PDA

Просмотр полной версии : TPM202 RS485



Filipp_1
12.07.2012, 10:49
Имеется ТРМ202 использую его выход RS485 для опроса температуры из ПЛК, все настроил, все работает. В ПЛК видна температура. Прошло несколько дней интерфейс прибора ТРМ 202 умер.
1) Встречались ли у кого такие проблемы? Звонил одному товарищу консультировался он сказал, что такое бывает (в ТРМ какой-то кварц вылетам и все...) Может у кого такое еще было?
2) У меня еще на шине RS485 сидят другие устройства (Modbus RTU), на них трех проводный RS485 A,B,GND в ТРМ202 только два сигнала А и В. Как быть с "поддяжками сигнала" к плюсу и минусу. Правильно было бы повесить резистор 120Ом между А и В, 620Ом на А и +5В, 620Ом на В и GND. Как в этом случае быть с ТРМ?

Кирилл Валюнин
12.07.2012, 11:00
Какие еще приборы в сети? Какие сетевые настройки? Какова длина линии?

Filipp_1
12.07.2012, 12:01
В сети еще стоят RFID станции фирмы Schneider Electric.http://2.bp.blogspot.com/-O1ubeoXnoXw/TsUCWvdJ1UI/AAAAAAAAABQ/cgCygBq_RJU/s1600/Rfid_1.jpg
Настройки ТРМ202
Протокол обмена Modbus-RTU
Скорость - 19200
Адрес -20
Длинна сетевого адреса (Что-то такого параметра невидел)
Задержка ответа - 6мс
Меня смущает, что в инструкции приведено количество стоп-бит 2.
Длинна линий максимум 15-20метров до самого дальнего устройства, все остальные расположены ближе к "Мастеру".
Еще раз скажу, что ответ от устройства получал...

capzap
12.07.2012, 12:18
там же где прочитали про 2стоп-бита написано и про длинну данных. Светодиод мне кажется должен моргать и при приеме и при передаче данных, у Вас себя как ведет огонек обмена? И пробовали ли получить что либо по протоколу овен

Кирилл Валюнин
12.07.2012, 12:18
ТРМ202 по ModBus RTU только 2 стоп-бита

Filipp_1
12.07.2012, 12:58
Светодиод молчит, раньше при обмене действительно помаргивал.

capzap
12.07.2012, 13:12
а на другом конце как? Может причина в мастере, вернее в том устройстве который должен посылать запросы. Ведь нет запроса, не будет и ответа.
PS и пробовали поработать только с одной трм, отключив остальные слейвы

Filipp_1
12.07.2012, 13:39
От остальных устройств ответ есть, пробывал отключить все слейвы кроме ТРМ - результат 0. Ошибка 07 (Превышено время ожидания ответа).

capzap
12.07.2012, 13:57
как вариант перед отправкой в ремонт не мешало бы проверить обмен на рабочем столе, чтоб линию связи была минимальной, за одно и питание передерните

Filipp_1
12.07.2012, 15:52
Вот и мне что-то подсказывает ,что он проситься в ремонт, а как быть с подтяжкой линии к минусу и плюсу питания через резисторы?

IVM
16.07.2012, 19:00
Вот и мне что-то подсказывает ,что он проситься в ремонт, а как быть с подтяжкой линии к минусу и плюсу питания через резисторы?
Умер Ваш ТРМ и резисторы ему, как мертвому припарки.