PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?



boris13254
11.07.2012, 18:58
На предприятии установлено около шестидесяти приборов ТРМ-138. В последнее время очень часто стали выходить из строя приборы. Пишет "ошибка мерительного устройства" Стали разбираться и вычислили элемент который выходит из строя. Заменили его, выпаяв из исправного ТРМ-138 и прибор заработал! Но, что это за элемент? На плате он обозначен как HQ1, иногда BQ1. На нем маркировка Z 2.45M. Кто подскажет, что это и где эту штуковину можно приобрести?

Gans
12.07.2012, 08:34
Здравствуйте, boris13254
Иногда так обозначают кварц :-)

IVM
12.07.2012, 12:40
На предприятии установлено около шестидесяти приборов ТРМ-138. В последнее время очень часто стали выходить из строя приборы. Пишет "ошибка мерительного устройства" Стали разбираться и вычислили элемент который выходит из строя. Заменили его, выпаяв из исправного ТРМ-138 и прибор заработал! Но, что это за элемент? На плате он обозначен как HQ1, иногда BQ1. На нем маркировка Z 2.45M. Кто подскажет, что это и где эту штуковину можно приобрести?
Скорее всего это кварцевый резонатор.

boris13254
12.07.2012, 18:24
Внешне он выглядит как конденсатор в заливке коричневого цвета

Gans
13.07.2012, 17:11
Внешне он выглядит как конденсатор в заливке коричневого цвета
Ну так берите эту "штучку" и в магазин электроники (там где конденсаторы, микросхемы и тд продают) или телемастерскую. По месту вопрос и решится :-)
Вот порядок цен: http://chipster.ru/catalog/passive-components/quartz-resonators/. Главное что бы тоже 2.45 МГц был.
P. S. И конечно не хватает фотографии неработающего оборудования. Вот еще немного бюрократии: http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/483643/eskd_oboznacheniya_uslovnye_graficheskie_v_skhemak h_elementy_tsifrovoi_tekh.pdf ( см. стр. 34 :-)

boris13254
15.07.2012, 09:45
Может быть кто подскажет, насколько точной должна быть частота кварца. Исетаки это не часы?. С фотографией сложно, но внешний вид точно конденсатор в коричневой заливке.

IVM
15.07.2012, 12:38
Может быть кто подскажет, насколько точной должна быть частота кварца. Исетаки это не часы?. С фотографией сложно, но внешний вид точно конденсатор в коричневой заливке.
Скорее всего это не кварцевый а пьезокерамический резонатор. Это более дешевая замена кварцевому резонатору. Про точность Вам вообще думать не надо, действуйте как написал Gans.

boris13254
16.07.2012, 22:32
Да был я в Ростове на радиорынке. Там ребята толковые, многих знаю. Показывал им эту штуковину. Говорят, скорей всего это пьезокерамический резонатор или что-то в этом роде. Главное ведь здесь нужно знать точно и главное где взять. Тему нужно закрывать, вряд ли кто поможет .техподдержка молчит. Скорей всего нужно переходить на другую модель терморегулятора. ОВЕН-отстой! А ведь мы с дуру установили их штук 60 (шестьдест)

Maximus
17.07.2012, 12:07
Да был я в Ростове на радиорынке. Там ребята толковые, многих знаю. Показывал им эту штуковину. Говорят, скорей всего это пьезокерамический резонатор или что-то в этом роде. Главное ведь здесь нужно знать точно и главное где взять. Тему нужно закрывать, вряд ли кто поможет .техподдержка молчит. Скорей всего нужно переходить на другую модель терморегулятора. ОВЕН-отстой! А ведь мы с дуру установили их штук 60 (шестьдест)

Прошу прошения за то, что пропустил эту тему и не ответил сразу. Элемент о котором вы говорите - это пьезокерамический резонатор, его название по спецификации ZTA-2,45 мГц. Большинство случаев выхода из строя этого элемента рассматриваются сервисными центрами как "гарантийные". Во все сервисные центры ОВЕН эти элементы поступают.

nikita
18.07.2012, 11:07
Прошу прошения за то, что пропустил эту тему и не ответил сразу. Элемент о котором вы говорите - это пьезокерамический резонатор, его название по спецификации ZTA-2,45 мГц. Большинство случаев выхода из строя этого элемента рассматриваются сервисными центрами как "гарантийные". Во все сервисные центры ОВЕН эти элементы поступают.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, этот элемент (ZTA-2,45) имеет отношение к ошибке Ad.Er у ТРМ-138-ых?

Alex_rem
19.07.2012, 12:29
Добрый день!
Отказ пьезокерамического резонатора ZTA-2,45 может вызвать появление ошибки Ad.Er.

Maximus
19.07.2012, 12:46
Добрый день! Подскажите пожалуйста, этот элемент (ZTA-2,45) имеет отношение к ошибке Ad.Er у ТРМ-138-ых?

Да, эта ошибка может возникать при выходе из строя резонатора.

hilih
07.08.2012, 15:22
После сервисного ремонта стоял "оранжевенький" кварц, Z2,45M. рибор через, какое-то время вновь вышел из строя, выдав злощастный AdEr. Я Перепаял на "железненький". Прибор сразу же заработал.

Doomnik
09.08.2012, 23:18
А на ТРМ151 ошибка Ad.Er может быть связана с неисправностью резонатора? Я вскрывал прибор, там стоят два кварца в железных корпусах.. маркировку не помню правда

hilih
14.08.2012, 09:28
Всё может быть!
Маркировку надо. Но по крайней мере выяснилось, что одной из таблеток от болезни AdEr является замена Z2,45M.

роман К
07.05.2016, 09:35
а извиняюсь что влазию, а связано долгий опрос прибора 138 по каналам

роман К
07.05.2016, 09:37
:o с чем связано

Bbars
30.01.2022, 12:40
Добрый день!
Отказ пьезокерамического резонатора ZTA-2,45 может вызвать появление ошибки Ad.Er.

Подтверждаю. ТРМ 101 проработал (с ремонтами по питанию) с 2011 года, после очередных отключений вылезла ошибка Ad.Er. Замена кварцевого резонатора BQ1, дала положительный результат.