PDA

Просмотр полной версии : Gateway и его причуды



EFrol
11.07.2012, 10:44
О мудрейшие из мудрейших!!!
Помогите расшифровать эти логи Gateway Server'а.
Хотите верьте - хотите нет: все работало, просто компьютер перезагрузили, при том корректно (закрыли все программы, все OPC-клиенты и сервера).
После перезагрузки все OPC-сервера запустились, а CoDeSys Gateway - нет. Точнее он запустился и даже связался с одним ПЛК, подгрузив SDB-файл, а вот с другим напрочь отказывается. :confused: До этого полгода все работало как часы.:o

EFrol
13.07.2012, 15:06
Пол года назад в ПЛК был залит проект, в котором были отмечены 4 переменных для выгрузки в символьный файл (ну ... чтобы считывать их через OPC), а вот создать загрузочный забыли. Первая же перезагрузка ПЛК приводит к несоответствию символьных таблиц между ПЛК и Gateway, но это оказалось несмертельным до тех пор пока не был перезапущен OPC-сервер. Gateway без всяких предупреждений просто виснет, перекрывая связь со всеми ПЛК, которые работают через него. CoDeSys почему-то не видел разницы между текущим и загружаемым проектом, соответсвенно и не загружал проект. Пришлось переставить пару строк программы, что бы CoDeSys предложил динамическую подгрузку измененого проекта. При загрузке изменений таблицы засинхронизировались - все заработало. Вопрос снят. Все спасибо!!!