Просмотр полной версии : Ремонт ТРМ-138
boris13254
10.07.2012, 22:19
На предприятии установлено около шестидесяти приборов ТРМ-138. В последнее время очень часто стали выходить из строя приборы. Пишет "ошибка мерительного устройства" Стали разбираться и вычислили элемент который выходит из строя. Заменили его, выпаяв из исправного ТРМ-138 и прибор заработал! Но, что это за элемент? На плате он обозначен как HQ1, иногда BQ1. На нем маркировка Z 2.45M. Кто подскажет, что это и где эту штуковину можно приобрести?
Таки это кварцевый резонатор.
Бери в металле они надежней.
А те что сейчас ставит "Овен" пластиковые полное г...
boris13254
15.07.2012, 08:08
О, Спасибо, попробуем. Интересно, купить где-нибудь можно?
boris13254
15.07.2012, 08:10
И насколько точной дожна быть частота. В оригинале 2.45 М.
Alex_rem
17.07.2012, 09:33
Добрый день, boris13254!
HQ1-пьезокерамический резонатор ZTA-2,45МГц.
Остальную информацию написал в личку.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot