При конфигурации ПЛК100 описаны МВ110 Модбас(slave), ИП320 Модбас (master). Как некоторые из параметров МВ вывести напрямую в ИП? И как подсчитать номера регистров ПЛК адресованные ИП. У меня ИП молчит и ничего не показывает.

Николаев Андрей
10.07.2012, 11:34
ИП и не может сама ничего говорить.
Посмотрите раздел Примеры программ и полезностей. Там есть пример конфигурирования и панели и контроллера в CoDeSys.

инок
10.07.2012, 20:52
Я создал новую конфигурацию для ИП, написал новую прогу для ПЛК, но взял старые экраны на ИП чтоб не ломать устоявшийся интерфейс. Но не могу правильно :confused: присоединить новые регистры в ПЛК к старым регистрам МВ

Гарчев Евгений
11.07.2012, 09:03
Считываете регистры с МВ, создаете соответствующие регистры для передачи на ИП, в программе ПЛК регистрам для передачи на ИП присваиваете соответсвующие регистры, считанные с МВ. Адресация регистров в Slave-области контроллера - http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2771&d=1283411217 .

инок
11.07.2012, 21:52
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!!!!

Scream
02.08.2012, 14:55
Считать данные без проблем, а вот как например мне надо весы сбросить на 0 через панель ИП320, или забить тару (тоесть учет веса тары при наливе). Я так понял нужны регистры в 10ой системе, в руководстве они представлены в 16ой, более того как потом дать команду тензодатчику через Modbus master для выше описанных действий...

инок
03.08.2012, 14:50
Я это смог сделать, если надо могу рассказть подробно...

mandr24
07.08.2012, 14:30
Ну поделись пожалуйста своим достижением. Я уже дня 4 бьюсь и 0 толку

инок
07.08.2012, 22:22
С чем конкретно? Про сброс на "0" я коротко написал в теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10971. Про регистры которые в 16-ричной, на инженерном калькуляторе в ПУСКе в Стандартных, переводятся из HEX в DEC и указываются в конфигурации ПЛК.