PDA

Просмотр полной версии : МВА8+ПЛК100 нет связи



Stranger
12.02.2008, 10:12
Здравствуйте!
Пытаюсь связать по Modbus RTU ПЛК100-МВУ8-МВА8
МВУ - адрес 8, МВА - 16, скорость 19200
С МВУ8 проблем нет.
Но ПЛК не читает данные с МВА. Светодиод на МВА не моргает.
Хотя программа-конфигуратор МВА связывается с модулем без проблем и читает все значения.
В чем может быть дело?

Ельцов Андрей
12.02.2008, 13:48
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, какой протокол связи Вы используете?

Stranger
12.02.2008, 14:16
Связь между приборами осуществляется по Modbus RTU.
В сети RS485 3 прибора - ПЛК-100, МВА, МВУ.

Stranger
12.02.2008, 14:27
Может, я в CoDeSys что-то неправильно пишу:
считываю значение обычным присваиванием. Например r - переменная типа REAL. in1 - имя параметра МВА "Value on input 1 [SLOT]",
В программе пишу r := in1;
При работе in1 равна 0.

Ельцов Андрей
12.02.2008, 15:13
Может, я в CoDeSys что-то неправильно пишу:
считываю значение обычным присваиванием. Например r - переменная типа REAL. in1 - имя параметра МВА "Value on input 1 [SLOT]",
В программе пишу r := in1;
При работе in1 равна 0.

В прикрепленном файле находится видеоролик как лучше добавлять МВА8 в PLC-configuration ПЛК100
334

Ельцов Андрей
12.02.2008, 15:13
Потом раскажете, получилось или как?

Stranger
18.02.2008, 14:36
Не помогает.
Пробовал с разными скоростями - бесполезно: конфигуратор видит, контроллер - нет.

Ельцов Андрей
19.02.2008, 09:31
Не помогает.
Пробовал с разными скоростями - бесполезно: конфигуратор видит, контроллер - нет.
Прибор моргает при обмене или нет?
Какая у ВАс прошивка в приборе?
После работы через конфигуратор, и после того как Вы выбрали протокол обмена modbus, Вам необходимо перезагрузить прибор. Убедитесь в том, что у Вас на приборе не стоит перемыча jp2.
Пропробуйте следующие настройки 9600, 8 бит данных, 1 стоп бит, 8 бит адрес, нет четности, адрес 0 или 16.
Успехов!

D!m@
27.02.2009, 21:23
У меня таже проблема.
МВА8 с конфигуратором соединяется, а с контролером нет.
Параметры:
адрес 16
скорость 115200
Протокол модбас рту
Запрос 16_3_0_0_0_1_135_75 два последние срс
Ответа никакого!!
Пробовал и 4 функцию модбаса результат : нет ответа

Николаев Андрей
01.03.2009, 01:58
Когда Вы в контроллере добавляете ModBus Master Вы выставляете формат ModBus RTU (по умолчанию стоит ASCII).?