PDA

Просмотр полной версии : схему подключения расходомера



Romanandru
09.07.2012, 13:23
Пожалуйста, скиньте ссылку на схему подключения расходомера optisonic 6300 к овен плк 100

расходомер пассивный, зона не взрывоопасная.
нужна схема подключения конвертера оптисоника к плк , ни как не могу найти пример проекта на плк 100 сталкиваюсь впервые. Нужно с 8 -ми расходомеров подать сигналы на плк чтобы велся подсчет количества прошедшей по участку воды и давал сигнал об утечке по разнице от расходомеров

по моему представлению схемы подключения будут выглядеть так (извените за плохую графику на сайт в лутшем качестве не загрузишь)
проконсультируйте пожалуста кому нужна схема в acad могу скинуть на почту
и еще нужно ли подключать ПЛК к защитному проводнику
Можно ли сигналы от расходомера запитать все 8 сигналов от одного блока питания или каждый сигнал -- БП

Romanandru
09.07.2012, 13:35
Вот здесь вроде по лутше видно

IVM
09.07.2012, 16:00
Вот здесь вроде по лутше видно
Вообще ничего не видно. А в чем собственно проблема при подключении ? Я нашел в Internet Руководство на OPTISONIC 6300, оно очень подробное и понятное.

JIexa21
09.07.2012, 16:02
Ну во-первых надо бы точно знать какие сигналы идут с ваших конкретных расходомеров: токовые или дискретные. Потом если токовые, то какие значения на минимальных и максимальных токах. Если дискретные, то сколько импульсов на литр (куб) в час (или еще во что-то)...
Ну и схемы это вообще жесть. Издеваетесь? :)

IVM
09.07.2012, 16:28
ПЛК100 не имеет на борту аналоговых входов и интерфейс, поддерживающий HART протокол, поэтому единственная возможность для связи - это использовать импульсно/частотный выход расходомера. Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход ПЛК100 может составлять 10 кГц при применении аппаратного счетчика и обработчика энкодера. Но что из этого получится в данном конкретном случае большой вопрос. Попробуйте для начала подключить один расходомер к ПЛК100 через частотный выход, напишите простенькую программку и оцените результат.

Romanandru
10.07.2012, 06:59
а что не правильно я сделал я посадил на дискретные входы , подал питание на сигнал ( с одного блока питания ) правильно или нет незнаю вот я и спарашиваю не ответели ни на один вопрос

IVM
10.07.2012, 10:11
а что не правильно я сделал я посадил на дискретные входы , подал питание на сигнал ( с одного блока питания ) правильно или нет незнаю вот я и спарашиваю не ответели ни на один вопрос
Смотрите руководство на OPTISONIC 6300, там все прекрасно изложено. Вам нужно использовать схему, приведенную на Рис.4.12 (см. вложенный файл), только внешний источник питания Uext не нужен, его из схемы надо изъять. Для монтажа можно использовать провод НВ 0,35. Если пугают наводки, можно использовать экранированный кабель КММ 2х0,35.

Romanandru
11.07.2012, 06:12
Вам нужно использовать схему, приведенную на Рис.4.12 (см. вложенный файл), только внешний источник питания Uext не нужен,
Если я правильно понял то просто убираем из чертежа источник ,вопрос как запитать сигналы они пасивные , я зацепил их от блока питания плк все сразу (можноли так) или надо на каждый сигнал БП

IVM
11.07.2012, 10:06
Вам нужно использовать схему, приведенную на Рис.4.12 (см. вложенный файл), только внешний источник питания Uext не нужен,
Если я правильно понял то просто убираем из чертежа источник ,вопрос как запитать сигналы они пасивные , я зацепил их от блока питания плк все сразу (можноли так) или надо на каждый сигнал БП
Сообщите точный тип ПЛК100.

Romanandru
12.07.2012, 06:11
Сообщите точный тип ПЛК100.

ОВЕН ПЛК 100-24.Р

IVM
12.07.2012, 12:15
ОВЕН ПЛК 100-24.Р

Для пассивного импульсного / частотного выхода расходомера схема подключения может быть такой.