Просмотр полной версии : ПЛК-63 не соединяется с CODESYS
Всем доброго дня!Через годик решил поменять программу на ПЛК,а CODESYS выдает вот это6452, где поменять это число не как не соображу?
lara197a
08.07.2012, 18:21
Таргет поменяйте.
Скачал новые поменял,всё то-же самое,CODESYS снес ,заново установил ни чё не поменялось
очень похоже на то, что в проекте oscat-скую библиотеку пользуете
Создаю новый проект а там уже6457,при чтении из ПЛК предыдущая ошибка
У вас версия таргета не соответствует версии прошивки.
P.S. C версиями таргеров ОВЕН - редиски!
А при чем здесь прошивка если даже ПЛК не подключен?
попробуйте на другом ПК установить КДС и таргет к 63. Только что в эмуляторе винды добавил таргет от 63-L все поставилось, все компилится, ошибок и сообщений о превышении нет
А при чем здесь прошивка если даже ПЛК не подключен?В какой момент появляется это сообщение?
На другом количество POU-512 сегодня на работе смотрел,а дома вот такая фигня,а ошибка вылазиет когда подключаешься к ПЛК,но я так думаю что её бы не было если если кол-во POU было 512 а не 256 как есть
Про это я уже писал. Не соответствие версий прошивки и таргета.
Для проверки считайте версию прошивки на работе и дома.
Поменял прошивку ,сделал самую простую прогу и чудо свершилось прога залилась в контроллер,причем настройки целевой платформы не изменились POU так и остались 2566480
Рано радовался,а вот считать из контроллера не получилось ,но проект открываешь и связь востанавливаеться6481
Николаев Андрей
12.07.2012, 10:39
С ПЛК63 считать ничего нельзя. У него память не Flash.
Спасибо за разъяснение ,а почему количество POU 256
ситауация такая же. один и тот же плк63, один и тот же таргет файл 2.01. один и тот же CoDeSys_v23941. отличаются операционки. win7 x64 - работает. win xp x32 не работает. если работало на 2.01 есть смысл пробовать более древние таргеты? есть ли методики соединение без перепрошивки? (нет платы)