Просмотр полной версии : Много сигналов
Barboris
06.07.2012, 23:26
Есть примерно 25 разнесенных по 3х этажному зданию блоков, в каждом из которых надо снимать 25 дискретных и 15 аналоговых сигналов (токи и напряжения).
Как лучше сделать такую систему?
Вначале думали на ПЛК 1хх , а в каждый блок по 4 Мх110 , но получается сильно больше 32 устройств и даже если поставить рипитеры, то ограничение памяти ввода/вывода 640 байт.
Так что решили в каждый блок поставить ПЛК 160 + 2 Мх110 . (Либо ПЛК110 + 3 Мх110, но добавится доп. RS-485 для связи с верхним контроллером)
Как лучше опрашивать и управлять этими 25 ПЛК160 ? Еще 1 ПЛК110 или 160 ? Или ПЛК308 ?
Насколько упадет скорость в такой сети RS-485 с таким кол-вом сигналов? Или лучше их по Ethernet опрашивать?
Первый вариант вполне решаем. Репитеры + syslibcom (ограничения - в топку). При этом плк - хоть 63-ий.
Второй автономней и быстрей. ПЛК могут сделать предобработку, а данные отдавать общим пакетом от всех своих слейвов.
Про скорость в первом случае - обновление всех данных каждые 2..3сек.
Во втором, даже по 485, все данные можно будет обновлять каждые 0.5..1 сек,
Для удешевления (и ускорения) варианта 2 - рассмотреть возможность собирать некоторые этажи в общий блок с одним плк и т.п.
Вообщем задача прикольная.
PS
Если вопрос скорости важен - то 2й вариант древовидно собрать в группы блоков. Можно будет сжать в опрос всего за 150..250 мс
Николаев Андрей
10.07.2012, 13:31
Какова задача?
Просто снимать, или еще и управлять?
Я бы не сбрасывал со счетов вариант с ПЛК308.
Barboris
10.07.2012, 14:30
Какая получится разница в скорости между modbus/rtu и ascii ?
Аналоговые данные - только снимать, дискретные и читать и управлять.
Чем ПЛК308 в качестве контроллера верхнего уровня лучше ПЛК110/160 ?
Николаев Андрей
10.07.2012, 16:41
ПЛК308 как раз коммуникационный контроллер, у которого 5 RS-485.
RTU считается более предсказуемым, так как работает по тайм-ауту. Принципиальных отличий я не знаю.
Здравствуйте Barboris
Есть примерно 25 разнесенных по 3х этажному зданию блоков, в каждом из которых надо снимать 25 дискретных и 15 аналоговых сигналов (токи и напряжения).
Как лучше сделать такую систему?
Территориально/функционально объединяете по шкафам а в/из их Ethernet на комп. Сеть Ethernet для контроллеров лучше собрать свою, что бы другие не мешали. Контроллеры ПЛК100/ПЛК110/ПЛК160 с неограниченной лицензией. Как минимум в один из шкафов поставить толковую панель оператора и контроллер (возможно 304/308) который будет на других орать и точно знать что, где и когда.
Так как система состоит из нескольких контроллеров, то удобнее писать программу в CoDeSys v.3. Тогда ПЛК110 и ПЛК308. Вся связь по ModBus-TCP. ПЛК110 и ПЛК308 в своей адресной сетки. Связь ПЛК308 с верхним уровнем по другому порту Ethernet.
Barboris
11.07.2012, 19:16
А разве для ПЛК110 уже есть таргет файлы для КДС3 ??
Николаев Андрей
12.07.2012, 09:31
А разве для ПЛК110 уже есть таргет файлы для КДС3 ??
Пока нет. В силу ряда причин ПЛК110 с CoDeSys v3 задерживается.
Barboris
12.07.2012, 14:54
А для КДС3 это будет совсем другой ПЛК110 или можно будет обновить прошивку у имеющихся?
У вас в офисе мне говорили, что уже запускали на ПЛК110 3ю версию..
Николаев Андрей
12.07.2012, 15:02
У себя в офисе мы проводим различные изыскательские работы. В том числе и работы по портации уже ведутся.
О сроках начала продаж таких контроллеров мы обязательно предварительно сообщим, и даже предложим провести beta-тестирование.
ПЛК110 с CoDeSys 3 - будет отличаться. Просто прошивкой не обойтись.
У себя в офисе мы проводим различные изыскательские работы. В том числе и работы по портации уже ведутся.
О сроках начала продаж таких контроллеров мы обязательно предварительно сообщим, и даже предложим провести beta-тестирование.
ПЛК110 с CoDeSys 3 - будет отличаться. Просто прошивкой не обойтись.
А CoDeSys v3 платная или бесплатная ?
Николаев Андрей
13.07.2012, 13:47
Так же как и CoDeSys v2 для покупателей контроллеров ОВЕН - бесплатная.
Так же как и CoDeSys v2 для покупателей контроллеров ОВЕН - бесплатная.
Прекрасно !