Вопрос вот какой. Не совсем понятно, каким образом посылать сигналы на включение входов МДВВ? Там же только чтение разрешено

Валенок
06.07.2012, 14:27
Этож бублигум.
Берете плк с релейными выходами, и ими замыкаете (включаете) входы МДВВ

DanJer
06.07.2012, 14:32
Этож бублигум.
Берете плк с релейными выхоами, и ими замыкаете (включаете) входы МДВВ
А проверка на срабатывание контакта каким образом осуществляется? Боюсь предположить, подключением ко входу и выходу одно итого же реле? :confused:

DanJer
06.07.2012, 14:34
У меня GKR150 и МДВВ - Р, мне надо на нем замыкать. Я в программе прописал подачу сигнала на выход.

DanJer
06.07.2012, 14:35
ПЛК 150. то есть ))))))))))

Валенок
06.07.2012, 14:35
А проверка на срабатывание контакта каким образом осуществляется?
Ну коли выход плк замкнут, то смотрим замыкаемый диод входа на мдвв

Валенок
06.07.2012, 14:37
ПЛК 150. то есть ))))))))))
Ну вот. Шесть входов замыкаем. На остальные шесь еще один плк150 нужон.

DanJer
06.07.2012, 14:38
Вот так поставим вопрос - смогу ли я подавать сигналы на включение механизмов. подключенных к входам, замыкая выходы.

DanJer
06.07.2012, 14:39
Это нужно только на МДВВ делать

Валенок
06.07.2012, 14:46
:))))) Извините

Не совсем понятно, каким образом посылать сигналы на включение входов МДВВ? Там же только чтение разрешено
Выходы мдвв - другая маска. Ее и читать и писать можно.
PS
И схемно они разделены

DanJer
06.07.2012, 14:50
То есть для того, чтобы запустить механизм, который подключен к входу №1 мне нужно послать сигнал на включение этого механизма через выход №1, потом проконтролировать изменение значения счетчика на входе, для того, чтобы убедится, что онвключен - таки я себе представляю?

Валенок
06.07.2012, 14:56
Включили выход. Посмотрели диод выхода - горит, значит все пучком. Или вы обратную связь контролируете ? Тогда эту связь заводите на любой другой вход и сечете.

DanJer
06.07.2012, 15:00
Суть вот в чем - если я замкну выход №1 - отреагирует ли на то вход№1

DanJer
06.07.2012, 15:02
Это все на МДВВ

Валенок
06.07.2012, 19:12
замкну выход №1 - отреагирует ли на то вход№1
А зачем ему реагировать ?

DanJer
08.07.2012, 09:40
Чтобы проверить, включился агрегат на той стороне или нет

erevfil
30.07.2012, 20:29
Извиняюсь,если не по теме. подскажите,как сделать,чтоб в программе,вместо счетчика МДВВ отображалась FALSE или TRUE логика,при подачи сигнала на вход?
за ранее спасибо..

Рабиндранат
31.07.2012, 10:35
Попробуйте использовать битовую маску, которая отображает состояние входов.

Scream
02.08.2012, 15:21
Совсем недавно сталкивался с этой проблемой, вот в общем проект, там можно подключить 2мя способами, делай по шаблону. Обрати внимание на запись регистров в параметры модуля (конфигурация плк)

жекон
02.08.2012, 18:08
Входа и выхода МДВВ не связаны между собой и поэтому если Вы
если я замкну выход №1 - отреагирует ли на то вход№1 то со входом 1 если он не куда не прицеплен например на доп.контакты пускателя ни чего не произойдет

DanJer
14.08.2012, 08:11
Вот еще момент - не могу найти что-то. зачем на МДВВ входы 9-12

Николаев Андрей
14.08.2012, 12:52
Ну как бы для подключения датчиков разных... :)
модуль имеет 12 входов и 8 выходов.