Просмотр полной версии : МУ110-16Р проблемы с подключением
kolian-1111
02.07.2012, 12:22
В общем ситуация такая, при подключение модуля к плк не работают выходные реле при этом на компьютере сигнал доходит до выхода, RS-485 мигает, через конфигуратор реле срабатывают, протокол Овен.
http://myforester.ru/uploads/1341150717/gallery_10672_390_138601.jpg
Кирилл Валюнин
02.07.2012, 13:09
Пришлите, пожалуйста, программу на ПЛК и конфиг на модуль.
P.S А что за число такое пишете в переменную?
kolian-1111
02.07.2012, 14:01
Если это число, то оно появляется заместо того что бы сработало реле
http://myforester.ru/uploads/1341150717/gallery_10672_390_1212.jpg
программа и конфигурация (http://download33.files.mail.ru/L2Y9VI/7432b117ce2392346fc82755e1c79397/%D0%9C%D0%A3110-16%D0%A0%281%29.zip)
Кирилл Валюнин
02.07.2012, 14:49
переменная z объявлена как BOOL, а надо писать REAL
kolian-1111
03.07.2012, 04:48
переменная z объявлена как BOOL, а надо писать REAL
пишу REAL в итоге получаю ошибку при подключении "4010
"Несоответствие типов: невозможно преобразовать '<имя>' в '<имя>'."
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot