PDA

Просмотр полной версии : ТРМ151



savt
11.02.2008, 11:34
Необходимо регулировать температуру в помещении посредством 3-х ходового клапана.
В тоже время необходимо ограничивать максимальную температуру теплоносителя после клапана на заданном уровне.
Справится ли с такой задачей ТРМ 151. особенно интересует вторая часть вопрося, т.к. ограничивать температуру теплоносителя необходимо этим же клапаном.
Какие еще приборы если не ТРМ151, смогут справится с такой задачей.

Сергей Чекулаев
11.02.2008, 13:21
Если уставка температуры обратного теплоносителя изменяется с изменением температуры наружнего воздуха или прямого теплоносителя тогда ТРМ151 применить не получится однозначно, да и в других случаях потребуется много времени чтобы разорбраться и запрограммировать прибор под данную задачу.
С задачей которую вы описали справится прибор ТРМ-32 или ТРМ33,первый предназначен для систем отопления и ГВС, а второй для ситем вентиляции.В приборах уже заложена логика управления 3-х позиционным ИМ для поддержания температуры в контуре плюс к этому,если температура обратной воды превышает критеческие значения, тогда прибор начинает тем же клапаном "выводить" температуру в допустимую зону, после чего возвращается к регулированию температуры в контуре.

savt
11.02.2008, 14:25
Cергей спасибо за ответ. Температура обратки будет задаваться вручную. Но в ТРМ32 и ТРМ33 я не нашел входа для подключения датчика температуры внутри помещения? возможно ли его подключить на вход температуры приточного воздуха для ТРМ33 или на вход температуры воды в контуре отопления для ТРМ32. Как это скажется на качестве регулирования, и возможно ли будет добится точности регулирования +/- 1`C.

Сергей Чекулаев
11.02.2008, 15:13
Да, вы можете подключить датчики на вход для датчика температуры в контуре или приточки, т.к. это и будет регулируемая величина(когда температура обратной воды находится в "рабочем" диапазоне). А чтоже касается качества регулирования, то оно зависит от транспортных задержек ,от сторонних возмущений, Но хочу вам сказать, что приборы ТРМ 32\ 33 уже давно себя зарекомендовали как надежные и простые в настройке приборы, качество регулирования которых оставляет клиентов довольными.

незарегистрированный
17.06.2008, 13:16
Странно, у нас Овен ТРМ 151 06 с заложеным графиком тепловой сети регулирует температуру обратки относительно температуры подачи посредством 3-х ходового клапана уже около года, и все прекрасно работает... График состоит из 8 узловых точек. Может мы что то не так делаем?

Сергей Чекулаев
18.06.2008, 10:17
Если вы внимательней вчитаетесь в выше написанное, то поймете, что речь шла не только о регулировании обратки по прямой воде,но и о ОДНОВРЕМЕННОМ поддержании температуры в комнате, с чем модификация 06 не справляется.
У Вас несколько другой объект управления.

незарегистрированный
19.06.2008, 07:15
Принимается!
Я уж хотел своих специалистов на ковер вызвать...