Просмотр полной версии : Как подцепить МДВВ к ПЛК 100



spinogryz57
27.06.2012, 18:21
Уважаемые, помогите не могу понять, как подцепить МДВВ к ПЛК 100, ну т.е. физически то я его подключил, а вот как обозначить его входы и выходы в CoDeSys v2 не могу понять. Сразу хочу оговориться, что я не программист,
но делал простенькую схему с ПЛК100, но там мне хватило его вводов/выводов, а сейчас нужны дополнительные, а разобраться не могу.


С вводами/выводами ПЛК все понятно, а вот у МДВВ на вводы/выводы по дному пораметру как из них сделать 12 входов и 8 выходов не понимаю.
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6366&stc=1&d=1340806737
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6367&stc=1&d=1340806743

В архиве сама программа.

Big82
27.06.2012, 18:39
Вот пример
http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=552&d=1212995452

spinogryz57
27.06.2012, 19:06
Big82, ага спасибо, я делал что то похожее и пробовал замыкать контакты на МДВВ и не чего не происходило, я вот подумал, может у меня нет связи . Т.е. когда подсоединяю МДВВ к ПК диод RS485 на МДВВ мигает, а подсоединяю его к ПЛК и он всегда не горит.

Можно как то проверить есть ли соединение между МДВВ и ПЛК?

capzap
27.06.2012, 19:23
Big82, ага спасибо, я делал что то похожее и пробовал замыкать контакты на МДВВ и не чего не происходило, я вот подумал, может у меня нет связи . Т.е. когда подсоединяю МДВВ к ПК диод RS485 на МДВВ мигает, а подсоединяю его к ПЛК и он всегда не горит.

Можно как то проверить есть ли соединение между МДВВ и ПЛК?

A и B местами не перепутали?

spinogryz57
27.06.2012, 19:45
A и B местами не перепутали?

Может и перепутал)) завтра посмотрю.

Ну а должен диод RS485 то мигать?

В общем спасибо, завтра поковыряюсь может получится))

smk1635
27.06.2012, 21:37
ПЛК и не будет опрашивать. У Вас не заданы имена регистров (для контроллера задано, так же и для модуля надо сделать) и их адреса. Адресация регистров есть в руководстве, приложение В.
Должен мигать, если идет обмен.

spinogryz57
28.06.2012, 08:18
ПЛК и не будет опрашивать. У Вас не заданы имена регистров (для контроллера задано, так же и для модуля надо сделать) и их адреса. Адресация регистров есть в руководстве, приложение В.
Должен мигать, если идет обмен.

Спасибо,
А через что задаются адреса регистров через "CoDeSys" или через "конфигуратор МДВВ" ?

spinogryz57
28.06.2012, 08:47
Сделал, как в примере про гидравлику, вроде что то получилось, но выдает ошибку.

smk1635
28.06.2012, 09:09
Так вы нижнее окошко откройте по больше (это там где написано: 1 ошибка, 1 предупреждений). А то не видно что за ошибка.

smk1635
28.06.2012, 09:12
А по хорошему, судя по вопросам, надо прочитать сперва "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК1хх. Руководство ользователя". Есть на диске.

spinogryz57
28.06.2012, 09:23
ошибка 4320 (скрин ниже)

Монуал нашел - спасибо, прочитаю и может перестану задавать глупые вопросы))

spinogryz57
28.06.2012, 10:21
ПЛК начал опрашивать МДВВ(мигает RS485), но где прописать адреса регистров я так и не понял((

А пункт Register input module один на все входы или к каждому входу надо такой создать? Просто в нем есть пункт Register address вписал туда 0051 (dec) и в программе кнопка стала замкнутой, хотя на МДВВ она разомкнута.

Николаев Андрей
28.06.2012, 10:43
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11241

spinogryz57
28.06.2012, 11:04
Ура! Всем большое спасибо Ваша информация была ценной.