Просмотр полной версии : График строится с право на лево



smk1635
26.06.2012, 14:28
На скаду подключено три ТРМ101. Считывается 20 параметров. Для каждого ТРМ температура и выходная мощность заведены на графики. Ну и на всех трех графики строятся с права на лево. Точнее Включили. Сразу до маркера построился график ( с права на лево), потом строится как положено. Как только маркер дошел до края и произошёл сдвиг. Построеный отрезок графика перечерчивается с права на лево.
Как побороть глюк ?

SCADAMaster
26.06.2012, 14:48
Откуда вы получаете данные?
Возможно какие то проблемы с синхронизацией времени. Если вы работаете в сетевом проекте с другим компьютером, то проверьте синхронизацию времени и часового пояса.
Если вы работаете с ОРС, например от Codesys, то возможно ОРС передает некорректную метку времени. Попробуйте в MasterSCADA, у ОРС сервера на закладке "Опрос" поставить галочку "Устанавливать локальную метку времени".

Пришлите полный лог режима исполнения нам на почту.
В режиме разработки выполните пункт меню «Сервис/Настройка», в диалоговом окне перейдите на закладку «Режим исполнения». Установите флаг «Формирование полного журнала исполнения».
Перейдите в режим исполнения и добейтесь воспроизведения ошибки. Нажмите комбинацию клавиш ALT+F10. Сформируйте отчет об ошибках, включая конфигурацию текущего проекта, скриншот экрана и необходимые логи. Убедитесь, что в получившуюся папку попал файлы Runtime.log и Runtime.log.xml. Если файлы в отчет не попали, пришлите их отдельно, они должны находится в папке "..:\MasterSCADA Projects".
После этого желательно отключить формирования полного журнала, чтобы не переполнился диск.

Также, желательно прислать целиком проект с данными.
Если размер файлов превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник - Narod.ru, Yandex Disk, DropBox

smk1635
26.06.2012, 15:30
Собствено говоря это имитатор трёхзонной печи который мы смонтировали для нашего технического университета на кафедре АТП.

Цепочка следующая:
1. Три ТРМ101 (по RS-485)
2. Преобразователь интерфейса АС-4 (RS-485-USB)
3. Овеновский ОРС для интерфеса 485 по протоколу Овен (к сожалению ТРМ101 работают только по Овеновскому протоколу)
4. Собствено сама Скада.

Честно говоря у меня так уже было на одном объекте. Там использовался Modbus Universal MasterOPC Server. В проблему не вникал, так как время поджимало. Просто перекинул проект из скады установленой на другой индентичной установке.
Но разобратся хотелось бы.
На неделе буду в университете попробую сделать как советовали.

smk1635
28.06.2012, 14:27
Выкладываю папку с Error Reports.

SCADAMaster
28.06.2012, 14:35
Вы пробовали установить у ОРС сервера галочку "Устанавливать локальную метку времени"?

smk1635
28.06.2012, 14:41
Вы пробовали установить у ОРС сервера галочку "Устанавливать локальную метку времени"?

Э-э ... забыл. :) Завтра попробую

SCADAMaster
28.06.2012, 14:54
Почему у вас отчет и графики датируются 2010 годом?
Вы время на компьютере проверяли?

smk1635
03.07.2012, 18:18
Переставили системное время как положено. Установил у ОРС сервера галочку "Устанавливать локальную метку времени". К сожалению не помогло.
График строится с право на лево.

SCADAMaster
03.07.2012, 18:31
Попробуйте создать новый "чистый" проект и в нем получить данные.

Скорее всего такое поведение потому что у вас уже в архиве хранятся данные со временем "в разнобой", а архив должен писаться монотонно. Вам нужно очистить архив.
Выполните Проект - Экспортировать. Удалите старый проект с данными, а на его место положите экспортированный.