PDA

Просмотр полной версии : Как не дать двигателю остановиться?



antonsaitov
26.06.2012, 10:09
Здравствуйте!

Использую ЧРП для регулирования оборотов электродвигателя вакуумного насоса и соответственно изменения производительности откачки.
При работе на малых скоростях (7-12 Гц) насос может остановиться вследствие увеличения силы сжатия поршня.
Возможно ли при использовании датчика скорости (энкодер и др.) в качестве обратной связи для ЧРП, чтобы автоматически стабилизировать частоту вращения электродвигателя, или же повышать на определенную частоту для гарантированной безостановочной работы насоса.

С Уважением,
Антон Саитов.

ASo
26.06.2012, 10:19
К сожалению, ЧРП ОВЕН не использует энкодер, что бы там не заявляла техподдержка. Указанное подключение - не использование энкодера.
Боюсь, что в данном бюджетном ЧРП вы эту проблему не решите.
Впрочем, выложите настройки XHG? посмотрим.

BETEP
27.06.2012, 09:09
Режим векторный?

Геннадий Дементьев
29.06.2012, 12:29
[QUOTE=ASo;85373]К сожалению, ЧРП ОВЕН не использует энкодер, что бы там не заявляла техподдержка. Боюсь, что в данном бюджетном ЧРП вы эту проблему не решите.

Уважаемый ASo!
ПЧВ1/2 поддерживает алгоритм работы стабилизации заданной частоты вращения АД в замкнутом контуре по сигналу энкодера на клемме 33.
Реальный алгоритм выложен в примере №11:
http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_002.pdf

Геннадий Дементьев
29.06.2012, 12:45
[QUOTE=antonsaitov;85371]Здравствуйте!
Использую ЧРП для регулирования оборотов электродвигателя вакуумного насоса и соответственно изменения производительности откачки.
При работе на малых скоростях (7-12 Гц) насос может остановиться вследствие увеличения силы сжатия поршня.
Возможно ли при использовании датчика скорости (энкодер и др.) в качестве обратной связи для ЧРП, чтобы автоматически стабилизировать частоту вращения электродвигателя.


Уважаемый Антон!
Предлагаю ограничить нижнее значение диапазона частоы вращения АД
в пар.4-12(например 12 Гц) без применения энкодера в ОС.
При необходимости можно увеличить значение компенсации скольжения
в пар.1-62.
Прошу переместить обсуждение темы ПЧВ в соответствующую ветку форума.

ASo
29.06.2012, 16:34
Уважаемый ASo!
ПЧВ1/2 поддерживает алгоритм работы стабилизации заданной частоты вращения АД в замкнутом контуре по сигналу энкодера на клемме 33.Стабилизация скорости в замкнутом процессе - вопросов нет.
Но работу с энкодером я понимаю, как вторичную (по сути - первичную) цепь определения вектора положения ротора относительно вектора поля статора. Например, я могу рампой от ЧРП точно(!) изменять скорость двигателя в разомкнутом контуре.