geltorn
25.06.2012, 15:27
Добрый день!
Последовательно по оптимальной топологии подключены ПЛК-150, ТРМ202 (4шт.), МВА8 (3 шт.), МВ110-8АС. Протокол Modbus-RTU, скорость 115200, задержка ответа 0.
Контроллер подключен по rs232 к компьютеру. Все работает. В окнах визуализации отображаются и строятся графики различных опрашиваемых параметров. Достаточно много сигналов. Все работает около 10-20 минут, потом внезапно лампы обмена rs485 на всех! приборах гаснут. ПК контроллер видит, контроллер работает, но значения все замирают, в конфигурации ПЛК появляются ошибки обмена. После сброса питания приборов связь вновь появляется.
В чем может быть проблема?
Кабель неэкранированный, ЧРП нет, при выключенном силовом оборудовании (питание ТЭНов) проблема остается. Длина линий короткая, резисторы пока на конечные приборы не ставил.
Последовательно по оптимальной топологии подключены ПЛК-150, ТРМ202 (4шт.), МВА8 (3 шт.), МВ110-8АС. Протокол Modbus-RTU, скорость 115200, задержка ответа 0.
Контроллер подключен по rs232 к компьютеру. Все работает. В окнах визуализации отображаются и строятся графики различных опрашиваемых параметров. Достаточно много сигналов. Все работает около 10-20 минут, потом внезапно лампы обмена rs485 на всех! приборах гаснут. ПК контроллер видит, контроллер работает, но значения все замирают, в конфигурации ПЛК появляются ошибки обмена. После сброса питания приборов связь вновь появляется.
В чем может быть проблема?
Кабель неэкранированный, ЧРП нет, при выключенном силовом оборудовании (питание ТЭНов) проблема остается. Длина линий короткая, резисторы пока на конечные приборы не ставил.