Просмотр полной версии : Использование модуля порта Модус 5672



Akkon
21.06.2012, 14:04
Добрый день!
Несколько вопросов по использованию данного модуля в составе МОДУС:
1) Сколько портов/модулей можно использовать в одной системе?
2) Как нумеруются порты (1, 2, 3 и т.д.) при использовании 2-х и более штук одновременно?
3) Организация опроса модулей Мх110 с нескольких портов (большая распределенная сеть модулей ввода/вывода). Если можно пример на КДС (пробовал "прикрутить" пример с сайта для СПК207 - пока не получилось)
4) Ну и наконец как его вообще настроить, в РЭ на с.29 (Приложение Г) дано кратчайшее описание данной процедуры (вводимые параметры не вступают в силу)

Кирилл Валюнин
22.06.2012, 11:21
Пробовали до 3х портов. Контроллер все же не создавался для больших распределенных систем.
Нумерация должна быть начиная с 3го порта.
Пример с Мх'ом в ближайшее время подготовим.
Настройки: пишем в Unlock, потом прописываем значения, потом пишем в Init

Akkon
27.06.2012, 13:06
Настройки: пишем в Unlock, потом прописываем значения, потом пишем в Init
Да именно так и делаю, но после перезапуска ПЛК делаю Login и во вкладке конфигурации порта все те же параметры по умолчанию.

Гарчев Евгений
28.06.2012, 19:32
Здравствуйте!
Во вложенном архиве пример проекта для опроса модуля МУ110-8Р через модуль МОДУС5672 и описание процедуры настройки данного модуля.