Просмотр полной версии : нет связи с ПЛК 150-220.И.L.
engenerit
21.06.2012, 09:02
возможно вопрос совсем будет бессодержательным, но все-таки. Делаю первые робкие шаги с контроллером ПЛК 150-220.И.L. На прошлой неделе связь с контроллером была, все таки настроил. Для проверки написал прогу и послал со входа на выход сигнал. Все работало. На этой неделе связь пропала (codesys выдает ошибку связи). Прога в контроллере не пашет, хотя его никто не сбрасывал. Пробовал подключить к другому компу (погрешив на неисправность COM-порта), та же история. Что могло произойтить такое с ним? может с прошивкой что-то?
Александр Ч.
21.06.2012, 09:16
Проверьте кабель КС1
engenerit
21.06.2012, 09:27
Кабель программирования проверил согласно схеме в руководстве по эксплуатации, исправен.
Почему такое пренебрежение к плк. Вдруг порт неисправен, попробую на другом пк. И что, а если это пк сжег порт плк, тогда Вы хоть с десяток компов перепробуйте результата не будет, пора видимо в руководствах писать что СОМ-порт должен использоваться только при первоначальной установке, а дальше работать через локальную сеть. А по поводу отсутствия программы, если она не была установленна как загрузочный, то при отключении питания она пропадает. Вы неупомянули об этом нислова, наверное не в курсе
engenerit
21.06.2012, 12:27
Пренебрежения нет, а вот чего нет, так это опыта работы. В этих вопросах совсем зеленый. Мысль понял, буду разбираться.
Гарчев Евгений
21.06.2012, 12:39
Проверьте на всякий случай параметры связи в CoDeSys:
вкладка GateWay:
Connection - Local;
соединение Serial (RS232):
Port - Com №Х (где Х - номер Сом-порта на ПК, к которому подключили ПЛК);
Baudrate - 115200;
Остальные настроки по-умолчанию.
Проверьте на всякий случай параметры связи в CoDeSys:
вкладка GateWay:
Connection - Local;
соединение Serial (RS232):
Port - Com №Х (где Х - номер Сом-порта на ПК, к которому подключили ПЛК);
Baudrate - 115200;
Остальные настроки по-умолчанию.
Тут еще надо добавить, что если в окне Параметры связи созданы несколько соединений, то без выбора соответствующего, предназначенного для работы с конкретным портом, будут появляться ошибки связи
engenerit
21.06.2012, 15:08
после сброса и повторного подключения в codesys и загрузки проги связь появилась. Видимо, я ещё совсем темный в вопросах, связанных с контроллером. Всем спасибо. Про загрузочный проект отдельно спасибо. Буду осваивать дальше.