Здравствуйте! Как записать данные на выходы мк 110-4к.4Р по протоколу Овен. Читать входы по протоколу ОВЕН получается, записать выходы нет. Создаю второй мастер по протоколу Модбас выходы записываются и реле нормально включаются выключаются. Т.е входы читаю по протоколу ОВен а выходы записываю по протоколу МОДБАС. Будут ли как-то влиять два настера на работу сети или ПЛК будет поочередно включать их в работу.

Гарчев Евгений
27.06.2012, 14:25
В данном случае некорректно настраивать опрос по разным протоколам, т.к. неправильно постоянно менять протокол обмена не закрывая порт при переходе на другой протокол.
Так что перейдите на чтение входов также по протоколу ModBus.
Хотя по протоколу ОВЕН запись выходов также происходит, но есть один нюанс в том, что в битовой маске (int 16) для разрешения записи должен быть установлен 9-ый по порядку бит (1-ый бит второго байта). Состояние выходов модуля при этом будет определяться соответственно 1-ым, 2-ым, 3-им и 4-ым битами.