Вход

Просмотр полной версии : Модем ПМ01 производства Украины. Проблемы.



Сергей Борисович
19.06.2012, 09:07
Предыдущие проблемы.
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=85094&postcount=44
Снова получили модемы производства Украины. В этот раз косяк другой.
Не получается заставить их работать по rs-232 через гипертерминал. Российский работает, подключаем украинский - ничего, хотя в прошлый раз работали. Но они работают по rs-485 с плк100. Учитывали смену функций переключателя 2 на украинских приборах. При работе с плк100 по rs-485 переключатели 1 и 2 в положении on, и всё работает! А по rs-232 не получается.
Что не так, подскажите!

Сергей Борисович
20.06.2012, 12:11
Весь день пробовали подключить модем к гипертерминалу. Ничего!
Пробовали подключить по rs-485 к плк и опрашивать через Лектус. Из 11 модемов только 2 работали. Остальнные; на опрашивались - 5 шт, не выходили в сеть GSM- 1 шт, горят диоды TXD и RXD, или один из них - 3 шт. Будем пробовать подключить к гипертерминалу по rs-485, когда получим преобразователь интерфейса.
Подозрения такие, что это не ПМ01-24.АВ а ПМ01-24.В, т.е. без rs-232.
Жду ответа от кого-нибудь!!!
И где взять полную инструкцию на Украинские модемы ???

Евгений Сергеевич
20.06.2012, 13:42
Под украинсими я так понимаю вы подразумеваете модемы с DB9F разъмом под RS-232? Вот руководство на него. Модемы могут прийти с завода с неустановленной скоростью (идет автоопределение) поэтому АТ команды надо посылать заглавными буквами ("AT","AT+CREG?"). Связь не удается установить ни через разъем ни через клемник?

При подключении RS-485 засвет светодиодов может происходить (и отсутсвие связи) если перепутать А и В.

Сергей Борисович
20.06.2012, 15:41
Модемы заработали по rs-232 при вводе команд заглавными буквами! Ура!!!
Но у 2-х модемов светодиоды txd, rxd горят при подкллючениии питания, без подключения интерфейса, gsm не горит и не моргает! Это снимается замыканием gnd и reset. Но при переподключении питания, опять всё по старому.
С этим как быть?

Евгений Сергеевич
22.06.2012, 15:01
Эти модемы необходимо сдать в ремонт по гарантии.

Сергей Борисович
27.06.2012, 13:32
Из 11 шт. 3 отправили обратно на замену. Ещё один есть кандидат так же на замену.
Какая-то недоработочка имеется.
Думаю ОВЕН всё разрулит!

Сергей Борисович
30.07.2012, 12:51
Ещё 3 шт вышли из строя. Причём отказали уже на работающем оборудовании.
Светодиоды txd, rxd горят, или только txd при подкллючениии питания, через гипертерминал не отвечает.
Итого уже 6 из 11.
Хотелось бы узнать как Овен решает эту проблему.

Евгений Сергеевич
31.07.2012, 10:17
To Сергей Борисович
К сожалению Вам были проданы модемы новой, пока опытной модификации. Виновные в данном инциденте уже наказаны. Извините за доставленные неудобства.

Причина отказа уже выяснена, поэтому в сервис центре смогут без проблем их починить. Собственно первый три уже отремонтированны.

Freerider
02.10.2012, 10:38
Приобрели 2 модема ПМ01, при подключении к ПК по ком порту, модемы стали странно себя вести. Первый модем был сразу подключен к ком порту, при включении питания модема горит только TXD. Второй сначала проверил не подключая к ПК. Он работал нормально, в сети GSM зарегестрировался. Но при подключении к ком порту история повторилась(не на "горячую"). Если модем сбросить, то он загружался, но при выкл.-вкл, опять TXD. Подключаю второй модем к другому ПК, всё работает. Многократные переподключения, сбросы и прочее не заставили первый модем нормально загружаться. Сбрасываешь несколько раз, пока не загорится GSM, всё работает до перезагрузки. Утром прихожу на работу подключаю первый модем и он, как ни в чем не бывало, отлично работает. Загружается нормально, gsm модуль работает, по ком порту отвечает, в общем без проблем.
В чем может быть причина такой реакции? Один модем будет стоять на удаленном объекте и доступ к нему будет ограничен. Хотелось бы узнать может наши модемы из проблемной серии?

Евгений Сергеевич
02.10.2012, 14:34
Тот модем, у которого при подключении постоянно горит TxD смело сдавайте в ремонт.

Сергей Борисович
24.12.2012, 16:30
Опять проблема с Украинцем.
На запрос в гипертерминале рисует точки, причём на команду ENTER тоже рисует точки в этой же строке. Выглядит это так, команда AT+ENTER:
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=7701&stc=1&d=1356355428
Я так понимаю, что эхо работает, а вот всё остальное под вопросом.
Проверял другой Украинский модем, всё в норме.
Жду ответа.

Сергей Борисович
25.12.2012, 11:46
У кого-то такое может было?

Пантелеев Дмитрий
25.12.2012, 13:40
Проверьте скорость соединения. Она может быть не 9600. так же попробуйте подключиться через другой интерфейс.

Сергей Борисович
25.12.2012, 20:57
Скорость соединения чего? порта или модема?
Я уже писал, что проверял другой модем, и всё нормально.
Пробовал подключаться к модему через клемник и сом порт, результат тот-же.

Пантелеев Дмитрий
26.12.2012, 08:11
Скорость соединения порта. Т.е. в гипертерминале попробывать не 9600 а другую.
Этот модем раньше подключался?

Сергей Борисович
26.12.2012, 11:03
Модемы могут прийти с завода с неустановленной скоростью (идет автоопределение) поэтому АТ команды надо посылать заглавными буквами ("AT","AT+CREG?").
С другими модемами всё так и делал, и всё работало. Скорость не при чём. Если модем как-то отвечает, значит работает, только отвечает ерунду и на команды не реагирует.
Модем раньше не подключался.
Но всё же попробую поменять скорость, вдруг получится, отпишусь.

capzap
26.12.2012, 11:19
С другими модемами всё так и делал, и всё работало. Скорость не при чём. Если модем как-то отвечает, значит работает, только отвечает ерунду и на команды не реагирует.
Модем раньше не подключался.
Но всё же попробую поменять скорость, вдруг получится, отпишусь.

Как раз таки когда модем отвечает непонятными символами это и есть признак не соответствия скоростей

Сергей Борисович
26.12.2012, 11:33
Как раз таки когда модем отвечает непонятными символами это и есть признак не соответствия скоростей

При несоответствии скоростей он вообще не отвечает.

Сергей Борисович
26.11.2013, 16:42
Опять проблемы с пм01

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9989&page=5&p=124327&viewfull=1#post124327

Сергей Борисович
03.12.2013, 18:00
Изучили инструкции на Украинские и Российские модемы.
В обеих написано:...поставляется с установленной скоростью работы по последовательному интерфейсу равной 9600 бит/с, и отключённым режимом эха...
Все полученные модемы пришлось настраивать, снимать эхо и устанавливать скорость.Модемы не настроены.
Может какие другие особенные настройки надо вводить, чтобы вышеуказанная проблема с зависанием модема не проявлялась???

Сергей Борисович
06.12.2013, 14:37
Кто-то может ответить, почему новые модемы зависают при работе с ПК?

Пантелеев Дмитрий
06.12.2013, 15:13
Кто мастер в сети? Лектус? Он звонит? Какая сборка лектуса?

Сергей Борисович
06.12.2013, 16:30
Мастер Лектус. Звонит.
Со старым модемом звонит, с новым виснет.
Сборка 29 от 02.11.09

Пантелеев Дмитрий
06.12.2013, 18:54
Для новых модемов скачайте более свежую версию лектуса с сайта lectussoft.com.
Установите. В настройках подключения появится новая переменная "пауза при отключении" там будет стоять 500, установите 300 и все заработает!

Сергей Борисович
06.12.2013, 21:06
Спасибо, попробую.

Сергей Борисович
09.12.2013, 16:21
Скачал 119-ню сборку Лектуса, а где там "пауза при отключении", не нашёл.

Пантелеев Дмитрий
09.12.2013, 21:17
Должна быть в настройках модемного подключения.

Пантелеев Дмитрий
10.12.2013, 09:43
Вот так должна выглядеть. Ставите вместо 500 - 300 мс.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131210/bJRVmlXP.jpg

Сергей Борисович
10.12.2013, 17:10
Всё нашёл, благодаою, буду пробовать.