PDA

Просмотр полной версии : Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-8И



bicheps
18.06.2012, 22:14
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобратся с МУ110-8и. Проблема в следующем - есть тензовесы подключенные к МВ110-4ТД который подключен через АС-4 через USB к ПК и заведен через OPC-сервер в MASTER SCADA Insat, через второй АС-4 подключен МУ110-8и на выход которого подключен ТРМ-210, при подачи нагрузки на весы на выходе МУ110-8и возрастает сигнал, но при снятии нагрузки не возвращается в нулевое положение, в MASTER SCADе отображается мигающее максимальное и действительное значения выхода МУ110-8и а ток максимальный и не обнуляется. Посоветуйте что делать в этом случае. Заранее спасибо.

Кирилл Валюнин
19.06.2012, 16:54
А при подключении модуля 8И к конфигуратору- выходной ток нормально изменяется? Уверены, что не продолжаете в SCADA-системе писать последнее значение в модуль?

bicheps
19.06.2012, 21:16
А при подключении модуля 8И к конфигуратору- выходной ток нормально изменяется? Уверены, что не продолжаете в SCADA-системе писать последнее значение в модуль?
При закрытии SCADA-системы и включении конфигуратора в модуле 8и выходной ток по прежнему остается максимальным до тех пор пока не обнулить вручную в конфигураторе установив на выходе значение "0".

Пантелеев Дмитрий
20.06.2012, 12:06
Посмотрите в конфигураторе 8И в сетевых настройках
Максимальный сетевой тайм-аут (сек). Какое стоит число?
Когда выключаете скаду и включаете конфигуратор - связь с прибором не теряется (если промежуток между выключением скады и включением конфигуратора не больше числа "максимальный сетевой тайм-аут"), и поэтому модуль держит последнее записанное число в его памяти. Для нуля необходимо в регистр выхода записать 0. Поэтому работа модуля правильная.
Если к модулю не приходят запросы от мастера сети в течении максимального сетевого таймаута, то он сбрасывает состояния выходов в авайриное (такая настройка есть в конфигураторе).

bicheps
22.06.2012, 20:49
Посмотрите в конфигураторе 8И в сетевых настройках
Максимальный сетевой тайм-аут (сек). Какое стоит число?
Когда выключаете скаду и включаете конфигуратор - связь с прибором не теряется (если промежуток между выключением скады и включением конфигуратора не больше числа "максимальный сетевой тайм-аут"), и поэтому модуль держит последнее записанное число в его памяти. Для нуля необходимо в регистр выхода записать 0. Поэтому работа модуля правильная.
Если к модулю не приходят запросы от мастера сети в течении максимального сетевого таймаута, то он сбрасывает состояния выходов в авайриное (такая настройка есть в конфигураторе).
Спасибо! Разобрался, дело было в подключении ТРМ-210 к МУ110-8и, неправильно рассчитал напряжение :eek: , задал питание на выход МУ 24 вольта вот он в режим аварии и уходил:)