Просмотр полной версии : ИБП60Б не запускается
Сергей Борисович
18.06.2012, 09:16
К ибп60б подключены плк100, ип320, и пм01. А так-же 2 аккума по 12 в.
Происходит следующее, внечале всё запускается, потом при отключении питания, нагрузка переходит на резервное питание от батарей, и потом отключается. Всё штатно.
Но при возобновлении питания на ибп, он не запускается вообще. Сначала думал, зарядит батареи и запустится, но тщетно. Ждали сутки. Приходится отключать модем, откидывая разъём, ибп запускается, и потом подключаем разъём модема. Всё стоит на удалённых объектах, и это не устраивает.
Что не так с ибп, подскажите!
Пугачев Андрей
18.06.2012, 11:20
У ПМ01 очень большой пусковой ток. Проблему решает резистор в 1 Ом последовательно питанию ПМ01.
Сергей Борисович
18.06.2012, 19:34
А какой мощности должен быть резистор?
Пугачев Андрей
19.06.2012, 08:18
Мощность 1...5 Вт
Сергей Борисович
19.06.2012, 08:48
Спасибо!
Буду пробовать.
Сергей Борисович
27.06.2012, 13:34
Попробовал 1 Ом 2 Вт.
Всё работает, ибп60 запускается почти сразу, после короткой паузы, 2 - 3 моргания.
Спасибо за помощь!
Попробовал 1 Ом 2 Вт.
Всё работает, ибп60 запускается почти сразу, после короткой паузы, 2 - 3 моргания.
Спасибо за помощь!
А что означают эти моргания? Наверное, это попытки запуститься?
ИБП опять думает что это перегрузка или КЗ?
Сергей Борисович
30.07.2012, 12:57
А что означают эти моргания? Наверное, это попытки запуститься?
ИБП опять думает что это перегрузка или КЗ?
Я так понимаю, что он тестирует нагрузку, если всё в норме, то запускается.
У ПМ01 очень большой пусковой ток. Проблему решает резистор в 1 Ом последовательно питанию ПМ01.
Источник питания ПМ01 спроектирован плохо, забыли воткнуть в схему термистор на входе.
Здравствуйте. Ситуация такая: Есть два прибора БКК1-24 и ПР110-24.8Д.4Р, которые надо запитать от ИБП60Б-Д9-24. Возможно ли это сделать без дополнительных доработок ИБП60Б-Д9-24?
У меня получилось запитать от него только один БКК1-24.
Пробую подключать один ПР110-24.8Д.4Р - не запускается. Моргает индикатор "Выход".
А мне надо запитать оба прибора.
Может ли это означать, что ИБП60Б-Д9-24 неисправен?
С уважением, Михаил.
Вот и СПК107 он запустить не может.
Доброго времени суток. Тоько сейчас домой приехал(убрано цензурой). Интересно, почему ОВЕН оборудование не совместимо друг с другом? Работаем с ОПО, поэтому решили отказаться от ИБП для ПК ибо не сдадим. Был выбран ОВЕН ИБП...
Методом проб и потерь времени запуск с ПМ01 был произведён. Смутило то что ПЛК и два МВ работали. Один модем был сдан даже по гарантии. Получаем на замену новый и тоже самое - перегруз. Напруга на модеме 27В. Ток 0.01А. ХЗ что за перегруз такой. Пусковой ток возможно и больше - замерить не было прибора чуткого. Вы хоть пишите в доках что через резистор нужно и какой. Стабилизации по напряжению тоже, видимо, нет.
Ставь термистор последовательно с нагрузкой.
СПС. Какой? Со всей нагрузкой или только ПМ01?
СПС. Какой? Со всей нагрузкой или только ПМ01?
Если мудит ПМ01, то последовательно с ним и поставь термистор. Какой суммарный ток нагрузки ?
Поставь последовательно с ПМ01 такой: http://www.chipdip.ru/product/sck-0120/
Спасибо за наводку. Жаль что в комплекте нет. Или в ИБП или в ПМ01.
потянет ПЛК 160 + МВ110-8А + МВ110-8А + МВ110-8А + МВ110-16Д + МУ110-16Р ??
потянет ПЛК 160 + МВ110-8А + МВ110-8А + МВ110-8А + МВ110-16Д + МУ110-16Р ??
Большой вопрос что ИБП60Б все это потянет. Купи нормальный бесперебойник и не ломай голову.
Павел Братковский
12.04.2015, 19:30
Купи нормальный бесперебойник и не ломай голову.
при чем здесь бесперебойник.....
потянет ПЛК 160 + МВ110-8А + МВ110-8А + МВ110-8А + МВ110-16Д + МУ110-16Р ??
Чужой а вы не пробовали суммарную мощность этого хозяйства прикинуть?
при чем здесь бесперебойник.....
ИБП60Б-Д9-24 и есть бесперебойник, только косячный.
Павел Братковский
13.04.2015, 09:26
А ИБП60Б-Д9-24 это по твоему что ?
невнимательность....
Massmeter
01.06.2015, 02:26
Купил ИБП60Б-Д9-24. Не запускается с двумя ПР110. Отнес в сервисную службу в центральный офис OWEN. Там сразу обменяли на другой. Этот "другой" так-же не запускается даже с одним ПР110. Недавно купил еще один ИБП60. Та же история, с одним ПР110 не запускается. Хоть с АКБ, хоть без. Снимешь провод с выходной клеммы ИБП и начинаешь его несколько раз подключать отключать. Происходит щелчек (пробой искры) и блок питания заработал. При отключении питания снова не запускается. Однозначно ИБП60 глючит. Недавно сталкивался с аналогичной проблемой на китайском ИБП на 12В. Может они "земляки" по месту рождения? Рекомендую полный аналог. http://www.tinko.ru/p-204705.html
Не "пробой искры" а защита по КЗ. В ваших ПР110 на входе большие кондеры стоят, которые при старте для ИБП видимость КЗ создают. Решается резистором последовательно с ПР110 примерно на 3 Ом 5 Вт. Обсуждалось уже много раз.
P.S. С вашим китайцем они не земляки. Хотя Delta тоже делается в Китае и было бы хорошо если бы они были земляки с Delta.
Massmeter
08.06.2015, 22:41
Странно, что два изделия OWEN работают друг с другом только после "подгонки напильником". При этом производитель "напильник" некомплектно с изделием не продает и в инструкции об этом не упоминает. Резистор на 5 Вт. еще надо найти.
Павел Братковский
09.06.2015, 06:57
Странно, что два изделия OWEN работают друг с другом только после "подгонки напильником".
за то господа, мы не ржавеем мозгами, в этом то же есть свой плюс.....было бы скучно все собрал по бумажке и раз заработало.
Не "пробой искры" а защита по КЗ. В ваших ПР110 на входе большие кондеры стоят, которые при старте для ИБП видимость КЗ создают. Решается резистором последовательно с ПР110 примерно на 3 Ом 5 Вт. Обсуждалось уже много раз.
Столкнулся с той же проблемой. А если перед подачей питания кратковременно переключить ПР на аккумуляторы для зарядки конденсаторов? Резистор найти проблематично, а тумблер под рукой.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot