PDA

Просмотр полной версии : МВ110-220 8АС



olegsv
15.06.2012, 18:01
Специалисты из ОВЕН, помогите разобраться с модулем.
Решил попробовать 8АС, раньше использовал 2А обычно

Купил 2 модуля МВ110-220 8АС (один запасной)
Поставил. Подключился через конфигуратор, настроил (ток 4-20).
От туда же смотрю канал (подключал датчики по одному) :
Ошибка: слишком большое значение.
Перепроверяю подключение: все нормально
Рядом стоит модуль 2А. Перебрасываю датчик на него - все работает нормально.
Перебрасываю обратно - не работает.
Подключаю в разрыв мультиметр - ток скачет от 0 до 22мА (вот откуда ошибка).
Проделываю те же манипуляции с тем же датчиком на модуле 2А - Все нормально, ток не скачет, показывает как и положенно 4.1 мА.
Заменил модуль на запасной - такая же фигня - ток скачет.

Перечитал паспорт, ничего не нашел. Проверил в 10 раз схему подключения все нормально.
Короче идеи у меня кончились. Может кто нибудь помочь?
Я что то не так делаю или это партия браковоная?
один из заводских номеров:
№30166120402095563

Gans
15.06.2012, 22:03
Здравствуйте olegsv.
Образцовый резистор R=50 Om целый? сопротивление показывает если мерить прямо с клемм модуля? а еще лучше выложите схемку как подключили.

olegsv
16.06.2012, 09:34
он не прозванивается (по крайней мере в выключенном состоянии)
по схеме модуля он подключается (рис 3.1 руководства)
а схема как на рис. Б2 стр 37 руководства, только у меня 6 датчиков подключено

Gans
16.06.2012, 10:40
Здравствуйте Олег

Здравствуйте olegsv.
Образцовый резистор R=50 Om целый? сопротивление показывает если мерить прямо с клемм модуля? а еще лучше выложите схемку как подключили.
Невнимательно читал:-( перепутал с МВ110-8А)

он не прозванивается (по крайней мере в выключенном состоянии)
по схеме модуля он подключается (рис 3.1 руководства)
а схема как на рис. Б2 стр 37 руководства, только у меня 6 датчиков подключено
1. Отключите все датчики от модуля.
2. Настройте один вход от 0 до 20 мА.
3. Тестором в режиме прозвонки диодов прозвоните настроенный вход (соблюдая полярность). Выход тестора в этом режиме около 1 мА. Значение этого тока Вы должны увидите в конфигураторе модуля. (около 5% шкалы)

Далее по результатам эксперимента отпишитесь, будем думать:-)

olegsv
16.06.2012, 19:50
попробую в среду (слетать надо в командировку уже в аэропорту)
примерно тоже самое проделал сегодня
взял модуль IPC DAS I7022 (активный токовй выход 4-20) настроил его на 4ма и подключил к модулю. как ни странно он даже показывал 4ма какое то время. Потом я отвлекся(отвлекли) на пару минут, а когда вернулся к эксперементам он опять так же глючит (измереное значение слишком велико и ток плавает а может и не плавает, а идут какие то пульсации и мультяшка так реагирует).
Вернусь надо будет подумать как осциллограф туда прикрутить и посмотреть что творится.
Только у меня такое ощущение, что фигней я занимаюсь.
В этой цепочке всего 3 звена - датчик-подключение-модуль.
В первых двух я уверен. Остается модуль.
смущает только то, что у меня два модуля и оба одинаково работают.
Бракованная партия?

Зоя
18.06.2012, 12:48
Могу предложить Вам 2 варианта :
1. С этими 2 -мя модулями приезжаете к нам в техническую поддержку, мы при Вас их подключаем и смотрим, в чем неисправность.
2. Оправляете эти модули в центральный сервисный центр, при этом обязательно в письменном виде описываете неисправность, и ставите пометку (обязательно!!!!!) для Валюнина Кирилла.

olegsv
02.07.2012, 19:58
Сорри, но мы находимся примерно за 2000 км от мкада. Отправлять модули в сервисный центнер - бодяга на несколько месяцев. В любом случае проблемы.
Короче кому интересно чем кончилось:
Нашел хороший калибратор сигналов. Выставил сигнал 4ма - Работает.
Подключаю датчик (ДВСТ датчик вибрации) сигнал плавает. Подключаю этот де датчик к модулю 2А - все нормально. Обратно -не работает.
Вешаю на модуль 8А внешний шунт- пульсации пропадают (смотрел мультяшкой, в конфигураторе соответственно бяка).
Вывод:
Не знаю почему, но некорректно(не всегда корректно, может только на этом датчике) отрабатывает внутренний переключатель диапазонов (подключение встроенного шунта).
Короче на все плюнул, выставил диапазон 0-10в, повесил внешний шунт и вперед!