PDA

Просмотр полной версии : Народ,помогите связать ТРМ с ТХА



pashtet77777
14.06.2012, 22:34
Мой трм -1 не видит тха,считает его не термопарой ,а термометром сопротивления или чем то другим,(может тхк-скорее всего)програмирую :прог (3 сек),далее пропускаю ----(код юстировки) нажатием прог,далее по таблице из инструкции выбираю тип В для датчика,потом прог.,потом В1-0,прог.,далее мне надо по инструкции выставаить значение 05 (дляТХА),но трм меняет значение поеденично,т.е.1,2,3...5 и т. п.,без 0 перед нужной мне 5-ой. Подскажите в чем причина?? !! Линия стоит,мать ее,народ бунтовать скоро будет) ,,Спецы,,что продали комплект тупее,чем мои рабочие раза в два и помощи оказать не могут даже консультативно

Gans
14.06.2012, 23:54
Здравствуйте

Мой трм -1 не видит тха,считает его не термопарой ,а термометром сопротивления или чем то другим,(может тхк-скорее всего)програмирую :прог (3 сек),далее пропускаю ----(код юстировки) нажатием прог,далее по таблице из инструкции выбираю тип В для датчика,потом прог.,потом В1-0,прог.,далее мне надо по инструкции выставаить значение 05 (дляТХА),но трм меняет значение поеденично,т.е.1,2,3...5 и т. п.,без 0 перед нужной мне 5-ой. Подскажите в чем причина?? !! Линия стоит,мать ее,народ бунтовать скоро будет) ,,Спецы,,что продали комплект тупее,чем мои рабочие раза в два и помощи оказать не могут даже консультативно
Возможно "5" = "05" :-)
а для проверки настройки для начала в место ТХА поставте перемычку. Прибор должен будет показать температуру окружающей среды.

pashtet77777
15.06.2012, 00:02
Здравствуйте

Возможно "5" = "05" :-)
а для проверки настройки для начала в место ТХА поставте перемычку. Прибор должен будет показать температуру окружающей среды.

Нет. 5 не равно 05))),разность всего то в 200 градусов,по факту)).Ну и конечно очень интерестно с перемычкой) Это как? Выкинь градусник,а шкалу оставь себе и смотри на нее ?)))

Gans
15.06.2012, 00:12
Нет. 5 не равно 05))),разность всего то в 200 градусов,по факту)).Ну и конечно очень интерестно с перемычкой) Это как? Выкинь градусник,а шкалу оставь себе и смотри на нее ?)))
Вот в этом документе http://www.owen.ru/uploads/rie_trm1_m_din__954.pdf на 69-70 странице указан выбор датчика. Так там нет просто "5" :-(
Давайте лучше проверим установкой перемычки вместо термопары правильность настройки если всё правильно сделано, то прибор покажет температуру окружающей среды. Как только ТРМ1 покажет с перемычкой температуры окружающей среды, начнем возится с подключением датчика (там тоже есть нюансы для ТХА - компенсационные провода и полярность)

pashtet77777
15.06.2012, 00:24
Вот в этом документе http://www.owen.ru/uploads/rie_trm1_m_din__954.pdf на 69-70 странице указан выбор датчика. Так там нет просто "5" :-(
Давайте лучше проверим установкой перемычки вместо термопары правильность настройки если всё правильно сделано, то прибор покажет температуру окружающей среды. Как только ТРМ1 покажет с перемычкой температуры окружающей среды, начнем возится с подключением датчика (там тоже есть нюансы для ТХА - компенсационные провода и полярность)

Полярность и термоэлектродные каналы связи на месте. Ссылка твоя -это трм нур,а мой трм щ11ур,но я считаю что мне подогнали прибор левый или инструкцию не к нему,может твоя подойдет,пока не просматривал таблы.Но все равно спасибо.что отозвался!Жаль,что не могу помочь тебе с твоими бедами,я ввсего лишь гл механик,асу тп проходил по учебникам 1984г)

Gans
15.06.2012, 00:35
Ссылка твоя -это трм нур,а мой трм щ11ур,но я считаю что мне подогнали прибор левый или инструкцию не к нему,может твоя подойдет,пока не просматривал таблы.
Вот инструкция на ТРМ1 в корпусе Щ11 http://www.owen.ru/uploads/rie_trm1_sh11__794.pdf, но там выбор датчика аналогичен предыдущей моей ссылке.

smk1635
15.06.2012, 18:56
Было как то на объекте. У заказчика термопара, но какая ни кто сказать не может. Бирки нет, документов нет.
Сделали просто. Закипятили в эл.чайнике воду. В кипящую воду датчик. И на приборе простым перебором кодов подобрали нужный. Проверили правильность кода льдом. Небольшую погрешность в измерении компенсировали сдвигом характеристики датчика (параметр b1-1).

pashtet77777
16.06.2012, 00:38
Было как то на объекте. У заказчика термопара, но какая ни кто сказать не может. Бирки нет, документов нет.
Сделали просто. Закипятили в эл.чайнике воду. В кипящую воду датчик. И на приборе простым перебором кодов подобрали нужный. Проверили правильность кода льдом. Небольшую погрешность в измерении компенсировали сдвигом характеристики датчика (параметр b1-1).

Огромное спасибо народ,но я уже разобрался,всего лишь был плохо обжат контакт алюмель,электрик уволен) Правда инструкция тоже в заблуждение вводит,когда по таб ищешь тха и видешь свое значение (05),то напротив видно заводское (01),а на деле оно 4,ну и думаешь,мол что то не так делаешь,короче ,люди спасибо ВСЕМ,кто отозвался еще раз!