PDA

Просмотр полной версии : Неясность с адресами в Lektus



Сергей Ивасенко
13.06.2012, 20:43
Здарвствуйте. При работе с Лектус возникла такая проблема: из Кодэсис были добавлены все возможные переменные по порядку,начиная с 0 адреса. Значения большинства переменных отобразились, но не в том порядке,как в Кодэсис, в значения некоторых совсем не отображаются. Преременные которые в Кодэсис находятся по порядку в Лектусе отображаются в начале и конце. Если кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным, подскажите решение.

Пантелеев Дмитрий
14.06.2012, 10:43
Здравствуйте. Не забывайте что в Codesys Вы указываете адрес в Десятичной системе (dec) , а в лектусе в 16-ричной (hex). Может поэтому у Вас так?

Сергей Ивасенко
14.06.2012, 11:03
Спасибо, очередной раз меня спасаете, я совсем забыл про разные системы счисления