13.06.2012, 17:27
здравствуйте. Какие установить коды типа датчиков для ДТС105-50М.В3.80 и ДТС095-РТ100.В3.80. и как подключить 2-х или 3-х проводным кабелем. Спасибо.

Электроник
14.06.2012, 11:31
здравствуйте. Какие установить коды типа датчиков для ДТС105-50М.В3.80 и ДТС095-РТ100.В3.80. и как подключить 2-х или 3-х проводным кабелем. Спасибо.

Сопротивление обоих датчиков около 110 ом при комн. температуре. Для первого канала установил r.391 и подключал 3-мя проводами по очереди оба датчика, прибор заработал с небольшим отклонеием показаний от нормы. Для второго канала перепробовал все типы кодов для ТСМ и ТСП выдает ошибку с обоими датчиками. Порбовать сброс? Прибор до меня никто не щупал:) Прибор нужен для стерилизатора. Попробовал полный сброс- непомгло. отправить на гарантийку или обмен?

Александр Ч.
14.06.2012, 11:58
Подключение д.б. трехпроводным кабелем. Для датчика 50М сопротивление при комнатной температуре д.б. 56-57 Ом.(W100=1.428(0.00428)). Для датчика Рт100 выбирается W100=1.385(0.00385). В кодах прибора это соответственно r428 и r.385 . Прибор можно проверить при помощи магазина сопротивлений, либо резисторов 50 и 100 Ом соответственно. Показания в обоих слуаях д.б. равны нулю гр.С

Электроник
14.06.2012, 14:07
Александр спасибо за ответ. С датчиками разобрался оба казались РТ100(продавцы сунули не тот паспорт), но второй канал не получается:confused:

Александр Ч.
15.06.2012, 09:25
Посмотрите маркировку(обозначение) на самом датчике. Для типов датчиков 100М, 100П, Рт100 значение сопротивления при комнатной температуре будет примерно одинаковым около 110 Ом.

Зоя
18.06.2012, 12:09
Для датчика ДТС105-50М.В3.80 в приборе ТРМ202 код r428, для ДТС095-РТ100.В3.80 код r.385
Проверьте подключение, прибор работает только по 3-х проводной схеме.
Обратите внимание на пунктуацию при указании параметра in.t1, in.t2

Электроник
21.06.2012, 23:18
Спасибо всем ответившим. Заработало!!!

gom
27.07.2012, 03:54
помогите установить марку датчика при температуре 15-20 градусов сопротивление около 10кОм. Исходя из этой таблицы " http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D 1%80_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0 %B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F " это NTC Typ: 101 что выставлять в приборе?

Зоя
27.07.2012, 10:17
Прибор ТРМ202 не работает с термисторами. Вам нужно заменить датчик.

gom
27.07.2012, 10:44
а есть ли овен который с ними работает просто проще заменить его чем датчки- приточная установка с водяным калорифером и всё уже зашили за потолок а потом позвали киповца

Зоя
27.07.2012, 11:14
Приборы ОВЕН с таким типом датчика не работают. Поэтому нам Вам порекомендовать нечего.