Вход

Просмотр полной версии : Инерционность нагрева



Dwitty
13.06.2012, 11:46
Можно как-то побороть инертность нагрева?
Есть два нагревателя. 1й нагревает плату снизу до 180, 2й через время сверху доводит до 230. После достижения 230 температура постоянно убегает еще на 5С(до 235). Как сделать, чтобы она если и убегала вверх, то не более пары градусов? Автонастройку делал.

Валенок
13.06.2012, 15:34
Если речь о пиде :
больше пропорционал и/или больше дифференциал, меньше интеграл.

Dwitty
13.06.2012, 16:48
Спс, да о ПИДе

Doomnik
13.06.2012, 17:49
Ха.. а я бы почему-то не стал увеличивать пропорциональную.

Если была проведена автонастройка, то вопрос: какой параметр забили в YdoP?

Я не специалист, просто из личного опыта...

У меня печка, рабочая температура 1000⁰С. Нагрев делал с 800⁰С.

Читаю руководство, там пишут что оптимальное значение YdoP 15-30 градусов... Ну я так тоже думал, что тем больше это значение, тем оно лучше.. Температурку покачает сильнее, рассчитает коэффициенты поточнее. Благо и печка позволяла вводить широкие пределы..

Вводил и 15 градусов, и 30 и 40 и 50.. Заброс по температуре получался градуса три.. В принципе для моих нужд это нормально, но сердце просило не больше градуса.. мучил печку неделю - ничего не получалось.

Тут подходит товарищ, вводит YdoP то ли 2 градуса, то ли 5.. делает автонастройку.. И...

И печку забрасывает где-то на 0,7 градуса при выходе с 800 до 1000.

Вот так... ну я так чисто обмен опытом.. У вас нагреватель не такой мощный, система другая..

_____________________
PS вообще для ПИД-закона перерегулирование (заброс по температуре) - это норма. Это обеспечивает быстродействие.

Dwitty
13.06.2012, 18:01
YdoP ввожу 5С

Dwitty
13.06.2012, 18:26
Хм, и почему-то при повторных автонастройках, при одинаковых условиях, коэф.пропорциональности отличается: было 10, потом 20, потом 5 !?? Магия какая-то((

smk1635
13.06.2012, 20:36
Читаю руководство, там пишут что оптимальное значение YdoP 15-30 градусов...


YdoP - это зона не чувствительности?

Doomnik
13.06.2012, 22:08
YdoP - это зона не чувствительности?
Э...
Это диапазон, в котором температура может изменяться в процессе автонастройки ПИД-закона.

если уставка (при автонастройке ПИД) 800, а YdoP = 50, то ты как бы разрешаешь температуре при проведении автонастройки колебаться в диапазоне 750-850 (или 775-825, не помню точно ).