Просмотр полной версии : проблема с ПЛК160
Сергеев Василий
01.06.2012, 10:19
народ объясните в чем заковырка, пришли новые плк 160 И-М, никак не могу заставить заработать дискретные входа, делаю даже просто перемычку между общими и любым из контактов, и ничего, причем на всех так
Александр Ч.
01.06.2012, 10:47
Для ПЛК110 и ПЛК160 : "Все дискретные входы контроллеров работают с сигналом 24 В"
Сергеев Василий
01.06.2012, 12:22
спасибо разобрался. теперь другая проблема возникла.
подвел + к дискретному входу через контактное реле 220В. когда на реле подается питание связь плк с кодесисом разрывается. в чем может быть причина?
спасибо разобрался. теперь другая проблема возникла.
подвел + к дискретному входу через контактное реле 220В. когда на реле подается питание связь плк с кодесисом разрывается. в чем может быть причина?
Подвел + к дискретному входу через контактное реле 220В. Как это понимать ? Вы думайте что пишете.