Просмотр полной версии : проблема с ПЛК160
Сергеев Василий
01.06.2012, 09:19
народ объясните в чем заковырка, пришли новые плк 160 И-М, никак не могу заставить заработать дискретные входа, делаю даже просто перемычку между общими и любым из контактов, и ничего, причем на всех так
Александр Ч.
01.06.2012, 09:47
Для ПЛК110 и ПЛК160 : "Все дискретные входы контроллеров работают с сигналом 24 В"
Сергеев Василий
01.06.2012, 11:22
спасибо разобрался. теперь другая проблема возникла.
подвел + к дискретному входу через контактное реле 220В. когда на реле подается питание связь плк с кодесисом разрывается. в чем может быть причина?
спасибо разобрался. теперь другая проблема возникла.
подвел + к дискретному входу через контактное реле 220В. когда на реле подается питание связь плк с кодесисом разрывается. в чем может быть причина?
Подвел + к дискретному входу через контактное реле 220В. Как это понимать ? Вы думайте что пишете.
Здраствуйте у меня плк160-220.А-М после включения питания очен медленно запускаеца
In_Da_Cher_A
08.10.2025, 15:16
Здраствуйте у меня плк160-220.А-М после включения питания очен медленно запускаеца
год выпуска? несколько лет назад была проблемная партия с глючной памятью
kondor3000
09.10.2025, 19:38
год выпуска 2024
Так он новый совсем, скорее всего у вас проблемы с проектом или с питанием.
А сегодня вобше не запускаеца
kondor3000
09.10.2025, 19:52
А сегодня вобше не запускаеца
Для начала проверьте питание мультиметром и выложите проект.
Если с проектом всё нормально, то повезёте в сервис Овена. Они тоже начнут с проекта.
Для начала проверьте питание мультиметром и выложите проект.
Если с проектом всё нормально, то повезёте в сервис Овена. Они тоже начнут с проекта.
Питанию проверил всё нормално. А проект работал
Порты ethernet usb rs-232 тоже не реагирует
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot