PDA

Просмотр полной версии : Помогите настройка обмен по изернет



K580BB55A
31.05.2012, 13:18
Господа! ну не могу я найти коротко и четко понятно как сконфигурировать плк110, чтобы скадой поймать переменные с оного. По человечески скриншотните плиз.

capzap
31.05.2012, 13:23
лучше Вы наделайте снимков, что там нагородили у себя в конфигурации, а то не ясно направление куда Вам полсказывать

K580BB55A
31.05.2012, 13:31
Имеется мв110 (2 аналога) и плк110. ПЛК читает из мв по модбас рту 9600, задача выплюнуть с плк на скаду дискреты и аналоги через ИЗЕРНЕТ.

capzap
31.05.2012, 13:50
ну и что это за скрин, настройки то где?
Какой IP-адрес у ПЛК, в браузере команда SetIP устанавливает, а PLCInfo показывает
Определились какой адрес будет у слейва, это в параметрах самого модуля Modbus(Slave)
Порт оставили по умолчанию (502) это в параметрах канала связи TCP
Вот собственно и все, что нужно.
Ну и самое главное, чтоб IP адрес ПЛК входил в состав подсети в которую входит СКАДА, важны сам адрес и маска сети

K580BB55A
31.05.2012, 14:04
Другими словами у меня верно настроен обмен? Где ошибки и адрес в изернет?

capzap
31.05.2012, 14:31
:) первые два рисунка, вообще "в молоко". Это мастер он нас никоим образом не должен волновать. И по второму рисунку, у Вас под индексом 4 стоит Serial, поэтому АйПи-шник просто для красоты, а на самом деле он должен указывать на каком адресе сидит слейв для опроса по Ethernet.
А где искать IP адрес ПЛК, так доки есть и на диске и на сайте, вот можно здесь посмотреть http://www.owen.ru/catalog/81399447
Особенно это http://www.kipshop.ru/CoDeSys/Video_CoDeSys/07_PLC_Browser.zip

K580BB55A
31.05.2012, 14:39
:) первые два рисунка, вообще "в молоко". Это мастер он нас никоим образом не должен волновать. И по второму рисунку, у Вас под индексом 4 стоит Serial, поэтому АйПи-шник просто для красоты, а на самом деле он должен указывать на каком адресе сидит слейв для опроса по Ethernet.
А где искать IP адрес ПЛК, так доки есть и на диске и на сайте, вот можно здесь посмотреть http://www.owen.ru/catalog/81399447
Особенно это http://www.kipshop.ru/CoDeSys/Video_CoDeSys/07_PLC_Browser.zip
Спасибо щас посмотрю:)

K580BB55A
01.06.2012, 07:25
Теперь по порядку - для настройки обмена плк 110 через изернет в скаду, я захожу в конфигурацию плк, создаю подбас мастер (для обмена по 485 с мв110), указываю скорость и рту, добавляю универсал модбас девайс, добавляю реал инпут модуль, обзываю его как мне нравится. Теперь собственно самое главное - создаю модбас слэйв, указываю адрес моего плк который должна видеть скада, добавляю ТСР, ремоте порт не трогаю, добавляю 8 бит, которые хочу увидеть в скаде. ДАЛЬШЕ ТО ЧТО делать? Ну знаю как в плк браузере посмотреть IP контроллера, надо еще гдето чтото прописывать?

Николаев Андрей
01.06.2012, 08:09
Обескураживает позиция...
Вы четко понимаете что Вам надо?
Какая SCADA?
Какой протокол обмена данными?
ModBus или сразу OPC сервер от CoDeSys?
Как Вы планируете проверить, что Вы правильно настроили обмен и OPC сервер?
Какого типа и сколько переменных Вы хотите передавать в SCADA?

Я не знаю как на эти вопросы принт-скрины сделать...

Если будете обмен делать через OPC CoDeSys - четкая, ПОШАГОВАЯ инструкция в руководстве пользователя по программированию, и даже отдельным документом на диске.
Если ModBus TCP - то с ним все понятно. Опять же в руководстве все подробненько.
Сейчас я понимаю у Вас затычка с тем, как данные на верху получить... А для этого нужны ответы на вопросы выше.

K580BB55A
01.06.2012, 08:31
1)Да, я четко понимаю что мне надо.
2)MasterSCADA v3.4 (http://www.insat.ru/products/?category=9#m8)
3)ModBus RTU
4)ОРС сервер любой, не обязательно кодесис. А без него никак?
5)Скадой понюхаю.
6)Флоат и биты (30 переменных)

Можно настроить как я и кинуть недостающие скриншоты, указав на ошибки, и проявить снисходительность.
Я бы суда не пашел с вопросами, если бы было все понятно.

capzap
01.06.2012, 08:33
Так modbus RTU или все же TCP
И ОРС вообще нужен, если можно напрямую читать инфу

K580BB55A
01.06.2012, 08:40
Мне как можно проще - если без ОРС, то нафиг он. Выплюнул бит с плк и поймал скадой - и привет.
Верхний уровень не мой (надеюсь всеравно изучить патом), главное отправить пакет (только отправить, записывать в плк не надо).

capzap
01.06.2012, 08:54
ну так где скрин команды PLCInfo полученной в PLC-Brouser во время подключения в режиме онлайн? И желательно скрин окошка с настройками адреса на ПК, чтоб быть уверенным, что у Вас оба устройства связаться могут

K580BB55A
01.06.2012, 09:33
Както так...

swerder
01.06.2012, 09:48
а ничего, что у вас маска разная?

K580BB55A
01.06.2012, 09:55
Сорри, заменил маску - а в общем что еще не так?

capzap
01.06.2012, 10:00
ну все, теперь с ПК набтраете команду telnet 10.0.6.10 502 и если ПЛК запущен, то должно произойти подключение

K580BB55A
01.06.2012, 10:12
Не хочет :(((( проверил еще раз, вроде правильно... GATE "10.0.6.1" и адрес ПК 10.0.6.1 корректно?

capzap
01.06.2012, 10:13
хорошо, ping 10.0.6.10 получается

K580BB55A
01.06.2012, 10:18
Подключил сегодня кросс кабель - попробовал коннект - никак!!! даже по rs232 не соединяется. Соединяется по rs232 только когда удаляю ветку MY_TCP в 'communikation parameters' - где еще ошибка?