PDA

Просмотр полной версии : В стоп после пропадания питания на ПЛК160



Hex16
30.05.2012, 11:53
Здравствуйте!
Каждый раз когда на объекте отключают и восстанавливают питание приходится запускать выполнение программы ПЛК 160 через CoDeSys (кнопкой на ПЛК не запускается).

capzap
30.05.2012, 13:08
может чего нибудь простое, к примеру забыли при загрузке проекта выполнить: "создать загрузочный проект"

Yegor
30.05.2012, 13:19
Так было с момента введения в эксплуатацию или появилось позже?

Hex16
31.05.2012, 09:02
для capzap: к примеру забыли? к примеру я не имел бы программы в ПЛК. а имею я ПЛК не запустивший выполнение программы при включении питания.
для Yegor: скорее с момента введения в эксплуатацию, хотя .... наступило лето и начались частые отключения питающей сети, и начались проблемы

Hex16
31.05.2012, 12:31
Дополню интересным: Нажимая кнопочку "старт/стоп" загорается лампочка "работа", а вот выполнения программы не происходит (выполняется начинает только если в онлайн из CoDeSys нажать "Старт"). По какому алгоритму сделана индикация "работа", неужто тупо триггер от кнопочки... :D

capzap
31.05.2012, 13:18
добавте в проект модуль button, мне кажется его не хватает для страховки от остановов