PDA

Просмотр полной версии : Быстродействие ОПС и СКАДЫ



rovki
29.05.2012, 21:02
Каково максимальное быстродействие связки ОПС и Скада (скорость опроса и ,например,вывода на график) .скорость в сети 115200.И какие при этом нужны настройки в ОПС и скаде?А то в проекте счетчик меняется раз в 0,2сек(+1) ,а в скаде значения прыгают через 2-3 значения (не успевает)

SCADAMaster
29.05.2012, 21:18
Вам нужно во первых в ОРС сервере задать опрос почаще, например период установить 100 мс.
И в SCADA, на закладке "Опрос" ОРС сервера, установить опрос по изменению и уменьшить период, например 100 мс. Как правило чаще не требуется.
Можно также использовать OPC в режиме HDA.

rovki
29.05.2012, 21:48
Вам нужно во первых в ОРС сервере задать опрос почаще, например период установить 100 мс.
И в SCADA, на закладке "Опрос" ОРС сервера, установить опрос по изменению и уменьшить период, например 100 мс. Как правило чаще не требуется.
Можно также использовать OPC в режиме HDA.
Ставил и 10мс в ОПС И в Скаде (первым делом),но эффект тот же почти .Может дело в Графике?забываю как по научному они у вас называются.Подглядел -контрол кличут

SCADAMaster
30.05.2012, 06:57
Поставьте тогда и опрос объектов 10 мс.
Но гораздо лучше вам добавить на мнемосхему тренд, и перетащить на него вашу переменную. У переменной включится архивирование, и тогда в архив будут сохранятся изменения переменной, и они уже будут отображаться на тренде. Тогда никакой потери информации не будет.