PDA

Просмотр полной версии : Подбор регулятора



gahcep
07.02.2008, 03:35
Привет всем!

Нужна помощь знающих людей.

Планируется сделать регулирование на объекте, регулировать углом поворота задвижки, однако надо предусмотреть два вариант - автоматическое регулирование - по PID закону, и ручное - простое управление углом... Смена режима будет производиться в программе, не суть важно...

Вопрос касается не программной части, а именно подбора оборудования.

1. Есть возможность, скажем, например, поставить просто ТРМ12 - управление задвижкой по PID - вопрос, можно ли им управлять дистанционно?

2. Есть ли приборы, с обратной связью? Для того, чтобы знать угол отклонения?

Очень нужна ваша помощь. Подскажите, если можете, пожалуйста :)

Сергей Чекулаев
07.02.2008, 11:57
Здравствуйте.ТРМ12 с вашей задачей не справится, у этого прибора нет возможности дистанционного управления прибором и нет входа для датчика положени задвижки.
Для данной задачи подойдет ТРМ151- 03-модификации с датчиком положния,который подключается на второй вход.В приборе есть встроенный интерфейс RS-485 и существует программа конфигуратор.Прибор управляет задвижкой по ПИД-закону в автоматическом режиме и есть функция ручного управления положением задвижки.
Также можно управлять положением задвижки из программы конфигуратора.Задавая тип уставки - мощность, можно управлять процентом открытия задвижки.Или же вручную, нажатием определенной последовательности кнопок на лицевой панели прибора управлять процентом открытия/закрытия задвижки.

gahcep
07.02.2008, 17:20
Спасибо за подсказку:) Думаю то, что надо!

По ходу дела возник уточняющий вопрос по ТРМ151-03:

- есть ли возможность по протоколу ОВЕН самому написать программу (С, С++, java) для перевода прибор в режим
либо ручного, либо PID-регулирования, а также ручного задания мощности: я имею в виду не принцип написания программы, а доступность протокола и возможный алгоритм работы с прибором без негативных последствий для него? Протокол прибора схож со стандартом modbus?

Заранее благодарю!

Малышев Олег
08.02.2008, 14:49
Вполне возможно см http://www.owen.ru/device/64305906

С модбасом протокол схож в той мере что он полудуплексный и предназначен для чтения записи параметров(регистров в понимании модбас)

gahcep
08.02.2008, 16:39
Спасибо за ссылку, то что надо!