PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110, trace mode 6 по ethernet



shymok90
29.05.2012, 17:47
Здравствуйте!
Возникла такая проблема:
Нужно подключить ПЛК110 к trace mode 6 по ethernet. Прочитал довольно много и в итоге сильно запутался.
Поменял IP ПЛК на IP ПК, настроил OPC как указано в "Подключение_OPC_3S-Software.pdf". В Codesys, в параметрах связи не нужно прописывать новый тип связи, то есть TCP? ПЛК связан с ПК (Codesys) через com port. Или можно без OPC?
Хотелось услышать пошаговый ответ, так как в этом деле новичок.
Спасибо за помощь!

capzap
30.05.2012, 19:21
... запутался.
Поменял IP ПЛК на IP ПК

Наверное хотели написать на IP принадлежащей той же подсети, что и ПК

capzap
30.05.2012, 19:30
В Codesys, в параметрах связи не нужно прописывать новый тип связи, то есть TCP?

Нужно. Удалить все лишние соединения, оставить соединение модбас слейв по ТСР, накидать необходимые регистры, а в трейсе можно вообще потренироваться подключению и без ПЛК, на любом доступном симуляторе, когда все заработает можно и с ПЛК связываться

capzap
30.05.2012, 19:32
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11255 подобная тема

shymok90
31.05.2012, 12:53
Спасибо, разобрался. Дописал айпишник 10.0.6.11 в ПК, в онлайн - параметрах связи создал tcp с ip ПЛК и УДАЛИЛ предыдущую связь- через com port, в трейс моде сделал как написано в http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11255.
Все гуд и не нужен никакой ОРС.