Вход

Просмотр полной версии : Как в MasterScada увидеть все выходы контроллера?



Слава1
29.05.2012, 16:34
Контроллер ПЛК-100 подключен к MasterScada непосредственно, программируется через Ethernet. Могу управлять 6-ю его выходами. Можно ли в MasterScada как-то уточнить, что модель контроллера именно ПЛК-100-24-KM, т.е. что у него именно 12 выходов, и всеми 12-ю соответственно управлять? Что для этого нужно?

SCADAMaster
29.05.2012, 17:02
У вас контроллер под управлением MasterPLC?
Пока что поддержана только версия на 6 выходов. В принципе мы можем попробовать поддержать 12 выходов. Когда программист вернется, мы обсудим с ним такую возможность.

rovki
29.05.2012, 18:37
добрый день .Дано Пр114 ,ПРМИ485,АС4 ..Установил ОПС ,мастер скаду ,вижу в скаде изменение значения переменной ,в дереве обьекта взял график ,который связал с соответствуюшим выходом в дереве системы ,запустил (Пуск) .Вопрос как увидеть данный график ,что еще нужно сделать ?Изменение переменной в дереве системы вижу ,а выбранной картинки (график,кнопка...) нет .И второй вопрос где еще брать обьекты ,например ,что то не нашел лампочки .Извините ,наверное тороплюсь ,не глянул видео примеры ,может с форумом быстрее найду решение ,если нет ,то придется читать,читать и читать ....

SCADAMaster
29.05.2012, 18:59
Вам следует создавать новые темы.


Вопрос как увидеть данный график ,что еще нужно сделать ?Изменение переменной в дереве системы вижу ,а выбранной картинки (график,кнопка...) нет
Способов много:
1) В режиме исполнения вызывать контекстное меню объекта и выбрать "Перейти на" и выбрать ваш тренд (мнемосхему, окно).
2) Выделить объект и перейти на закладку "Тренды" (окна, журналы, отчеты) и нажать "открыть".
3) Сделать мнемосхему, поставить на нее галочку "Сделать стартовой", на нее перетащить объект с трендом правой кнопкой мыши и выбрать ваш тренд. Нажатие на эту кнопку будет открывать тренд
4) У компьютера, на закладке "Режим исполнения" - нижняя закладка "Стартовые окна" перетащить на нее объект, и выбрать окно которое будет стартовым.


И второй вопрос где еще брать обьекты ,например ,что то не нашел лампочки .Извините ,наверное тороплюсь ,не глянул видео примеры ,может с форумом быстрее найду решение ,если нет ,то придется читать,читать и читать ....
Нужно вытащить переменную правой кнопкой мыши на мнемосхему. Если она логическая то можно выбрать лампочку.
Вам следует посмотреть видеопримеры - там все это описывается.

Слава1
30.05.2012, 11:10
Ясно, спасибо.

Не то, что очень большая сиюминутная необходимость более чем в шести выходах, но вдруг в какой-нибудь задаче понадобится хотя бы семь. Физически то они присутствуют, заманчиво их использовать.

Система MasterPLC.

Слава1
30.05.2012, 12:04
Если правильно понимаю, получается, что при желании могу разрабатывать проекты и программировать устройства, пользуясь только MasterScada, минуя, в частности, CoDeSys и OPC-сервер. Для этого контроллер должен быть под управлением MasterPLC и присутствовать в списке "Вставить контроллер" в окне "Система". Не мне виднее, конечно, но, думаю, для продвижения MasterScada и MasterPLC хорошо бы было расширять этот список непосредственно поддерживаемых контроллеров.

SCADAMaster
30.05.2012, 12:10
Если правильно понимаю, получается, что при желании могу разрабатывать проекты и программировать устройства, пользуясь только MasterScada, минуя, в частности, CoDeSys и OPC-сервер. Для этого контроллер должен быть под управлением MasterPLC и присутствовать в списке "Вставить контроллер" в окне "Система".
Да, вы можете программировать контроллеры из MasterSCADA