Просмотр полной версии : Связать мв110 224.2а с плк110.32
K580BB55A
28.05.2012, 11:34
Прошу дать скриншоты конфигурации мв110, и адреса регистров измеренных значений. заранее спасибо.
Гарчев Евгений
28.05.2012, 14:49
Здравствуйте!
Для чтения измеренных значений в формате REAL адрес переменных указываете для первого канала - 4, для второго - 10 соответственно. Функцию чтения можете ставить как 0х3, так и 0х4.
K580BB55A
29.05.2012, 06:28
Большое спасибо! все работает!