Иногда во время работы конфигурационные параметры сбрасываются в значения по умолчанию.
Почему это происходит и как этого избежать?
Александр123456
28.05.2012, 13:17
Это что же такое могучее нужно им коммутировать....
Николаев Андрей
29.05.2012, 00:14
Интересный случай.
Опишите подробнее пожалуйста схему, какие параметры сбрасываются, при каких условиях.
jum_kaash
30.05.2012, 12:44
Интересный случай.
Опишите подробнее пожалуйста схему, какие параметры сбрасываются, при каких условиях.
ПЛК73 с 6ю оптореле и 8ми термопарами + два модуля МВ110-8А.
Проект в архиве.
Из подменю "Уставки" случайный параметр раз в пару часов сбрасывается в значение по умолчанию. Прибор при этом работает как работал.
С чем это связанно не понимаю.
Александр Приходько
04.06.2012, 11:47
Программу вашу проглядел. Криминала вроде нет.
Единственное, что насторожило - это время цикла 1мс.
Попробуйте цикл увеличить до 5 мс.
Александр Приходько
04.06.2012, 11:48
Кстати, имеются ли по близости мощные переключатели или пускатели (источники Электро Магнитных Помех). Имеются ли рядом частотники? Если есть, то как близко?
jum_kaash
02.07.2012, 11:18
Кстати, имеются ли по близости мощные переключатели или пускатели (источники Электро Магнитных Помех). Имеются ли рядом частотники? Если есть, то как близко?
6 оптореле BDH15044ZD3 работающие на 90 А в полуметре в том же шкафу.
Sergey1024
28.10.2012, 09:06
Чтобы не плодить темы, решил спросить тут: насколько больше время чтения конфигурационных параметров по сравнению с операционными?
Обращение к конфигурац. параметрам по чтению примерно 100-150 раз в секунду - это нормальная практика, или лучше использовать локальную переменную?
Мне утверждали, что по времени обращения это одинаково.
yurgin_757
28.09.2016, 14:18
Тема найдена поиском!
«Топискер» так и не получил ответа на вопрос.
Попробую задать этот вопрос снова:
Работают 20 шт., ПЛК 73, на всех одинаковая программа, каждый ПЛК на своем месте запитан от ИБП. Однако, во время работы, на некоторых ПЛК, конфигурационные параметры сбрасываются в значения по умолчанию.
Почему это происходит и как этого избежать?
можно_просто_Гриша
06.03.2017, 12:08
Всем добрый день.
Вижу, тема до сих пор так и не раскрыта. Столкнулся с такой же ситуацией - ПЛК73 + панель Weintek. В панели задаю полтора десятка параметров типа UINT (пределы уставок), все объявлены как RETAIN в ПЛК, тип параметра Конфигурационный. Периодически то один, то другой самопроизвольно сбрасывается на значение по умолчанию. Отключений по питанию не было, программа выполняется нормально. Что характерно - практически аналогичный проект реализован на ПЛК110 - там такого не наблюдается. ПЛК73 особенный, это факт)
Можно, конечно, с этим бороться разными способами, но интереснее разобраться почему.
Уже больше полутора лет работает ПЛК63, который сидит на грязном питании с периодическим отключением, еще ни разу не слетал Конфигурационный параметр. Меняет либо по сети, либо с экрана.
можно_просто_Гриша
18.03.2017, 16:27
Удалось обнаружить причину такого странного поведения ПЛК73. Происходит конфликт COM-портов.
На COM 0 ПЛК - мастер, опрашивает датчики раз в 10 секунд, по COM 1 соединен с панелью, соответственно, здесь ПЛК - слейв. Общаются все по Modus RTU. В панели имеются кнопки инкремент/декремент для параметров типа INT, и при длительном удержании этих кнопок запись по COM 1 "накладывается" на чтение по COM 0, дальше (вероятно) Watchdog и (точно) Reset. Конфигурационные переменные, которые были изменены после последнего отключения питания, не записываются в EEPROM (это же не отключение питания), и соответственно принимают последнее сохраненное значение (в моем случае 0).
Вижу следующие выходы из ситуации:
1. Инкрементируемую переменную записывать ОДИН РАЗ И ПО ОТЖАТИЮ КНОПКИ - есть у панели возможность поставить флаги начала/окончания записи. Вроде бы наиболее логично, но заняты у меня эти флаги(
2. Найти где-то в ПЛК73 флаги работы порта COM 1 (того, что слейв) и разрешать второму порту опрос только при условии, что COM 1 ничего не принимает. Мне этот вариант был бы гораздо удобнее.
Помогите, люди добрые! Подскажите, где найти состояние работы COM-порта (именно приема-передачи). Точно же где-то есть.