Просмотр полной версии : Прочерки в УКТ 38-В
Собственно все изложено в шапке, пробовал настраивал все параметры менял несколько датчиков не получается, подскажите что сделал не то?
Укажите полную маркировку УКТ38-В.Тип входа, какие датчики подключаете? Какая схема подключения?
УКТ38-В 01
Пробовал подключать датчики:
ТСП-0879 50П/В/2/-50/+600
ТСМ-0879 50М/С/2/-50/+200
ТСМУ 0618-10 1146 0806 4-20 мА/0+200/0,5%
ТС 105-100М.В3.500 -50 С +180 С
ТС 035 -50М.В3.60 -50 С +180 С
Схема подключения термопреобразователями сопротивления типа ТСМ, ТСП (Трехпроводная)
К прибору можно подключить датчики :
ТСМ-0879 50М/С/2/-50/+200
ТС 035 -50М.В3.60 -50 С +180 С
При этом схема подключения должна быть обязательно 3-х проводная. В приборе после подключения датчиков выставляте параметр Р-01 (2 прав. разряда) для ТС 035 -50М.В3.60 Р-01=04
Или же подключаете только 1 датчик ТСП-0879 50П/В/2/-50/+600, параметр Р-01=03
Всеравно прочерки, а настройка параметров A, F, U, имеют значение при настройке?
Поставьте резистор 50 Ом на клеммы 2 и 3, и перемычку 1 и 2. Посмотрите, что покажет прибор по первому каналу.
Прибор должен показать какое-либо значение от датчиков, не зависимо от заданных параметров А, F, U.
На 50 не нашел, набрал из нескольких 54 ом, прибор ничего не показывает
Заводской номер прибора могли бы написать.
Оправляйте прибор в сервисный центр.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot