Вход

Просмотр полной версии : Прочерки в УКТ 38-В



aryazbi
25.05.2012, 12:43
Собственно все изложено в шапке, пробовал настраивал все параметры менял несколько датчиков не получается, подскажите что сделал не то?

Зоя
28.05.2012, 07:35
Укажите полную маркировку УКТ38-В.Тип входа, какие датчики подключаете? Какая схема подключения?

aryazbi
28.05.2012, 09:07
УКТ38-В 01
Пробовал подключать датчики:
ТСП-0879 50П/В/2/-50/+600
ТСМ-0879 50М/С/2/-50/+200
ТСМУ 0618-10 1146 0806 4-20 мА/0+200/0,5%
ТС 105-100М.В3.500 -50 С +180 С
ТС 035 -50М.В3.60 -50 С +180 С
Схема подключения термопреобразователями сопротивления типа ТСМ, ТСП (Трехпроводная)

Зоя
28.05.2012, 09:40
К прибору можно подключить датчики :
ТСМ-0879 50М/С/2/-50/+200
ТС 035 -50М.В3.60 -50 С +180 С

При этом схема подключения должна быть обязательно 3-х проводная. В приборе после подключения датчиков выставляте параметр Р-01 (2 прав. разряда) для ТС 035 -50М.В3.60 Р-01=04

Или же подключаете только 1 датчик ТСП-0879 50П/В/2/-50/+600, параметр Р-01=03

aryazbi
28.05.2012, 11:04
Всеравно прочерки, а настройка параметров A, F, U, имеют значение при настройке?

Зоя
28.05.2012, 12:10
Поставьте резистор 50 Ом на клеммы 2 и 3, и перемычку 1 и 2. Посмотрите, что покажет прибор по первому каналу.
Прибор должен показать какое-либо значение от датчиков, не зависимо от заданных параметров А, F, U.

aryazbi
28.05.2012, 12:42
На 50 не нашел, набрал из нескольких 54 ом, прибор ничего не показывает

Зоя
28.05.2012, 13:02
Заводской номер прибора могли бы написать.

aryazbi
28.05.2012, 13:10
05713101002420357

Зоя
29.05.2012, 08:48
Оправляйте прибор в сервисный центр.