Просмотр полной версии : Реле HD-xxxx.LA при 4мА будет 10В?



VaL_KX
23.05.2012, 17:50
Здравствуйте. Если я использую HD-4022.LA, то уровню в 4 мА будет соответствовать 10 В? Почему именно так? Я хочу организовать работу ТЭНа от ТТР, чтобы при 4 мА было 0 B, а при 20 мА - номинальное значение. Такое вообще возможно?

Сергей Бондаренко
24.05.2012, 20:34
Реле данного типа еще не выпущены в серию, и окончательные характеристики еще не озвучены. К сожалению сделать приемлемое по цене решение с точным соотвествием выходного уровня напряжения от входного -задача невозможная. В обычном варианте модификации реле с токовым управлением либо с управлением сигналом напряжения предназначены лишь для регулирования напряжения а не целей его точного задания входным сигналом. А когда идет регулирование, например температуры, в связке Датчик-регулятор-ТТР, точности задания мощности не требуется, требуется лишь возможность её изменения.
Поэтому ТТР с аналоговым управлением не подразумевают выполнение требования "точного преобразователя" сигнала управления в выходное напряжение, ибо и не предназначались для этого.

Maximus
25.05.2012, 10:09
Здравствуйте. Если я использую HD-4022.LA, то уровню в 4 мА будет соответствовать 10 В? Почему именно так? Я хочу организовать работу ТЭНа от ТТР, чтобы при 4 мА было 0 B, а при 20 мА - номинальное значение. Такое вообще возможно?

А может быть есть возможность сменить логику на управляющем приборе? Расскажите про задачу подробнее. Регулируется на автомате или вручную?

Andrei Z
08.09.2012, 11:51
Здравствуйте. Имеется задача, Баня с двумя парилками, старая автоматика основана на блоке управления с задающим резистором по температуре без индикации и пускатель. Тэны в намотанной ленты нихромовой соединены в звезду, 3х6кВт= 18 кВт одна парилка.
Есть задумка перевести на ТРМ201 (уже приобретён с релейным выходом) и твердотельное реле 3 штуки на каждую фазу с управлением 220 вольт (вместо пускателя.)
Немогу определиться как лучше сделать, я так понимаю управлять мощьностью таких мощных тенов не получится? только дискретно вкл-выкл по заданию. И второй вопрос, Есть двухканальный ТРМ для женской мужской парилки как бы один поставить, но смущает что оператор должен чтобы посмотреть температуру постоянно перещёлкивать, или всё таки однокональный поставить.
И третье, а может лучше вообще ПЛК 73 взять? с теми же релейными выходами на твердотелку? там уже можно и график завести например в субботу в 5 часов утра включить на разогрев парилки, чтобы оператору так рано не вставать. Хотя и ТРМ можно по недельному таймеру тоже включать когда нужно... С другой стороны на ПЛК 73 можно в бане завести ещё что нибудь, тоже регулирование температуры в помещении бани..
Вообщем делема. И ещё вопрос, что такое выход ТРМ (Т) специальный для твердотельного. Чем он отличается от 0-10 Вл.
Спрашиваю потому что приобретая ТРМ, я не задумывался куда его поставить, купил чтобы изучить, а с выходом Т в дальнейшем трудно применить в других задачах. Спасибо

IVM
10.09.2012, 11:43
Здравствуйте. Имеется задача, Баня с двумя парилками, старая автоматика основана на блоке управления с задающим резистором по температуре без индикации и пускатель. Тэны в намотанной ленты нихромовой соединены в звезду, 3х6кВт= 18 кВт одна парилка.
Есть задумка перевести на ТРМ201 (уже приобретён с релейным выходом) и твердотельное реле 3 штуки на каждую фазу с управлением 220 вольт (вместо пускателя.)
Немогу определиться как лучше сделать, я так понимаю управлять мощьностью таких мощных тенов не получится? только дискретно вкл-выкл по заданию. И второй вопрос, Есть двухканальный ТРМ для женской мужской парилки как бы один поставить, но смущает что оператор должен чтобы посмотреть температуру постоянно перещёлкивать, или всё таки однокональный поставить.
И третье, а может лучше вообще ПЛК 73 взять? с теми же релейными выходами на твердотелку? там уже можно и график завести например в субботу в 5 часов утра включить на разогрев парилки, чтобы оператору так рано не вставать. Хотя и ТРМ можно по недельному таймеру тоже включать когда нужно... С другой стороны на ПЛК 73 можно в бане завести ещё что нибудь, тоже регулирование температуры в помещении бани..
Вообщем делема. И ещё вопрос, что такое выход ТРМ (Т) специальный для твердотельного. Чем он отличается от 0-10 Вл.
Спрашиваю потому что приобретая ТРМ, я не задумывался куда его поставить, купил чтобы изучить, а с выходом Т в дальнейшем трудно применить в других задачах. Спасибо
Все по порядку:
1) для регулирования мощности можно использовать разные методы, и позиционный и ШИМ (в данном случае импульсно-фазовое управление);
2) использование ПЛК вместо ТРМ является более гибким решением, т.к. делает возможным развитие и совершенствование системы управления;
3) что касается схем подключения к различным видам ВУ, то они приведены на стр.68, Рисунок В.2 РЭ, в Вашем случае это транзисторный выход с ОК;
4) для управления ТЭНами можно использовать блоки управления тиристорами и симисторами типа БУСТ, БУСТ2, БКСТ1, в зависимости от выбранного блока коммутации и выбирается схема подключения к ВУ.

rovki
10.09.2012, 12:20
вкл\выкл тэнов будет поддерживать заданную темпер-ру
2.двухканальный трм сам переключает каналы на индикаторе
3.можно график работы заложить на ПР110(Ч) и совместно с ТРМ работать.Можно ПР114 поставить ,если время терпит.

Andrei Z
13.09.2012, 20:47
Спасибо, ПР конечно дешевле но вот надо всё равно визуально что то придумывать для просмотра температуры.
Решил всётаки дискретно управлять вкл выкл. и поставить ПЛК 73.
С одной стороны можно две уставки и два замера температуры сразу на экран четырёхстрочный вывести. В дальнейшем ещё поднагрузить этот же ПЛК для управления например температура в помещении. И самое главное, что на этом примере произойдёт моё знакомство с первым ПЛК. Попросил уже более опытных в другой ветке форума програмку составить.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=113

Andrei Z
13.09.2012, 20:50
Спасибо.. Решил всётаки ПЛК 73, для дальнейшего расширения задач.. и управлять всётаки дискретно вкл-выкл. На другой ветке форума прошу програмку простенькую сделать .. я только изучаю ПЛК.. заоодно и потренеруюсь