Просмотр полной версии : Опрос ТРМ с глюками))))



fil_love_
23.05.2012, 14:51
при опросе ТРМ138 некоторые значения отображаются неправильно....приблизительно вот так 12,5764873-е7654
С чем это может быть связано??????

Александр123456
23.05.2012, 15:14
либо с типом данных напутали, либо сдвинуты адреса

fil_love_
23.05.2012, 17:06
либо с типом данных напутали, либо сдвинуты адреса

какой регистр у трм138????

fil_love_
24.05.2012, 14:30
спасибо за ответы народ.....вроде разобрался....как я понял надо Registers input module, в параметрах выставлять надо Read input module....а в Register address надо выставлять 1-для первого входа, 6-для второго, 11-3,16-4,.......и тд. Опробовал тока два выхода вроде показали норм....времени не хватило поехал домой.Если не правильно то поправьте!!!
И если знаете подскажите как допустим я имею датчик давления сигнал которого приходит в трм, этому сигналу надо как то указать верхнюю и нижнюю границу,,,...чтобы если давление было меньше или больше нормы то выдавало аварию...как сделать маску для сигнала я знаю меня именно интересует как написать это?то есть границы прописать как !!!!!

Николаев Андрей
29.05.2012, 01:22
Для ТРМ138 есть готовый пример по подключению в разделе ПЛК\примеры программ и полезности.