Просмотр полной версии : ПЛК 110.60P-M и устройство плавного пуска Emotron MSF -250 525 2 C-N-U



Profx15
23.05.2012, 07:23
Здравствуйте!

Имеется контроллер ПЛК 110.60P-M и устройство плавного пуска Emotron MSF -250 525 2 C-N-U, который поддерживает ModBus RTU по RS485.
Требуется вытащить один параметр (ТОК).
Через конфигурацию ПЛК не получается связаться с устройством.
Подскажите, что я делаю неправильно:
ПЛК-RS485-1 подключены МВА8 (7шт)
ПЛК-RS485-2 подключен MSF -250 525 2 C-N-U
1. Настройки RS-485-2: Speed-19,2; Parity-No; BitLenght(пробовал все три вариации:1;1,5;2), InterfaceType-RS485; FrameOriented-RTU; Framing time-0 (пробовал ставить 10мс без изменений), Visibility-No.
2. Настройки Universal Modbus Device: ModuleSlaveAddr-1; Work mode-By poll time; Polling time-100; visibility-0; Amount Repeat-0; Byte Sequence-Trace_mode
3. Настройки устройства плавного пуска: Адрес устройства-1; Speed-19,2; Parity-No; Разрыв последовательной связи-СТОП.

capzap
23.05.2012, 07:44
а какой нибудь другой прибор, кроме плавного пуска, выдает свои значения на запрос мастера?

Profx15
23.05.2012, 09:40
в порядке эксперимента был подключен к rs485-2 модуль МВА8, связаться удалось только по Modbus ASCII, связи по Modbus RTU c МВА8 не обнаружилось, к сожалению нет под рукой других устройств

capzap
23.05.2012, 09:52
измененные настройки мва начинают действовать только после перезапуска с отключением питания, по RTU МВА8 хорошо работает, всегда им пользуюсь.
Посмотрите еще раз настройки конфигуратора ПЛК, где то ошибка. Может имеет смысл создать новый проект, только для проверки связи по этому интерфейсу или перекинуть плавный пуск на первый порт

Profx15
23.05.2012, 10:02
Спасибо! Поэкспериментирую, результаты отпишу )))

YuriBel
23.05.2012, 11:18
а какой регистр и какой функцией опрашиваете?
Может быть в этом проблема?

Profx15
24.05.2012, 08:17
Всем доброго дня!
Настройки RS-485-2: Speed-19,2; Parity-No; BitLenght-8, StopLenght-Two stop bits, InterfaceType-RS485; FrameOriented-RTU; Framing time-100, Visibility-No.
В группе Universal Modbus device, использовал Real Input Module, заменил на Register input module, и все заработало )))