Просмотр полной версии : Какой максимальный перерыв в работе контроллеров ?
Просят сделать управление установкой. Использоваться будет 4 месяца в году максимум (сезонное использование). Оставшиеся месяцы будет стоять, скорее всего, обесточенная.
Применятся будут модули ввода- вывода (дискретные и аналоговые), панели оператора ИМ-320 и СП270, контроллеры ПЛК100 и ПЛК154.
Интересует работоспособность и сохранность ПО при таких длительных перерывах в работе.
Прошу откликнутся всех у кого был подобный опыт (положительный или отрицательный).
Через месяц без питания в СП270 слитит ПО.
Спасибо. Важная информация.
Ельцов Андрей
21.05.2012, 10:00
Интересное заключение...
Откуда у Вас такая информация, Андрей?
У нас в сервис и в ГТП подобных обращений не было.
Если и были индивидуальные случаи, то без этого никто не работает...
lara197a
23.05.2012, 16:27
Так-то у меня одна линия 2 года стояла. Включил -все заработало, в т.ч и СП270.
Спасибо всем. Исходя из выше сказаного пожалуй возьмемся за проект.
Применятся будут модули ввода- вывода (дискретные и аналоговые), панели оператора ИМ-320 и СП270, контроллеры ПЛК100 и ПЛК154.
Интересует работоспособность и сохранность ПО при таких длительных перерывах в работе.
Предусмотрите ввод времени в контроллеры с панели оператора, если будет использоваться время суток в программе ;) + с ретейн переменными осторожней - может быть даже самому писать в файл на флеш если нужно.
Предусмотрите ввод времени в контроллеры с панели оператора, если будет использоваться время суток в программе ;) + с ретейн переменными осторожней - может быть даже самому писать в файл на флеш если нужно.
Привет Виктор. Спасибо за совет. С ретайн перемеными наврное придется повозится. Со временем да же не буду связыватся. В скаде реализую.