PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150+ДТС024-50М+ЭП10



B0BAKA
17.05.2012, 20:05
Здравствуйте, подскажите как подключить к ПЛК150 трех контактное термосопротивление ДТС024-50М.В3.30/0,5?
Один из контактов помечен красным, судя по всему это +, а с остальными 2-мя как быть?
Еще вопрос по эмулятору печи (ЭП10), возможно ли прямое подключение к ПЛК(в моем случае ПЛК150)? В документации указана эксплуатация совместно с терморегулятором(ТРМ).

Николаев Андрей
17.05.2012, 22:03
Нагреватель напрямую на реле.
термосопротивление - подключайте 2 провода, межу которыми не нулевое сопротивление. Рекомендую ознакомиться с инструкцией в руководстве по программированию.

B0BAKA
17.05.2012, 23:52
То есть 3-ий не подключается вообще?
А в PLC Configuration в параметрах модуля ЭП10, «Тип выхода» (Type) выставлять «Voltage 0-10V»?

Николаев Андрей
18.05.2012, 09:32
Ну как бы:


Нагреватель напрямую на реле.


И еще одно. Не грейте печку выше 100 градусов.
Для большей предсказуемости рекомендую снять крышку\сделать отверстия... объект и так очень инерционный.

B0BAKA
19.05.2012, 18:44
С печкой я понял. А что делать с 3-им проводом термосопротивления?

Николаев Андрей
19.05.2012, 23:07
Хороший вопрос...
Я бы ничего не делал... заизолировал, чтобы не дай бог на другие клеммы не попал.
А вообще рекомендую в порядке саморазвития почитать про термосопротивления. Двух-проводные и трехпроводные...