PDA

Просмотр полной версии : Области применения ПР114



Страницы : 1 2 3 4 5 6 [7]

Dimooon
29.02.2016, 07:07
Опаньки... Это шо?

capzap
29.02.2016, 07:33
Опаньки... Это шо?

версию среды назовите

Dimooon
29.02.2016, 08:10
Версия 1.8.6 build 117 beta

login-l
09.03.2016, 08:14
Добрый день,
думаю сделать сигнализацию на даче.
для этого использовать ПР114 (управляет датчиком движения, лампой, пищалкой) + ПРМИ485 + модем ПМ01
постановка/снятие с помощью СМС

Суть работы в следующем
1. Модем должен принимать СМС только от номеров из заданного списка
2. Принятая СМС с текстом "постановка/снятие" - должна включать/выключать вход ПР114

Подскажите, я на правильном пути?
реле+модем могут делать такое?

capzap
09.03.2016, 08:24
нет не может,тут нужен плк

rovki
09.03.2016, 10:31
Добрый день,
думаю сделать сигнализацию на даче.
для этого использовать ПР114 (управляет датчиком движения, лампой, пищалкой) + ПРМИ485 + модем ПМ01
постановка/снятие с помощью СМС

Суть работы в следующем
1. Модем должен принимать СМС только от номеров из заданного списка
2. Принятая СМС с текстом "постановка/снятие" - должна включать/выключать вход ПР114

Подскажите, я на правильном пути?
реле+модем могут делать такое?
ПР114 не может управлять модемом .Для этой задачи есть модуль ВТПР(блютуз) и приложение На смартфоне КаСкада .В ней можете только оправлять СМС ....

login-l
09.03.2016, 21:02
а что за модуль такой ВТПР ?
поискал - не нашёл, что умеет, где купить, сколько стоит?

Алексей Геннадьевич
09.03.2016, 21:10
а что за модуль такой ВТПР ?
поискал - не нашёл, что умеет, где купить, сколько стоит?
Плохо искали, значит.
к Rovki обратитесь, его детище.

rovki
09.03.2016, 21:11
а что за модуль такой ВТПР ?
поискал - не нашёл, что умеет, где купить, сколько стоит?
Если с самого начала то тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22565
если коротко то тут http://www.hmi-kascada.ru/
посмотреть видео с использование Каскады и модуля блютуз http://www.youtube.com/channel/UCHhj4x-hHwIQD1JR5Dh1j-g

Эдуард_Н
10.03.2016, 04:08
Добрый день,
думаю сделать сигнализацию на даче.
для этого использовать ПР114 (управляет датчиком движения, лампой, пищалкой) + ПРМИ485 + модем ПМ01
постановка/снятие с помощью СМС

Суть работы в следующем
1. Модем должен принимать СМС только от номеров из заданного списка
2. Принятая СМС с текстом "постановка/снятие" - должна включать/выключать вход ПР114

Подскажите, я на правильном пути?
реле+модем могут делать такое?

Сколько стоит ПР? А блютузный модуль? Есть готовые модемы для охранки со шлейфами и СМСками, и обойдётся возможно даже дешевле.

capzap
10.03.2016, 06:34
Для этой задачи есть модуль ... только оправлять СМС
ну и где связь с поставленной задачей, ему как раз необходимо противоположное - принимать cмc

login-l
10.03.2016, 08:11
... Есть готовые модемы для охранки со шлейфами и СМСками, и обойдётся возможно даже дешевле.

посоветуете модель под мою задачу?

Эдуард_Н
10.03.2016, 10:14
посоветуете модель под мою задачу?

Яндекс Вам в помощь, их там куча.

rovki
30.03.2016, 14:17
Так экспортируйте его и вставляйте в пр200:rolleyes:

rovki
30.03.2016, 14:41
Похоже вирус словил ,но странно ,в папках вместо макросов вот такая запись,а остальное нормально

rovki
30.03.2016, 19:55
Был макрос в компе отдельно ,но беда все макросы стали выглядеть как показал выше и тип стал better_call_saul,открыл по не осторожности присланный по почте файл ,антивирус не предупредил и все макросы защифровались ,теперь нужно кому то платить ,что бы раскодировать их ..А пароль в проекте на макрос забыл ...:(

rovki
30.03.2016, 20:31
Вроде всегда ставил пароль 1901 ,а тут не открывается :confused:
Посмотрел блокнотом что стало с макросами ,китайцы похоже ...
Причем только макросы попортились ,а проекты нет

Василий Кашуба
30.03.2016, 20:53
Вроде всегда ставил пароль 1901 ,а тут не открывается :confused:
Посмотрел блокнотом что стало с макросами ,китайцы похоже ...
Причем только макросы попортились ,а проекты нет
Анатолий, попробуй 190158

rovki
30.03.2016, 20:57
Анатолий, попробуй 190158
пробовал .нет
нашел на форуме ;)http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12687&page=53&p=112676&highlight=%EC%E0%EA%F0%EE%F1%20%EF%F1%E8%F5%EE%EC% E5%F2%F0%E0#post112676 открытый ..
ура!!!

rovki
30.03.2016, 21:17
Анатолий, попробуй 190158
пробовал .нет
нашел на форуме ;)http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12687&page=53&p=112676&highlight=%EC%E0%EA%F0%EE%F1%20%EF%F1%E8%F5%EE%EC% E5%F2%F0%E0#post112676
ура!!!

Алексей Геннадьевич
30.03.2016, 22:52
нашел на форуме ;)http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12687&page=53&p=112676&highlight=%EC%E0%EA%F0%EE%F1%20%EF%F1%E8%F5%EE%EC% E5%F2%F0%E0#post112676
ура!!!
Впредь самые нужные файлы скидывайте в шифрованный архив. Даже 123 прокатит. шифровирусня игнорирует подобное.
Хотя, будь я хакером, весь раздел зашифровал бы, и при попытке дешифровки - грохнул систему под ноль. Вместе с разделами.

Вообщем, что сказать хотел: вам гуманисты попались, радуйтесь.:D

Dimooon
05.04.2016, 11:50
Как сделать, чтобы погонять программу, установленую на ПР и в ОЛ видеть как физические контакты реально отрабатывают? А то я только симуляцию нашел...

rovki
05.04.2016, 12:45
Так на светодиоды выходов посмотрите и все :cool: или подключите модуль блютуз для отладки и все переменные наблюдайте на планшете и меняйте уставки если нужно .То есть планшет ,как отладочный пульт в реальном времени .Для аналоговых выходов можете даже графики посмотреть .Отладили ,отключили до следующего проекта .
Пожалуй сделаю шаблон для всех входов\выходов ПР на одном экране ,а внутренние переменные и аналоговые входа\выхода на других экранах -получим универсальный отладочный пульт ,как такое предложение ?

аскар
05.04.2016, 12:45
можно только помечтать об этом

Dimooon
05.04.2016, 13:16
Я на входе 1 прописал кнопку. плюс подал на первый вход - а на компутере не отображается сие действие.
или нет такой опции в ОЛ?
Хочу ПР поставить на этот аппарат https://youtu.be/xGGhnXll7kM

rovki
05.04.2016, 13:46
что значит прописал кнопку ,давайте проект или сами гадайте :rolleyes:

Satellite83
05.04.2016, 14:09
ОЛ не может отслеживать работу ПР в реальном времени. У ОЛ есть только симулятор.

Dimooon
05.04.2016, 15:35
Печально, что ОЛ так не работает.Вот проект. А с NPN датчиками ПР 110 не работает? Но у меня есть приблуда от ТЕКО, переделывает NPN в PNP

rovki
05.04.2016, 16:20
Для такой задачи (простой) зачем онлайн отладчик в ОЛ ,достаточно симулятора ....

Dimooon
05.04.2016, 16:51
Я понимаю, что достаточно. Так, на будущее спросил.

rovki
05.04.2016, 17:07
Я понимаю, что достаточно. Так, на будущее спросил.
Да кто сейчас о будущем знает ????

Dimooon
06.04.2016, 05:46
У Вас не было такой ситуации в ОЛ, когда хочешь выделить какой-нибудь объект, а вместо курсора появляется знак "стоянка запрещена" - и все. Никак не убрать его, все неактивно, только проект перезапускать.

Сергей0308
06.04.2016, 05:55
У Вас не было такой ситуации в ОЛ, когда хочешь выделить какой-нибудь объект, а вместо курсора появляется знак "стоянка запрещена" - и все. Никак не убрать его, все неактивно, только проект перезапускать.

"Esc" нажмите, может поможет! Наверно чисто случайно нажали на вход-выход и ОЛ "думает" что Вы связь тяните!

Dimooon
06.04.2016, 06:14
Да, я на связь нажимал, но ESC не помогает. Я на клаве уже и сложные аккорды лабаю - бесполезно. Но, кстати, так бывает через раз. Переустановлю ОЛ

capzap
06.04.2016, 06:18
Да, я на связь нажимал, но ESC не помогает. Я на клаве уже и сложные аккорды лабаю - бесполезно
так, на всякий случай версия лоджика какая?

Dimooon
06.04.2016, 06:56
Версия 1.8.6 build 117 beta
А вот если у меня панели ИП нет, но я хочу таймеры изменять во время наладки и перезаписывать в ПР, то сколько я так могу перезаписать? Так же, как и на ПЛК? 50000 раз?

capzap
06.04.2016, 07:03
А вот если у меня панели ИП нет, но я хочу таймеры изменять во время наладки и перезаписывать в ПР, то сколько я так могу перезаписать? Так же, как и на ПЛК? 50000 раз?

т.е. другими словами не желаете слушать опытных пользователей и для своей ПР110 перейти на 1.7.51 ( не бета )

Dimooon
06.04.2016, 07:08
Как это не желаю? Очень даже желаю. Но она (ОЛ) сама на сайт полезла и сама обновилась. Я же не знал, что они мне залепуху пропихнули... На овне есть эта версия? 1.7.51
А файл, созданный в 1.8. запустится в 1.7?

Dimooon
06.04.2016, 07:10
Я ща со смарта просто. Сам посмотрю попозже. Но если ссылку дадите - благодарен буду по гроб
А файл, созданный в 1.8. запустится в 1.7? Понятно, что переписывать не много, и все-таки...
И вопрос еще- В принципе, мне таймеры один раз выставить - и все, будет работать.Панель как-бы не планировал. Я уже под кнопки в шкафе отверстий насверлил - на дуршлаг похоже. А теперь думаю, что поторопился, и ИП надо все-таки поставить?

rovki
06.04.2016, 07:50
Если поменять уставки на ПР114,то поставьте модуль блютуз ВТПР и со смартфона поменяйте уставки ,с установленной Каскадой.

Dimooon
06.04.2016, 08:08
А расскажите пжс подробней, ВТПР какой брать? Каскаду какую поставить? Плеймаркет мне вывалил целую кучу всякаго... Чтобы стопудово законнектиться.
А с ПЛК100 можно блютузиться?

rovki
06.04.2016, 08:18
Вот тут посмотрит и про железо и про софт http://www.hmi-kascada.ru/kaskada/ или на форуме в соответствующей теме

Dimooon
06.04.2016, 08:26
Спасибо!!!!

Woolfy
10.04.2016, 17:32
У Вас не было такой ситуации в ОЛ, когда хочешь выделить какой-нибудь объект, а вместо курсора появляется знак "стоянка запрещена" - и все. Никак не убрать его, все неактивно, только проект перезапускать.

Сегодня у меня такая хрень случилась. Версия 1.8.6 build 117 beta. Составлял программу для ПР114. Только перезапуск...

Эдуард_Н
10.04.2016, 17:38
У меня постоянно вместо курсора появляется знак "стоянка запрещена", чё ни будь не так сделаешь и вылазит этот знак, на 51 версии вроде не было такого.

Павел Братковский
11.04.2016, 10:51
У меня постоянно вместо курсора появляется знак "стоянка запрещена", чё ни будь не так сделаешь и вылазит этот знак, на 51 версии вроде не было такого.

ескейп помогает?

Эдуард_Н
11.04.2016, 10:58
Если честно, не помню. Сейчас специально попытался спровоцировать появление этого знака и никак не смог.

Павел Братковский
11.04.2016, 11:27
с входа на вход связь проложить или с выхода на выход.

Эдуард_Н
11.04.2016, 11:47
с входа на вход связь проложить или с выхода на выход.

Попробовал так, вышел значок, и да ескейп помогает.

Dimooon
24.05.2016, 19:21
У меня пр110-8р
1. Не получается на таймере уставку с точкой сделать. Пишет -некорректное значение. Только целые числа. Не верится, что нельзя поставить десятичное значение. А то секунда мало, а две - много...
2. Не хочу использовать ип320 для изменения уставки на единственном таймере. Как дискретным сигналом изменять эту уставку больше / меньше? И желательно по 0.1 сек.

rovki
24.05.2016, 19:40
У меня пр110-8р
1. Не получается на таймере уставку с точкой сделать. Пишет -некорректное значение. Только целые числа. Не верится, что нельзя поставить десятичное значение. А то секунда мало, а две - много...
2. Не хочу использовать ип320 для изменения уставки на единственном таймере. Как дискретным сигналом изменять эту уставку больше / меньше? И желательно по 0.1 сек.
Поставьте запятую и будет счастье:eek:

Dimooon
24.05.2016, 21:21
Спасибо. А по второму вопросу есть какое нить решение? Кнопку нажал ,+0.1сек в уставку.или минус....

rovki
24.05.2016, 21:38
Элементарно ,,,

Dimooon
25.05.2016, 15:31
Спасибо. То, что надо

Dimooon
30.05.2016, 09:37
А чета уставки не сохраняются... Про ретайн переменные в мануале ПР не нашел... У меня ПР 110-24.12Д.8Р. Можно ли как-нибудь обмануть судьбу, и сохранять значение уставки после снятия питания с реле и последующего включения?

maximov2009
30.05.2016, 09:45
У ПР 110 нет энергонезависимой памяти (если мне склероз не изменяет). Чтобы обмануть судьбу можно только не выключать и поставить бесперебойник.
С уважением.

Dimooon
30.05.2016, 11:10
Спасибо. Печалька жесткая. А у этих ПР, которые с часами, есть энергонезависимая память? это хорошо, что у меня один таймер, а так, чтобы запустить что-то посложнее - оперативный журнал надо будет вести, где все ходы записаны...

maximov2009
30.05.2016, 11:25
У 114 и 200 есть.

Алексей Геннадьевич
30.05.2016, 12:52
Спасибо. Печалька жесткая. А у этих ПР, которые с часами, есть энергонезависимая память? это хорошо, что у меня один таймер, а так, чтобы запустить что-то посложнее - оперативный журнал надо будет вести, где все ходы записаны...
У 114 и 200 есть энергонезависимая память.
Только сильно губу не надо раскатывать, у ПР200 256х32bit на пределе будет. Маловато для журнала.

Dimooon
31.05.2016, 05:09
Хоть какая-нибудь память - уже гуд. А то уж совсем - такой хороший аппарат, свободно программируемое реле, но каждый запуск должен настраивать высококвалифицырованный спицыализд. То бишь я. А если я пью пиво - завод курит...

sau7777
14.06.2016, 23:19
Уважаемые форумчане, вот с такой задачкой столкнулся, вроде не сложный алгоритм, но я что-то забуксовал, не выстраивается у меня схема...

Каждые 20 минут включается выход «Запуск насоса»
Во входной сетевой переменной получаем мощность потребляемую насосом.
Насос должен работать 5 минут или до падения потребляемой им мощности до 600 ватт, что наступит раньше
При этом
а. если насос включен и в течении 5 секунд в переменной нулевая мощность - включается выход авария оборудования
б. если насос включен и в течении 10 секунд в переменной мощность более 2000 ватт, то насос отключается на 10 секунд, а затем, снова запускается и при сохранении уровня мощности насоса более 2000 ватт после 3-х циклов перезапуска - включается выход авария «засор насоса»

Алексей Геннадьевич
15.06.2016, 06:44
Уважаемые форумчане, вот с такой задачкой столкнулся, вроде не сложный алгоритм, но я что-то забуксовал, не выстраивается у меня схема...

Каждые 20 минут включается выход «Запуск насоса»
Во входной сетевой переменной получаем мощность потребляемую насосом.
Насос должен работать 5 минут или до падения потребляемой им мощности до 600 ватт, что наступит раньше
При этом
а. если насос включен и в течении 5 секунд в переменной нулевая мощность - включается выход авария оборудования
б. если насос включен и в течении 10 секунд в переменной мощность более 2000 ватт, то насос отключается на 10 секунд, а затем, снова запускается и при сохранении уровня мощности насоса более 2000 ватт после 3-х циклов перезапуска - включается выход авария «засор насоса»

Насос какого типа?

sau7777
15.06.2016, 07:03
Насос центробежный.

rovki
15.06.2016, 07:51
Время нет проверять ,сами ...

Алексей Геннадьевич
15.06.2016, 08:37
Насос центробежный.
Особенность центробежных насосов - потребляемая мощность напрямую зависит от текущей производительности.
Т.Е. при закрытом нагнетающем патрубке - потребляется минимальная мощность.
При полностью открытом нагнетающем патрубке - потребляется максимальная мощность(вплоть до превышения мощности электродвигателя).
Учитывайте это при разработке программы управления.

Woolfy
15.06.2016, 08:46
Т.Е. при закрытом нагнетающем патрубке - потребляется минимальная мощность.
При полностью открытом нагнетающем патрубке - потребляется максимальная мощность(вплоть до превышения мощности электродвигателя).
Ровно наоборот. При закрытом протоке возрастает гидродинамическая нагрузка на крыльчатку. Будьте внимательны, коллеги!

Алексей Геннадьевич
15.06.2016, 09:39
Ровно наоборот. При закрытом протоке возрастает гидродинамическая нагрузка на крыльчатку. Будьте внимательны, коллеги!
Я это проверял, и неоднократно. Был довольно печальный опыт.
Впрочем вы можете легко проверить это на обычном бытовом пылесосе - при закрытом патрубке у него возрастают обороты, т.к. падает нагрузка на двигатель.
(В пылесосах двигатели последовательного возбуждения - обороты зависят от нагрузки на валу).

sau7777
15.06.2016, 11:17
rovki, спасибо!

Алексей Геннадьевич, неделю гоняю в ручном режиме, там расклад такой получается:

- нормальный уровень потребления, как по паспорту 1 в 1 - 1100 ватт
- если насос все выкачал, т.е. жидкость уже не захватывается крыльчаткой - потребление тут-же падает до 600 ватт
- если на крыльчатку и/или фильтр намотало или насосало мусора - потребление подскакивает до 3-4 тысяч ватт и через 20 секунд срабатывает термозашита насоса

Вроде все эти варианты предусмотрел.

AAA1
15.06.2016, 12:10
Ровно наоборот. При закрытом протоке возрастает гидродинамическая нагрузка на крыльчатку. Будьте внимательны, коллеги!

Нет. При закрытом протоке нагрузка минимальная, также можете для примера попробовать на обычном бытовом вентиляторе (вытяжке). Алексей Геннадьевич правильно глаголит.

Woolfy
15.06.2016, 12:45
Не поленился, сбегал в насосную, замерил ток. Да, действительно, на 3-фазном асинхроннике при открытом протоке 8,6 А, при закрытом 6,4 А. Прошу прощения, коллеги. "Как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух..."

Алексей Геннадьевич
15.06.2016, 12:50
rovki, спасибо!

Алексей Геннадьевич, неделю гоняю в ручном режиме, там расклад такой получается:

- нормальный уровень потребления, как по паспорту 1 в 1 - 1100 ватт
- если насос все выкачал, т.е. жидкость уже не захватывается крыльчаткой - потребление тут-же падает до 600 ватт
- если на крыльчатку и/или фильтр намотало или насосало мусора - потребление подскакивает до 3-4 тысяч ватт и через 20 секунд срабатывает термозашита насоса

Вроде все эти варианты предусмотрел.

Есть ещё 2 варианта:
1) работа насоса на закрытую магистраль (ток больше тока "сухого хода" но меньше номинального).
2) работа насоса на разорванную магистраль - (максимальная производительность насоса, минимальное давление) - ток больше номинального, насос сгорит через некоторое время.

Павел Братковский
16.06.2016, 08:35
пылесос и центробежный насос как, то сравнивать не корректно, у одного рабочая среда воздух, у другого вода.....на сколько мне известно сальники насоса смазываются водой....

Алексей Геннадьевич
16.06.2016, 09:04
пылесос и центробежный насос как, то сравнивать не корректно, у одного рабочая среда воздух, у другого вода.....
И? от этого принцип действия меняется?

на сколько мне известно сальники насоса смазываются водой....
Охлаждаются. В насосах серии "К".

Павел Братковский
16.06.2016, 10:20
еще такой момент, выхлоп заткнуть воздуху и воде, разница будет?

Алексей Геннадьевич
16.06.2016, 10:54
еще такой момент, выхлоп заткнуть воздуху и воде, разница будет?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12687&page=161&p=212434&viewfull=1#post212434
А пылесос у вас и свой имеется.

Павел Братковский
16.06.2016, 11:39
А пылесос у вас и свой имеется.

ВЫХЛОП заткнуть, разницу почувствуйте.....

вообще дискуссия ни о чем, вопрошающий по ходу уяснил что ему надо.

игорь68
16.06.2016, 22:34
Дано 1 маленький киповец(1.2 года) и стиральная машинка которую он включил для бабушки. Необходимо на ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч собрать ящик с кнопками и лампочками дабы маленький киповец не лез к стиральной машинке. На ПР114 на триггерах собрал схемку из журнала радио за 1985 год теперь последовательно зажигаем лампочки но есть задумка на простейшие бегущие огни на 4 лампочки. Если один аналоговых из входов будет менять и скорость моргания то это будет супер. Из 8 цифровых входов 5 заняты джойстиком и(4 положения) и сбросом. В остатке 3 цифры и 4 аналога. Помогите если можно. Ровки вы делали макрос ПЗУ типа кулачкового программного реле. есть описание как прошивать ваш макрос буду очень вам признателен.

rovki
16.06.2016, 22:53
На входе адрес 0..15 ,на выходе выбранное слово ,которые заранее записали в свойствах макроса .Счетчиком перебираете адреса 0..15 ,а на выходе будет то что зададите в свойствах

игорь68
16.06.2016, 23:09
Ровки спасибо. будем делать.

Mak_dim
18.07.2016, 09:20
Добрый день!
Товарищи, - кто пытал, ПР-114.
сможет оно выдать милисекундные интервалы более, менее точно (+/- 250 мкс устроит) : 5, 6, 7, 8 .. до 20 мС.
Вроде бы, цикл минимальный написано 0,25 мС.
Не знаю - закладывать какой-нибудь огород вокруг ПР-114, или оно справится.
Догадываюсь, что использовать для этого нужно не релейные а транзисторные выходы.
Спасибо.

Алексей Геннадьевич
18.07.2016, 09:54
Добрый день!
Товарищи, - кто пытал, ПР-114.
сможет оно выдать милисекундные интервалы более, менее точно (+/- 250 мкс устроит) : 5, 6, 7, 8 .. до 20 мС.
Вроде бы, цикл минимальный написано 0,25 мС.
Не знаю - закладывать какой-нибудь огород вокруг ПР-114, или оно справится.
Догадываюсь, что использовать для этого нужно не релейные а транзисторные выходы.
Спасибо.

Время цикла зависит от программы. У меня как правило 2,5-4мс. Причём оно усреднённое...
Скорость работы транз. выходов.?!

SA104
18.07.2016, 09:57
Добрый день!
Товарищи, - кто пытал, ПР-114.
сможет оно выдать милисекундные интервалы более, менее точно (+/- 250 мкс устроит) : 5, 6, 7, 8 .. до 20 мС.
Вроде бы, цикл минимальный написано 0,25 мС.
Не знаю - закладывать какой-нибудь огород вокруг ПР-114, или оно справится.
Догадываюсь, что использовать для этого нужно не релейные а транзисторные выходы.
Спасибо.
Лично пытал. Просто хотел частоту получить на выходе максимальную. Уже на 100 Гц очень нестабильно генерирует. Пропуски идут.
Может сейчас с этим лучше, года 2 назад экспериментировал.

Mak_dim
18.07.2016, 10:44
Спасибо, на днях заполучу ПРку, испытаю - отпишусь.
Но, видимо, огород придется городить.
А может быть даже проще ПЛК взять самый простой, там пройдет.

Алексей Геннадьевич
18.07.2016, 11:00
Спасибо, на днях заполучу ПРку, испытаю - отпишусь.
Но, видимо, огород придется городить.
А может быть даже проще ПЛК взять самый простой, там пройдет.
Вы про задачу подробнее расскажите.
ПЛК тоже от 1 мс цикл имеют, только в 1мс толком ничего и не напишешь.

rovki
18.07.2016, 11:03
Быстрее чем 75 герц на аналоговом выходе не получить ...

Mak_dim
18.07.2016, 11:10
Да, я сам понял уже.
Имею импульс из вне длительностью от 1 до 2 мс
по переднему фронту, нужно запустить настраиваемую задержку ~30 мс, с точностью 1мс
затем сформировать импульс заданной дины на испытаниях определил, что диапазон от 5мс до 10 мс, с шагом 1мс (это время работы форсунки).
Система управления маркировкой, при постоянной скорости ленты.
Интервалы должны поддаваться настройке, настроим на объекте с заказчиком. Настраивается все один раз, надеюсь на это )))
Придется, наверное, забабахать что нить на атмеге.
думал обойдусь чем-нибудь недорогим покупным - не выходит, пожалуй.

Mak_dim
18.07.2016, 11:17
На столе, все прекрасно работает на Arduinо за 2$ ))

rovki
18.07.2016, 11:41
На столе, все прекрасно работает на Arduinо за 2$ ))
Ну так и делайте на нем ,в чем проблема?

Алексей Геннадьевич
18.07.2016, 12:38
Быстрее чем 75 герц на аналоговом выходе не получить ...
Э... Транзисторный выход дискретный. Только ШИМ можно.

На столе, все прекрасно работает на Arduinо за 2$ ))
Ардуина - это плата разработчика, не место ей в промышленном электрощите.
Придётся искать что-то свободнопрограммируемое в промышленном исполнении.

rovki
18.07.2016, 13:34
Э... Транзисторный выход дискретный. Только ШИМ можно.

Ардуина - это плата разработчика, не место ей в промышленном электрощите.
Придётся искать что-то свободнопрограммируемое в промышленном исполнении.
Есть ардуино в промышленном исполнении ,а так разницы нет если в корпусе и кругом гал.развязка...

Mak_dim
18.07.2016, 14:01
Про ардуины, поддерживаю А.Г., только пилотное можно склепать по-быстрому, делать системы на них плохой тон - сам, если вижу в каких то системах нечто подобное, сразу возникает мнение - колхоз 100% ))
Поэтому свои системы на таких платах не делаю.
ИМХО, разумеется.

Алексей Геннадьевич
18.07.2016, 14:14
Про ардуины, поддерживаю А.Г., только пилотное можно склепать по-быстрому, делать системы на них плохой тон - сам, если вижу в каких то системах нечто подобное, сразу возникает мнение - колхоз 100% ))
Поэтому свои системы на таких платах не делаю.
ИМХО, разумеется.
Ардуина изначально сделана для работ "на столе", с последующей разработкой ПП готового устройства.
А если одиночный проект? Нужно что-то вроде тиббо.

Андрей Иванников
19.07.2016, 08:04
Да, я сам понял уже.
Имею импульс из вне длительностью от 1 до 2 мс
по переднему фронту, нужно запустить настраиваемую задержку ~30 мс, с точностью 1мс
затем сформировать импульс заданной дины на испытаниях определил, что диапазон от 5мс до 10 мс, с шагом 1мс (это время работы форсунки).
Система управления маркировкой, при постоянной скорости ленты.
Интервалы должны поддаваться настройке, настроим на объекте с заказчиком. Настраивается все один раз, надеюсь на это )))

фильтрация по входу - можно выставить 0...1 мс, время цикла если будет ~5 мс, то задержку 6,7,8 и т.д. спокойно можно настраивать, соответственно и выходной импульс в 10 мс без проблем.
Импульс для пуска единичный (печать потом через равные промежутки времени) или по повторяющейся метке?
Делал нечто подобное для этикеровочного автомата на ПР110

Dimooon
16.09.2016, 06:37
Здравствуйте, попал в засаду: ПР110 8Р, на вход 1 подключен датчик метки. с кнопки включается двигатель протяжки пленки, а по метке останавливается. В симуляторе все четко работает. По факту - подаю питание на ПР, первый старт с кнопки - по метке остановил. Второй старт - метка пролетает, по индикатору первого входа видно, что метка прошла, но остановки нет, размотка продолжается пока аварийным стопом не остановишь. Снимаю питание с пр, опять подаю - первый раз отрабатывает, второй и все последующие - нет. Повторюсь - в симуляторе все работает идеально... Вообщем, терзают смутные сомнения... Может, у кого-нибудь было что-то подобное? Как с этим бороться?

Woolfy
16.09.2016, 06:56
Попробуйте убрать фильтрацию входов (антидребезг).

capzap
16.09.2016, 06:56
Здравствуйте, попал в засаду: ПР110 8Р, на вход 1 подключен датчик метки. с кнопки включается двигатель протяжки пленки, а по метке останавливается. В симуляторе все четко работает. По факту - подаю питание на ПР, первый старт с кнопки - по метке остановил. Второй старт - метка пролетает, по индикатору первого входа видно, что метка прошла, но остановки нет, размотка продолжается пока аварийным стопом не остановишь. Снимаю питание с пр, опять подаю - первый раз отрабатывает, второй и все последующие - нет. Повторюсь - в симуляторе все работает идеально... Вообщем, терзают смутные сомнения... Может, у кого-нибудь было что-то подобное? Как с этим бороться?

ошибка в четвертом элементе

Ревака Юрий
16.09.2016, 09:04
ошибка в четвертом элементе

:D это намек на то, что неплохо бы увидеть логику?

maximov2009
16.09.2016, 09:45
Добрый день. Хотя бы скрин программы?

capzap
16.09.2016, 10:11
Придется так попытаться объяснить. Симуляция имеет время цикла совершенно другое чем в реальной ПР, соответственно и имитировать сигналы на входах нужно адекватно установленным временам в симуляторе, тогда и причина найдется, возможно это добавленный антидребезг, возможно таймер управляется через RS-триггер который не успевает сбрасываться по прохождению метки и т.д.

Dimooon
16.09.2016, 12:53
Вот проект. Работает так: контакт датчика (i1=1) метки размыкающий, разбирает цепь движка ( еще до ПР так работало, так и оставил), то есть готовность входа 1 - включенное положение. Переводим ключ в авто (i3=1), и жмакаем i5 - на Q1 появляется 1.Когда датчик видит метку на i1 единичка пропадает и Q1 =0. Вкл тормоз через 1 сек, и через 1 сек откл. Остановилась метка в поле зрения датчика или проскочила - цепь по любому должна собраться опять. Всё. В ручном режиме тормоз не должен работать ( хотя иногда включается, но это уже другая история, как бы сейчас неважно)
Напомните мне пожалуйста - где рулить антидребезгом, тыщу лет не занимался этим, если заработает - опять на тыщу лет наверное...

ОЛ постоянно просит обновиться, а мне чета боязно. Работает - и Слава Богу....
Скорее всего дело в RS1, зря я на егошный резет TON1 поставил... Хотя... причем здесь это.
Брат с севера приезжал, эхо в голове до сих пор, а сделать надо...

capzap
16.09.2016, 13:33
что то не понятно, I5 что делает, вернее кто его должен нажимать, т.е после прохода метки нужно нажимать кнопку чтоб Q1 включился.

какая скорость перемотки и ширина метки, может метка проскакивает за менее чем один цикл ПР и просто не срабатывает вход I1

Василий Кашуба
16.09.2016, 14:09
Вот проект. Работает так: контакт датчика (i1=1) метки размыкающий, разбирает цепь движка ( еще до ПР так работало, так и оставил), то есть готовность входа 1 - включенное положение. Переводим ключ в авто (i3=1), и жмакаем i5 - на Q1 появляется 1.Когда датчик видит метку на i1 единичка пропадает и Q1 =0. Вкл тормоз через 1 сек, и через 1 сек откл. Остановилась метка в поле зрения датчика или проскочила - цепь по любому должна собраться опять. Всё. В ручном режиме тормоз не должен работать ( хотя иногда включается, но это уже другая история, как бы сейчас неважно)
Напомните мне пожалуйста - где рулить антидребезгом, тыщу лет не занимался этим, если заработает - опять на тыщу лет наверное...

ОЛ постоянно просит обновиться, а мне чета боязно. Работает - и Слава Богу....
Скорее всего дело в RS1, зря я на егошный резет TON1 поставил... Хотя... причем здесь это.
Брат с севера приезжал, эхо в голове до сих пор, а сделать надо...
Немного изменил схему, попробуйте на железе.

Dimooon
16.09.2016, 14:35
i5 жмет оператор, включает двигатель протяжки. Метка прошла- цепь разобралась и через секунду собралась опять - готовность, пока опять не нажмет i5. Вот весь цикл. Скорость небольшая, 20 см в секунду примерно. Я визуально могу видеть на индикаторе первого входа, как он мигает, когда метка проходит.

Dimooon
16.09.2016, 14:37
Немного изменил схему, попробуйте на железе.
Спасибо. В понедельник с утра отхлопаю на фасовщике.

Dimooon
19.09.2016, 06:14
Чета не открылся Ваш проект.... Пришлите пожалуйста скрин Вашей программы, а я у себя переделаю.
Проблема,кажется, не в программе, а в датчике метки. Если я замыкаю первый вход не датчиком, а перемычкой, то все работает. А если входом управляет датчик, то индикатор первого входа срабатывает, а программа -нет. Питание датчика 24 В DC. А на управляющем выходе в момент срабатывания - 13 В DC. Мне кажется, что где-то здесь собака порылась... Буду звонить в ТЕКО материться

Ревака Юрий
19.09.2016, 09:03
Чета не открылся Ваш проект.... Пришлите пожалуйста скрин Вашей программы, а я у себя переделаю.
Проблема,кажется, не в программе, а в датчике метки. Если я замыкаю первый вход не датчиком, а перемычкой, то все работает. А если входом управляет датчик, то индикатор первого входа срабатывает, а программа -нет. Питание датчика 24 В DC. А на управляющем выходе в момент срабатывания - 13 В DC. Мне кажется, что где-то здесь собака порылась... Буду звонить в ТЕКО материться

Добрый день! У вас наверное не последняя версия OL, попробуйте обновить ПО, скрин на всякий случай прикладываю.

Dimooon
19.09.2016, 13:04
Спасибо Я перерисую. Но почему вход датчика отрабатывает , при этом должен отключиться первый выход, но этого не происходит? Для ПР110 24 принципиально получать на вход именно 24 В DC?

Eugene.A
19.09.2016, 13:17
Вообще-то в инструкции
"Сигнал «логической единицы» дискретных
входов для постоянного напряжения, В (ток в
цепи)
9…27 (3,5…9 мА)"
От ваших 13 вольт должно работать.

Dimooon
19.09.2016, 13:47
И везде на датчиках пишут - 10-30 В. И вход ПР реагирует на этот сигнал датчика, а вот выход ПР не работает.... Перемычкой 24 В на вход подаю - все как надо.

Ревака Юрий
19.09.2016, 14:51
И везде на датчиках пишут - 10-30 В. И вход ПР реагирует на этот сигнал датчика, а вот выход ПР не работает.... Перемычкой 24 В на вход подаю - все как надо.

Скорее всего когда сигнал подается от перемычки его длительности хватает для регистрации, а от датчика нет, что у Вас установлено в свойствах входа в настройках?

Dimooon
20.09.2016, 05:36
У меня по умолчанию стоит - 20мс. Уменьшал и увеличивал в разные стороны - все без измений. Я уже думаю промежуточное автомобильное реле поставить на 12В DC c самоподхватом... Печально это как-то все...:(
На видео видно, что времени срабатывания датчика хватает, даже за пивом сбегать можно успеть, но реле второй раз не отрабатывает. Но в первый раз оно все-таки срабатывает!!!!
https://youtu.be/vf2s2JFFZyI

Но я заметил одну странную вещь: если на ПР подать питание и оно так постоит секунд 20, то потом даже в первый раз не срабатывает... Какой-то ненужный конденсатор успевает зарядиться или ЧО?

Ревака Юрий
20.09.2016, 09:01
У меня по умолчанию стоит - 20мс. Уменьшал и увеличивал в разные стороны - все без измений. Я уже думаю промежуточное автомобильное реле поставить на 12В DC c самоподхватом... Печально это как-то все...:(
На видео видно, что времени срабатывания датчика хватает, даже за пивом сбегать можно успеть, но реле второй раз не отрабатывает. Но в первый раз оно все-таки срабатывает!!!!
https://youtu.be/vf2s2JFFZyI

Но я заметил одну странную вещь: если на ПР подать питание и оно так постоит секунд 20, то потом даже в первый раз не срабатывает... Какой-то ненужный конденсатор успевает зарядиться или ЧО?

Видео не смотрел, но я б провел следующий эксперимент: создал новый проект в котором прокинул связь от входа к выходу и посмотрел бы как отрабатывает выходное реле при поступлении сигнала от датчика, можно также проверить варианты с разными входами, если будет на грани попробовать уменьшить время фильтра, таким образом будет понятно куда двигаться. Не плохо было бы посмотреть фронты с датчика, хотя я так понимаю светодиод входа срабатывает значит там все нормально. В общем, самое простое, сменить вход и проверить на другом.

Dimooon
20.09.2016, 09:12
Менял входы - ничего не меняется. Хочу попробовать вариант с датчиком и реле на 12 В.Уже нашел старую овновскую трмку и выпаиваю реле на 12В. Но. конечно, это фигня полная. Все-таки надо понять - в чем проблема...

Павел Братковский
20.09.2016, 09:13
на управляющем выходе в момент срабатывания - 13 В DC. Мне кажется, что где-то здесь собака порылась... Буду звонить в ТЕКО материться


И везде на датчиках пишут - 10-30 В.

если датчик с дискретным выходом питаешь от 24в, то при срабатывании на выходе, как правило 24в - падения на выходном ключе т.е. на выходе будет не менее 20в (чисто из практики)....если датчик при питании 24 при сработке выдает 13в его уже можно считать не надежным и не важно как там в инструкции на ПР написано, где то же датчик теряет это напряжение и как там оно нарастает на выходе....

Дима, а с запасным датчиком, как всегда проблемы?

Eugene.A
20.09.2016, 09:30
Что у вас за датчик-то? Может быть, у него открытый коллектор, и ему нагрузка нужна?

Dimooon
20.09.2016, 09:30
это очень специфический датчик, сейчас ищем замену - пока не нашли. Понятно, что датчик глючный, но ПР тоже себя как-то странно ведет. Прям восстание машин какое-то..

Dimooon
20.09.2016, 09:35
Что у вас за датчик-то? Может быть, у него открытый коллектор, и ему нагрузка нужна?
PNP датчик.... Вот паспорт... Попробую с нагрузкой сейчас... НО СВЕТОДИОД ВЫХОДА №1 НА ПР МИГАЕТ!!! Посмотрите видео.

melky
20.09.2016, 09:38
Видео недоступно, автор ограничил доступ бла-бла-бла

Eugene.A
20.09.2016, 09:59
Попробуйте подключить нагрузочный резистор между выходом датчика и минусом питания. Например, 1 кОм.

Dimooon
20.09.2016, 10:00
Теперь доступно

melky
20.09.2016, 10:06
По видео ничего непонятно, кроме наличия срабатывания самого датчика, меняет цвет с красного на зеленый так понимаю, что проходит метку ?
Может быть вообще убрать R нагрузки ?
Блин, нравятся мне такие паспорта... Указан тип ключа P-N-P и догадайся где там эмитер а где коллектор :)))
Что производитель говорит на эту тему ?

Ревака Юрий
20.09.2016, 10:25
Я тоже не очень понял что там происходит, что-то моргает, попробуйте сделать на выходном реле ПР дублер сигнала с входа датчика на выход реле и на светодиод или лампочку, и посмотреть каждый раз будет срабатывание или нет просто прямую линию в логике протянуть на свободный выход.

Dimooon
20.09.2016, 10:26
Производитель на связь пока не выходит... ПОдключил резистор 1,5К , как Вы сказали - не работает.

Eugene.A
20.09.2016, 10:44
Ну всё как обычно - эмиттер на плюсе, коллектор на выход. Какие тут могут быть варианты?

Dimooon
20.09.2016, 11:04
Соединил вход 1 напрямую с выходом 3 - вход мигает - выход нет.Хотя в начале несколько раз моргнуло на выходе...

Ревака Юрий
20.09.2016, 11:22
Соединил вход 1 напрямую с выходом 3 - вход мигает - выход нет.Хотя в начале несколько раз моргнуло на выходе...

Варианты могут быть следующие:
-светодиод моргает но процессор не видит вход из-за напряжения на грани может не полностью открыться транзистор оптрона, а для светодиода этого достаточно
-глюк логики, но это легко проверить замкнув вход от перемычки, если реле сработает, значит проблемы с уровнем на датчике

Dimooon
20.09.2016, 11:35
Да. С ПР все нормально. Посадил датчик на реле 24 В DC, а через него на первый вход ПР. Первый раз срабатывает - второй -нет. Это датчик. Прошу меня простить за этот вынос мозга...

Ревака Юрий
20.09.2016, 11:45
Да. С ПР все нормально. Посадил датчик на реле 24 В DC, а через него на первый вход ПР. Первый раз срабатывает - второй -нет. Это датчик. Прошу меня простить за этот вынос мозга...

Главное что разобрались.

Руслан Радикович
20.09.2016, 12:24
Привет всем!!Как на owen logic(для пр 110) сделать ,чтобы 2 насоса на КНС работали по очереди(чередование)??первый отработал затем второй потом опять первый и.т.д....Если какой нибудь фб ?я новичок обучаюсь програмированию(

Ревака Юрий
20.09.2016, 12:42
Привет всем!!Как на owen logic(для пр 110) сделать ,чтобы 2 насоса на КНС работали по очереди(чередование)??первый отработал затем второй потом опять первый и.т.д....Если какой нибудь фб ?я новичок обучаюсь програмированию(

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&p=220868&viewfull=1#post220868 В этом посте как раз похожая задача, и есть пример.

melky
20.09.2016, 12:55
Только у макроса Ротация8 есть особенность, если обнулять переменную ОК (битовую маску разрешенных устройств) а потом ее восстанавливать, то запущен будет первый младший из разрешенных.
Если обнулять переменную Nm то включен будет насос с наименьшей выработкой, а не очередной.

Эдуард_Н
21.09.2016, 04:12
Привет всем!!Как на owen logic(для пр 110) сделать ,чтобы 2 насоса на КНС работали по очереди(чередование)??первый отработал затем второй потом опять первый и.т.д....Если какой нибудь фб ?я новичок обучаюсь програмированию(

Может что пригодиться

Руслан Радикович
21.09.2016, 19:30
Спасибо большое!!!

AI!
21.09.2016, 20:22
Только у макроса Ротация8 есть особенность, если обнулять переменную ОК (битовую маску разрешенных устройств) а потом ее восстанавливать, то запущен будет первый младший из разрешенных.
Если обнулять переменную Nm то включен будет насос с наименьшей выработкой, а не очередной.1)включать насосы маской - это не штатная ситуация
2) если это всё же важно, и насосов меньше 8, то не используйте нулевой насос (младший бит всегда равен нулю)

AI!
23.09.2016, 14:26
Только у макроса Ротация8 есть особенность, если обнулять переменную ОК (битовую маску разрешенных устройств) а потом ее восстанавливать, то запущен будет первый младший из разрешенных.исправил сею особенность

Добавил в первое сообщение в группу "Управляющие и регулирующие модули".

AI!
23.09.2016, 18:47
по просьбам читателей - вдвое кастрировал макрос из пред. сообщения.

PS id тот же.

AI!
24.09.2016, 22:43
Развлечение на тему "Среднее скользящим окном"

PS может защищать от импульсных помех.

Владимир Ситников
24.09.2016, 22:49
Развлечение на тему "Среднее скользящим окном"

PS может защищать от импульсных помех.

Вам развлечение, а народ это в боевых программах использовать станет )

AI!
24.09.2016, 23:00
Вам развлечение, а народ это в боевых программах использовать станет )к сожалению - нельзя!
т.к. погрешность в вещественной арифметике быстро накапливается, и никоим образом её убрать нельзя...

Пример: даём на выходе "1", ждём когда стек заполнится, и на выходе тоже будет "1".
потом даём импульсную (1такт) помеху 4294967296, и смотрим как "1" постепенно превращается в "0".

Владимир Ситников
24.09.2016, 23:35
к сожалению - нельзя!
т.к. погрешность в вещественной арифметике быстро накапливается, и никоим образом её убрать нельзя...
Есть способы: например, сортировать числа перед сложением и складывать от меньшего к большему.
Делать такое в ОЛ, наверное, та ещё песня.

AI!
24.09.2016, 23:45
Есть способы: например, сортировать числа перед сложением и складывать от меньшего к большему.
Делать такое в ОЛ, наверное, та ещё песня.проще в целочисленном виде считать, сделав проверку, что бы числа были меньше 4 294 967 296/х, где х-размер окна

Сергей0308
25.09.2016, 00:39
Развлечение на тему "Среднее скользящим окном"

PS может защищать от импульсных помех.

Выскажу своё субъективное мнение: по "замороченности" до Алексея Геннадьевича очень далеко, что на мой взгляд скорее плюс!

AI!
26.09.2016, 12:39
к сожалению, использовать в боевых программах - нельзя!
т.к. погрешность в вещественной арифметике быстро накапливается, и никоим образом её убрать нельзя...

Пример: даём на выходе "1", ждём когда стек заполнится, и на выходе тоже будет "1".
потом даём импульсную (1такт) помеху 4294967296, и смотрим как "1" постепенно превращается в "0".добавил стек промежуточных значений, и теперь погрешность не накапливается....

AI!
26.09.2016, 21:25
Дальнейшее развитие Средней Скользящей....
Что имеем:
- стек из 9ти промежуточных значений, при этом текущий ВХОД суммируется в первый элемент стека, а из последнего, равными долями, вычитаются "лишние" элементы
- Размерность окна настраивается кратно 8 (параметр макроса умножается на 8)
- формирование синхроимпульса выведено за пределы макроса, таким образом можно считать и каждый такт ПР (как в пред. реализации), и с произвольной периодичностью.

AI!
27.09.2016, 21:20
Развлечение на тему "Среднее скользящим окном"
PS может защищать от импульсных помех.Не даёт мне покоя первоначальный вариант макроса...
решил довести его до ума....
что бы можно было использовать в "боевых программах"

Владимир Ситников
27.09.2016, 23:10
Собственно, экспоненциальное сглаживание.

Тут начало: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=136&p=200921&viewfull=1#post200921

26702

AI!
28.09.2016, 05:42
Собственно, экспоненциальное сглаживание.а почему бы e^-x сразу не представить в виде константы, зачем вычислять возведение в степень каждый такт ПР?

Владимир Ситников
28.09.2016, 10:43
а почему бы e^-x сразу не представить в виде константы, зачем вычислять возведение в степень каждый такт ПР?

Как угодно. Потом придут и спросят "а где тактовый вход".
Можно, конечно, на константу заменить.


Саму замену Power на константу, кстати, вполне мог бы и сам компилятор ОЛ делать.

rovki
30.09.2016, 11:46
Решил не забывать проверенный и надежный ПР114 и сделать для него модуль WIFI в корпусе на Дин рейку ,как модуль блютуз .

Михаи
21.11.2016, 21:52
Программа полива рассады подтоплением

Игорь Владимирович
29.12.2016, 12:35
Добрый день, помогите настроить пид регулятор управление клапаном, вход термосопротивление 10м, стоит макрос, выход с него градусы, установка у нас от 15 до 30 градусов (климат система)
Помогите сделать полностью эту часть программы.
суть:
вход датчик
задание температуры и диапазона с панели

на дисплее постоянно должно выводиться (пример):
Задание 22 (задание через меню)
Температура 19.7 (Текущее с датчика)

выход с прибора 0-10 вольт что равно 0-100% клапана управления теплом (100% тепло 0% Холодно)

Ревака Юрий
29.12.2016, 14:16
Добрый день, помогите настроить пид регулятор управление клапаном, вход термосопротивление 10м, стоит макрос, выход с него градусы, установка у нас от 15 до 30 градусов (климат система)
Помогите сделать полностью эту часть программы.
суть:
вход датчик
задание температуры и диапазона с панели

на дисплее постоянно должно выводиться (пример):
Задание 22 (задание через меню)
Температура 19.7 (Текущее с датчика)

выход с прибора 0-10 вольт что равно 0-100% клапана управления теплом (100% тепло 0% Холодно)

Добрый день! Опишите подробнее что у Вас за панель, и как Вы подключаете сопротивление на вход ПР114, а так же полный тип ПР114. У вас уже закуплено оборудование или только на стадии проектирования, почему именно 10M, точность измерения скорее всего будет не очень высокая. Под вашу задачу больше подойдет ПР200 и панель по усмотрению.

Игорь Владимирович
29.12.2016, 15:11
Добрый день! Опишите подробнее что у Вас за панель, и как Вы подключаете сопротивление на вход ПР114, а так же полный тип ПР114. У вас уже закуплено оборудование или только на стадии проектирования, почему именно 10M, точность измерения скорее всего будет не очень высокая. Под вашу задачу больше подойдет ПР200 и панель по усмотрению.

Глубоко извиняюсь, у нас ПР200
Датчик включен на аналоговый вход и подключен через макрос 10м
все на стадии проектирования
с выводом на дисплей я разобрался вроде как.
самая основная проблема это управление клапаном 0-10в

Ревака Юрий
29.12.2016, 15:25
Глубоко извиняюсь, у нас ПР200
Датчик включен на аналоговый вход и подключен через макрос 10м
все на стадии проектирования
с выводом на дисплей я разобрался вроде как.
самая основная проблема это управление клапаном 0-10в

Так, а панель это имеется ввиду экран ПР200? Реле у Вас с аналоговым выходом по напряжению? Если так, то из программы выдача сигнала на аналоговый выход производится подачей сигнала в диапазоне 0-1.0, для начала попробуйте в ручном режиме поуправлять клапаном, разместив переменную на экране и изменяя ее в диапазоне от 0 до 1, переменная должна быть в формате float с разрешенным редактированием, а после или использовать ПИД встроенный в OL или посмотреть темы с пользовательскими регуляторами и выбрать какой-то из них, прикреплю ссылки где об этом можно почитать. Вот одна из тем про ПИД http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23453

Игорь Владимирович
29.12.2016, 15:36
Так, а панель это имеется ввиду экран ПР200? Реле у Вас с аналоговым выходом по напряжению? Если так, то из программы выдача сигнала на аналоговый выход производится подачей сигнала в диапазоне 0-1.0, для начала попробуйте в ручном режиме поуправлять клапаном, разместив переменную на экране и изменяя ее в диапазоне от 0 до 1, переменная должна быть в формате float с разрешенным редактированием, а после или использовать ПИД встроенный в OL или посмотреть темы с пользовательскими регуляторами и выбрать какой-то из них, прикреплю ссылки где об этом можно почитать. Вот одна из тем про ПИД http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23453

На руках пока прибора нет. Если получиться собрать управление то будем заказывать, сейчас 110 + трм работают

Время открытие клапана от 0 до 100% 60 секунд, есть варианты с 120 секунд.
В выключенном состояние положение должно быть 100%.
Минимальное открытие 20%
Максимальное 100%

Прибор ПР200-220.4.1.0

Ревака Юрий
29.12.2016, 15:56
На руках пока прибора нет. Если получиться собрать управление то будем заказывать, сейчас 110 + трм работают

Время открытие клапана от 0 до 100% 60 секунд, есть варианты с 120 секунд.
В выключенном состояние положение должно быть 100%.
Минимальное открытие 20%
Максимальное 100%

Прибор ПР200-220.4.1.0

А какой тип у клапана, какой алгоритм его управления? Есть подозрение что там импульсное управление откр/закр.

Игорь Владимирович
29.12.2016, 16:38
А какой тип у клапана, какой алгоритм его управления? Есть подозрение что там импульсное управление откр/закр.

там эл двигатель и плата управления с резистором по обратной связи, а напряжением просто проценты задаем, а плата уже выбирает положение

Ревака Юрий
29.12.2016, 16:45
там эл двигатель и плата управления с резистором по обратной связи, а напряжением просто проценты задаем, а плата уже выбирает положение

Тогда ситуация упрощается, посмотрите тогда примеры с ПИД на форуме, если буду вопросы попробую сделать простой пример, но скорее всего уже в следующем году.

Игорь Владимирович
29.12.2016, 16:49
Тогда ситуация упрощается, посмотрите тогда примеры с ПИД на форуме, если буду вопросы попробую сделать простой пример, но скорее всего уже в следующем году.

вроде все очень просто, но я не разберусь, работает оно не так как я думаю.

остальная схема вся собрана, а вот в этом и осталось все

Ревака Юрий
29.12.2016, 17:02
вроде все очень просто, но я не разберусь, работает оно не так как я думаю.

остальная схема вся собрана, а вот в этом и осталось все

Не плохо бы было увидеть программу и что конкретно не работает так как задумано?

Игорь Владимирович
29.12.2016, 17:20
Не плохо бы было увидеть программу и что конкретно не работает так как задумано?

схема на другом компьютере осталась, тока завтра, а так все работает, проект откатаный был еще на 110й, а вот на 200м нужно объединить 110ю и трм, вся суть в пид регуляторе, никак он мне недаёться

Павловский Игорь
15.02.2017, 14:29
Не удается скачать.
Можно повторить? Очень хотелось бы применить.

Адлан
26.09.2017, 15:43
Здравствуйте.
Универсальный счетчик ПР114 в симуляторе работать не должен?

Ревака Юрий
26.09.2017, 16:28
Здравствуйте.
Универсальный счетчик ПР114 в симуляторе работать не должен?

Должен и работает, сейчас проверил на 1.8.93, выкладывайте проект где не работает.

Адлан
26.09.2017, 18:26
А я согласился на настойчивые предложения обновить до 1.9.141.11543... Эта версия даже не сохраняет проект... только сейчас увидел

Адлан
26.09.2017, 18:32
\Вроде, заработало. Прошу прощения

Dallas
04.04.2018, 13:17
А сам макрос можете выложить, а то у меня почему то не такой.

Кто может логику работы БУСП объяснить. Хочу в своем проекте для котельной использовать

capzap
04.04.2018, 13:21
Кто может логику работы БУСП объяснить. Хочу в своем проекте для котельной использовать

https://yandex.ru/search/?clid=2186623&text=%D0%91%D0%A3%D0%A1%D0%9F&lr=46&redircnt=1522837287.1

Василий Кашуба
04.04.2018, 13:22
Кто может логику работы БУСП объяснить. Хочу в своем проекте для котельной использовать
Вы хотя бы скрин макроса выложили, потому что они отличаются по функционалу.

Михаи
04.04.2018, 15:23
36424
Простой подсчет импульсов датчика расхода. Беда в том, что если закрыть кран импульсы пропадают счетчик не считает. Открываем кран начинает считать. Доходит до уставки, выход в 1, но триггер не сбрасывается. Счетчик пошел на круг. А триггер так и завис на Q= 1. Триггер макрос. Такое случалось три раза. Соответствено потоп.
Моя цель организовать подсчет импульсов от датчика расхода и выдать 1 по достижению уставки. Энергонезависимый.
Триггер взводится таймером полива. Сбрасывается счетчиком литров.
И еще, как организовать запрет взведения триггера во время счета импульсов? Может он случайно взвелся из-за глюков в программе, а счетчик уже на втором круге с достаточно большими литрами воды :)
Вообщем нужен без сбойный счетчик воды.
Весь счетчик36426

capzap
04.04.2018, 16:00
36424
Простой подсчет импульсов датчика расхода. Беда в том, что если закрыть кран импульсы пропадают счетчик не считает. Открываем кран начинает считать. Доходит до уставки, выход в 1, но триггер не сбрасывается. Счетчик пошел на круг. А триггер так и завис на Q= 1. Триггер макрос. Такое случалось три раза. Соответствено потоп.
Моя цель организовать подсчет импульсов от датчика расхода и выдать 1 по достижению уставки. Энергонезависимый.
Триггер взводится таймером полива. Сбрасывается счетчиком литров.
И еще, как организовать запрет взведения триггера во время счета импульсов? Может он случайно взвелся из-за глюков в программе, а счетчик уже на втором круге с достаточно большими литрами воды :)
Вообщем нужен без сбойный счетчик воды.
Весь счетчик36426

получается из-за постоянной записи в уставку

Михаи
04.04.2018, 16:10
Скажите подробней пожалуйста. По сети постоянно идет запись в уставку автоматически? В результате опроса сетевого регистра?
Счетчик литры CTN1 это только в каскаду числа смотреть. Там стоит сетевая переменная. Неправильно нарисовал. А литры считает CT3 с автосбросом. И уставка по сети для него идет.
Вот как было36432

Михаи
04.04.2018, 16:46
Наверное нужно примерно так ? 36433

Василий Кашуба
04.04.2018, 16:51
Наверное нужно примерно так ? 36433
Все ваши варианты не смотрел, потому что делал свой, вот посмотрите.

Михаи
04.04.2018, 17:10
Спасибо. У меня сложилась такая ситуация в железе, что обратная связь по выходу не сбросила счетчик по входу R. При возобновлении импульсов строба он продолжил считать сверх уставки. Почему счетчик с автосбросом не перевел триггер на сброс, а тот в свою очередь счетчик не понятно.
В вашей схеме тоже, если по какой то причине не поступит сигнал с триггера на вход R он продолжит считать уже до предела. Как обойти. Повысить надежность сработки сброса схемы. Может через сравнение уставки по сети с числом после счетчика литров? А я слепой, Вы уже сделали схему сравнения с сетевой уставкой. Это надежно :)
Сейчас других способов остановить воду у меня нет. Заказал датчик уровня поплавковый.

Михаи
04.04.2018, 17:18
А почему схему создали без записи в ФБ? capzap почему не применять запись в ФБ?

capzap
04.04.2018, 17:26
А почему схему создали без записи в ФБ? capzap почему не применять запись в ФБ?

я не знаю, я просто проверил влияние, у меня симуляция отличалась с ним и без

Михаи
04.04.2018, 17:33
36435 Авария случилась либо в счетчике либо в триггере. Контрольных отводов не было. Грешу на триггер ибо макрос. Просто остановились импульсы на счетном входе и через 4 часа человек открыл кран, водичка побежала импульсы пошли, а счетчик не сбросился. И хренячил до упора.

Василий Кашуба
04.04.2018, 17:52
36435 Авария случилась либо в счетчике либо в триггере. Контрольных отводов не было. Грешу на триггер ибо макрос. Просто остановились импульсы на счетном входе и через 4 часа человек открыл кран, водичка побежала импульсы пошли, а счетчик не сбросился. И хренячил до упора.
А что кран стоит в обход клапана?

Михаи
04.04.2018, 18:04
Нет нет. Открыл кран и сбросил аварию в каскада. Клапан открылся тогда и вода побежала. Бесконтрольно со стороны пр114. Вот так случить отсутствие воды, а потом подача автоматика и не отработала моя бы :).
Я конструирую много автоматики. Но пр114 что то мне тяжело дается.

Михаи
04.04.2018, 18:24
Василий Вы хороший счетчик придумали. Если не нравится объем литров меняем на ходу в меньшую сторону и если счетчик уже отсчитал больше все остановится. Хороший способ при отладке. А если больше занесли просто продолжит дальше считать. Моя мечта :).
Наверное уже где то такой продуманный вариант использовали?

Михаи
04.04.2018, 18:34
Макрос счета литров воды 36437

Василий Кашуба
04.04.2018, 19:22
Василий Вы хороший счетчик придумали. Если не нравится объем литров меняем на ходу в меньшую сторону и если счетчик уже отсчитал больше все остановится. Хороший способ при отладке. А если больше занесли просто продолжит дальше считать. Моя мечта :).
Наверное уже где то такой продуманный вариант использовали?
Подобный использовал в блоке управления электроприводом позиционирования по осям координат.

BlR
21.06.2018, 10:52
Приветствую, Уважаемые.
Вопрос может странный, из разряда "гвозди и микроскоп", но тем не менее. Есть задача преобразовывать 4 канала из 4..20 мА в 0-10 В между двумя устройствами (два управляющих задатчика в одну сторону, два ОС в другую). У ПР114 есть 4 AI и 4 AO. На сколько реально его использовать для этих функций? (Вопрос возник от того, поскольку попадающиеся просто преобразователи, типа Феникса, например, имеют какой-то нереальный ценник)

(может я не там ищу конечно)

Андрей Посохов
21.06.2018, 11:23
Приветствую, Уважаемые.
Вопрос может странный, из разряда "гвозди и микроскоп", но тем не менее. Есть задача преобразовывать 4 канала из 4..20 мА в 0-10 В между двумя устройствами (два управляющих задатчика в одну сторону, два ОС в другую). У ПР114 есть 4 AI и 4 AO. На сколько реально его использовать для этих функций? (Вопрос возник от того, поскольку попадающиеся просто преобразователи, типа Феникса, например, имеют какой-то нереальный ценник)

(может я не там ищу конечно)

Добрый день. Можно без проблем так использовать.

Сергей0308
21.06.2018, 11:32
Приветствую, Уважаемые.
Вопрос может странный, из разряда "гвозди и микроскоп", но тем не менее. Есть задача преобразовывать 4 канала из 4..20 мА в 0-10 В между двумя устройствами (два управляющих задатчика в одну сторону, два ОС в другую). У ПР114 есть 4 AI и 4 AO. На сколько реально его использовать для этих функций? (Вопрос возник от того, поскольку попадающиеся просто преобразователи, типа Феникса, например, имеют какой-то нереальный ценник)

(может я не там ищу конечно)

А 2-10 В Вас не устроят? Если устроят, вешаете нагрузочный резистор 500 Ом и всё!

BlR
22.06.2018, 10:40
А 2-10 В Вас не устроят? Если устроят, вешаете нагрузочный резистор 500 Ом и всё!

Увы нет. Стартовые позиции около нуля, и сколько я потеряю непонятно. Плюс преобразовать надо два сигнала ИЗ 4..20 в 0-10, а два обратно.
Я видел самодельные схемы, и в принципе даже говорят работают они, но есть еще и "фактор заказчика", который увидев подобное на пром-опасном объекте может сказать "фи"...
А за цену ОДНОГО интеллектуального преобразователя Феникса можно взять две ПР, и пусть изначально они не для этого задуманы :)

Dmitriy-1350
17.11.2018, 08:57
Прошу помощи в создани проекта по тз.

Василий Кашуба
17.11.2018, 12:30
Прошу помощи в создани проекта по тз.
Вот пользуйтесь, если будут вопросы пишите в личку.

игорь68
18.11.2018, 20:39
Прошу помощи в создани проекта по тз.

Что это было?

rovki
18.11.2018, 23:36
Студенты наверное ...

Dmitriy-1350
19.11.2018, 04:31
Студенты наверное ...
Почти, но нет, нужно написать программу на ПР114 по тех заданию, но что-то не клеится по этому прошу помощи.

Dmitriy-1350
19.11.2018, 04:37
Хотя-бы на пальцах объясните, а лучше готовый макрос дайте или носом ткните, застрял на аналоговом входе, не пойму как реализовать измерение давления датчиком преобразователь давления.

maximov2009
19.11.2018, 04:44
Добрый день. Никакой макрос не нужен. В свойствах входа указываете нужный Вам диапазон, соответствующий диапазону датчика.
Например если у Вас датчик от 0 до 10 Бар, указываете нижнюю границу =0, верхняя=10. В программу со входу получаете вещественное число с плавающей запятой (флоат) от 0 до 10. И дальше уже обрабатываете его как данные давления.
Как подключить физически датчик знаете?
С уважением.

Dmitriy-1350
19.11.2018, 05:06
Да как подключить знаю, спасибо за пояснения.
А обрабатывать данные каким модулем?

maximov2009
19.11.2018, 05:13
А это уже смотря что Вы хотите сделать? Умножить, разделить, сравнить и пр. Только используйте ФБ с приставкой f, типа fMUL и пр.
Дальше математика и логика.

Dmitriy-1350
19.11.2018, 05:30
Спасибо, понял.

BlR
12.01.2019, 13:52
Здравствуйте Уважаемые.
Пара вопросов по ПР114
1. В каком формате заходят в ПР данные токового входа? Пробую перебросить токовый вход на выход 0-10В. При "прямом соединении" - при любом токе на входе имею 10В на выходе. Выход типа У по мурзилке float. Пробую пропустить через "ToFloat" - тот же результат.
И по диапазону токового входа - там есть минимум и максимум - то есть датчик например 0-10 бар, минимум 0, максимум 10 - соответственно 4 мА - 0, 12 мА - 5, 20 мА - 10. А если минимум указать 0 а максимум 1 - то что тогда будет в регистре реле в промежуточных значениях?

2. Общая точка на входы аналоговые как я понял одна (S/S3)? У меня два сигнала формируются своими цепями со своим блоком питания 24В, два других - активные 4..20 - со стороны - там свое питание. Опасаюсь я соединять общие этих сигналов на одном входе S/S3.

Василий Кашуба
12.01.2019, 15:34
Здравствуйте Уважаемые.
Пара вопросов по ПР114
1. В каком формате заходят в ПР данные токового входа? Пробую перебросить токовый вход на выход 0-10В. При "прямом соединении" - при любом токе на входе имею 10В на выходе. Выход типа У по мурзилке float. Пробую пропустить через "ToFloat" - тот же результат.
И по диапазону токового входа - там есть минимум и максимум - то есть датчик например 0-10 бар, минимум 0, максимум 10 - соответственно 4 мА - 0, 12 мА - 5, 20 мА - 10. А если минимум указать 0 а максимум 1 - то что тогда будет в регистре реле в промежуточных значениях?

2. Общая точка на входы аналоговые как я понял одна (S/S3)? У меня два сигнала формируются своими цепями со своим блоком питания 24В, два других - активные 4..20 - со стороны - там свое питание. Опасаюсь я соединять общие этих сигналов на одном входе S/S3.
2. Подумайте, почему у трёх фаз(сигналов), может быть общая точка, а у двух нет. Конечно же может.
1. Просто значение переменной будет не в барах, а сразу в значениях, которые можно подключать к выходу, если конечно этот сигнал нигде в логике программы не будет задействован.

BlR
14.01.2019, 09:32
2. Подумайте, почему у трёх фаз(сигналов), может быть общая точка, а у двух нет. Конечно же может.
1. Просто значение переменной будет не в барах, а сразу в значениях, которые можно подключать к выходу, если конечно этот сигнал нигде в логике программы не будет задействован.

Все ясно что ничего не понятно :)
1. Я пробовал перекидывать с токового входа на выход 0-10 в надежде что внутренняя логика работает вход-АЦП-ЦАП-выход, однако что то там не так. Ибо при любом токе на входе ( 4, 12, 18 мА) на выходе я имею сразу все 10 В. Пришла мысль что возможно нужно нормировать сигнал, например задаю токовому входу что 4мА = 0 уе, 20мА = 100 уе, дальше как то типа вход-ToFloat-fDiv 100-выход. Но это просто предположение.
2. Общая точка у трех фаз - заземленная нейтраль транса. А здесь два гальванически не связанных импульсника 0-24 В. Впрочем старшие товарищи тоже говорят, что общие выводы можно соединить. Правда оговариваются, что можно - только осторожно :)

maximov2009
14.01.2019, 10:48
Добрый день.
Вроде ничего особо непонятно там ничего нет.
Во первых какое шунтирующее сопротивление Вы поставили на аналоговый вход ПР114. Может его вообще не ставили, судя по поведению выхода?
Величина этого сопротивления указывается в свойствах входа обязательно. Стандартное раньше шло 50 Ом в комплекте, сейчас говорят не кладут, покупается отдельно.
Во вторых на аналоговый выход должно приходить число в формате флоат от 0 до 1.
То есть если Вы в свойствах указали нижнее 0 а верхнее 10, то получите число флоат от 0 до 10. Соответственно его уже обрабатываете в программе как давление. Но если захотите подать на аналоговый выход, то поделите его на 10 и всё. При делении используйте ФБ с приставкой f. Это блоки для работы с флоат.
Либо можете форматировать вход от 0 до 1, тогда можете подавать напрямую, а для работы как с давлением в программе умножьте на 10.

Но у меня подозрение всё таки что Вы с шунтом напутали. Нарисуйте лучше схему Ваших соединений.
С уважением.

petera
14.01.2019, 10:51
Все ясно что ничего не понятно :)
1. Я пробовал перекидывать с токового входа на выход 0-10 в надежде что внутренняя логика работает вход-АЦП-ЦАП-выход, однако что то там не так. Ибо при любом токе на входе ( 4, 12, 18 мА) на выходе я имею сразу все 10 В. Пришла мысль что возможно нужно нормировать сигнал, например задаю токовому входу что 4мА = 0 уе, 20мА = 100 уе, дальше как то типа вход-ToFloat-fDiv 100-выход. Но это просто предположение.
2. Общая точка у трех фаз - заземленная нейтраль транса. А здесь два гальванически не связанных импульсника 0-24 В. Впрочем старшие товарищи тоже говорят, что общие выводы можно соединить. Правда оговариваются, что можно - только осторожно :)

1. Без предположений, однозначно - всему диапазону выходного сигнала на аналоговом выходе соответствует диапазон внутреннего сигнала(float) 0..1
т.е.
для выхода "У"
0-> 0v
1-> 10v
или для выхода "И"
0-> 4 мА
1-> 20 мА

Я понимаю, методом научного тыка как-то проще и привычней, но может пора уже читать руководства
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11963&d=1392751579 40742

BlR
14.01.2019, 23:16
Добрый день.
Вроде ничего особо непонятно там ничего нет.
Во первых какое шунтирующее сопротивление Вы поставили на аналоговый вход ПР114. Может его вообще не ставили, судя по поведению выхода?
Величина этого сопротивления указывается в свойствах входа обязательно. Стандартное раньше шло 50 Ом в комплекте, сейчас говорят не кладут, покупается отдельно.
Во вторых на аналоговый выход должно приходить число в формате флоат от 0 до 1.
То есть если Вы в свойствах указали нижнее 0 а верхнее 10, то получите число флоат от 0 до 10. Соответственно его уже обрабатываете в программе как давление. Но если захотите подать на аналоговый выход, то поделите его на 10 и всё. При делении используйте ФБ с приставкой f. Это блоки для работы с флоат.
Либо можете форматировать вход от 0 до 1, тогда можете подавать напрямую, а для работы как с давлением в программе умножьте на 10.

Но у меня подозрение всё таки что Вы с шунтом напутали. Нарисуйте лучше схему Ваших соединений.
С уважением.

Схема по паспорту, шунт в районе 200 Ом параллельно с токовым входом и S/S3. Использовал fDIV для нормирования - делил на максималку указанного для токового входа диапазона. При появлении на входе 4 мА выход тут же перескакивает в 10 В. Прям как "логическая единица" - есть ток на входе - 10 В, нет - 0.

BlR
14.01.2019, 23:17
1. Без предположений, однозначно - всему диапазону выходного сигнала на аналоговом выходе соответствует диапазон внутреннего сигнала(float) 0..1
т.е.
для выхода "У"
0-> 0v
1-> 10v
или для выхода "И"
0-> 4 мА
1-> 20 мА

Я понимаю, методом научного тыка как-то проще и привычней, но может пора уже читать руководства
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11963&d=1392751579 40742

Это я в книге видел, просто непонятно - в каком виде/формате поступают и хранятся данные токового входа после АЦП.

maximov2009
15.01.2019, 04:11
Схема по паспорту, шунт в районе 200 Ом параллельно с токовым входом и S/S3. Использовал fDIV для нормирования - делил на максималку указанного для токового входа диапазона. При появлении на входе 4 мА выход тут же перескакивает в 10 В. Прям как "логическая единица" - есть ток на входе - 10 В, нет - 0.

Добрый день. Киньте программу, а то так долго гадать будем.
С уважением.

Сергей0308
15.01.2019, 08:42
Что-то не слышно "плач Ярославны", типа купил в 2 раза дороже обычного ПР(с релейным или транзисторным выходом), а оно не работает, может там и нет аналоговых выходов?

BlR
15.01.2019, 16:28
Добрый день. Киньте программу, а то так долго гадать будем.
С уважением.

Пока паузу возьму.
На столе собрал схему с "лабораторной" ПР.
Без проблем - если диапазон токового входа 0-1 - транслируется на прямую без проблем - на выходе меняется от 0 до 10 В.
Если задать диапазон 0-100 - то дальше так же спокойно при помощи нормирования fDIV 100 - то же.
Почему на объекте уже при 4 мА сразу 10 В непонятно - буду разбираться.

(источник сигнала правда разный - тут пассивный токовый датчик запитанный от бп ПР, там активный токовый выход контроллера)

Ревака Юрий
15.01.2019, 16:46
Пока паузу возьму.
На столе собрал схему с "лабораторной" ПР.
Без проблем - если диапазон токового входа 0-1 - транслируется на прямую без проблем - на выходе меняется от 0 до 10 В.
Если задать диапазон 0-100 - то дальше так же спокойно при помощи нормирования fDIV 100 - то же.
Почему на объекте уже при 4 мА сразу 10 В непонятно - буду разбираться.

(источник сигнала правда разный - тут пассивный токовый датчик запитанный от бп ПР, там активный токовый выход контроллера)

Возможно внутренний масштаб во втором случае большой, или где-то нет нормирования.

Aviator_VZh
15.01.2019, 18:38
Ток на объекте контролировали?

BRB.Inc
02.03.2023, 09:36
Добрый день! Макрос БУСП не работает. Сделал ПИД регулятор встроенный, режим холодильник, проценты падают на выходе из ПИД регулятора, а БУСП дает команду на +. Подскажите, может я чего не правильно использую?

kondor3000
02.03.2023, 10:20
Добрый день! Макрос БУСП не работает. Сделал ПИД регулятор встроенный, режим холодильник, проценты падают на выходе из ПИД регулятора, а БУСП дает команду на +. Подскажите, может я чего не правильно использую?

Выкладывайте проект и скрины. Проект добавить как файл в расширенном режиме.

BRB.Inc
28.03.2023, 09:16
Нашел причину. Нужно было Максимум и минимум делать +1, -1, а я делал от 0 до 100%