Просмотр полной версии : Точное терморегулирование на пускателе
Добрый день, есть необходимость нагрева и поддержания температуры жидкости в пределах 0.5 градуса. Задача осложняеться тем что объектом являеться емкости средним объемом 0.5 -1 м^3 с вертикально расположенными ТЭНами, соответственно инерция у объекта большая. Использовали ранее ТРМ 1, но отклонения при его использовании большие, так как после набора температуры и отключения происходит перегрев. Посоветуйте закон регулирования и прибор который бы позволял решить задачу плавного выхода на режим и его поддержания, желательно при использовании электромагнитных пускателей. Заранее спасибо.
Здравствуйте,
Измеряете тем-ру в объеме по 1 точке?
ТРМ1 для точного поддержания тем-ры не подходит, тут нужно использовать ПИД- регуляторы. Посмотрите прибор ТРМ 210. В нем есть параметр -скорость выхода на уставку, можно задавать с какой скоростью нужно нагревать воду, а так же он достаточно точно поддерживает тем-ру.
Подойдет еще ТРМ-12 с выходом "С" и пускатель надо заменить на твердотельное реле.
Подойдет еще ТРМ-12 с выходом "С" и пускатель надо заменить на твердотельное реле.
Мысли о твердотельном реле посещали и посещают уже достаточно давно, хотелось бы все же использовать пускатель по ряду причин.
Мысли о твердотельном реле посещали и посещают уже достаточно давно, хотелось бы все же использовать пускатель по ряду причин.
Пускатели при точном ПИД-регулировании долго не живут!
А как это с ПИд регулированием пускатели использовать ?Шим ,что ли ?
Видел я ПИД регуляторы с применением пускателей.
На промышленных инкубаторах применяются - ТЭНами управляют.
Шум от шкафов ещё тот!
И пускатели то и дело выходят из строя.
Поэтому, здравомыслящие люди повсеместно на твердотельные реле переделывают, везде и всюду.
желательно при использовании электромагнитных пускателей. Заранее спасибо.
Ещё в 60-е годы активно вели поиск бесконтактных выходных устройств для ПИД регуляторов. Не от хорошей, как Вы понимаете, жизни.
Но в то время, тиристоры только начинали применяться.
Поэтому, применяли магнитные усилители.
У нас, к счастью, имеются твердотельные реле - мощные, компактные и надёжные (при правильной эксплуатации).
При ПИД регулировании с ШИМ про пускатели лучше забыть.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot