Вход

Просмотр полной версии : Аналоговый вход ПЛК150-220-И.У.



Denker
10.05.2012, 09:32
Доброго времени суток!
Произошла такая проблема: в один прекрасный момент контролер перестал воспринимать аналоговые входа. Т.е. они у него стали СТАТИЧЕСКИЕ! Если на вход подавать токовый сигнал 4-20, то реагирует на подключение и отключение датчика (показывает или 0 или максимум) на сигнал по напряжению (0-10) не реагирует ВООБЩЕ - всегда показывает 0. Прошивка стоит 2.14.0. Пробовал опустить на прошивку 2.10.9 - тот же эффект.

Малышев Олег
10.05.2012, 10:57
Скорее всего нужно отправить прибор в СЦ

Denker
10.05.2012, 11:03
Спасибо за совет, но хотелось бы решить проблемы своими силами.
Вскрывал корпус - видимых проблем нет. Мерял мега омметром - КЗ нет. СОМ звонится на всех входах.
Может еще кто нибудь что нибудь посоветует кто с таким сталкивался?

Евгений_Томск
10.05.2012, 15:46
Выключить питание на 10 минут

Denker
14.05.2012, 09:26
Я на сутки выключал - эффект не достигнут. Подозреваю, что проблема в АЦП, но он не выгорел! Т.е. даже намека на почернение нет.

Сергей_К
15.05.2012, 12:46
Ремонт. они сами не восстанавливаются :(
возможно вышли из строя коммутаторы. А выключение на 10 минут - "лечит" опять - таки коммутаторы - они на старых контроллерах не всегда корректно включались при старте: конфигуришь канал на ток, а он включится на напряжение... и наоборот... было.

Denker
16.05.2012, 15:24
Всем спасибо, пришел к выводу, что пора отправлять в Харьков:(