Вопрос может и не
Можно ли исспользовать данное реле, для плавного регулирования питания катушки постоянного тока. Напряжение питания 24В.
Будет ли соответсвовать 0-10В сигнала управления, 10-24В коммутироемого напряжения ?

Сергей Бондаренко
14.05.2012, 14:58
Нет. Реле данной модификации предназначено для использования с нагрузкой на переменном токе. Варианты с электронными доп.схемами не рассматриваем.

IVM
26.07.2012, 17:50
Вопрос может и не
Можно ли исспользовать данное реле, для плавного регулирования питания катушки постоянного тока. Напряжение питания 24В.
Будет ли соответсвовать 0-10В сигнала управления, 10-24В коммутироемого напряжения ?
Для этих целей можно использовать ТТР постоянного тока в режиме ШИМ - регулятора.