Вход

Просмотр полной версии : Блок питания



AbearA
07.05.2012, 12:05
Здравствуйте, можно ли использовать блоки питания Овен БП15Б-Д2, БП30Б-Д3 или БП60Б-Д4, для привода Belimo который управляет КЗР (0...10в) в обвязке калориферов?

lara197a
08.05.2012, 22:19
можно, но зачем?
там достаточно трансформатора.
не проверял, но возможно бп15 при включении будет уходить в аварию на моделях с возвратной пружиной.

AbearA
08.05.2012, 23:16
можно, но зачем?
там достаточно трансформатора.


Можно пояснить насчет трансформатора?

lara197a
10.05.2012, 15:52
6064
Многие привода работают от переменного напряжения.
Диодный мост можно исключить.

AbearA
10.05.2012, 17:58
Да привод Belimo NVF24-MFT-E можно запитать и от пост и от перем. 24В. Нашел трансформатор ТП20 на сайте завода Лиссант мощность 20ВА, у привода 10ВА. Можно эту модель использовать? А привод жалюзей подключается непосредственно к ТРМ133?

lara197a
10.05.2012, 22:37
Можно.
Да.

Igor.m
24.12.2013, 09:25
Подскажите какой примерно ток (в цепи 220) в момент подключения блока питания БП30Б-Д3-24 к сети?

AVF
24.12.2013, 09:37
30-ку пока не применял. На 60-ке автомат группы "С" 1А выбивает. Поставил "В" 2А - держит.