Просмотр полной версии : Помогите выбрать оборудование.
Здравствуйте. Я совсем не понимаю в программировании и разработке систем. У нас есть некая установка, на которой установлены датчики давления Метран-55 и преобразователи дифференциального давления с выходом 4-20мА в количестве 22 шт. и термометры сопротивления ТСМ-205(50м) - 32шт. Измерительные приборы, которые нам установили, вышли из строя ремонту и замене не подлежат. Нужно получить сигнал с датчиков температуры и давления, вывести результат на экран в виде чисел.
Подобрал вот такое оборудование:
1)Модуль ввода МВ 110-220.8АС – 3шт.
2)Модуль ввода МВ 110-224.8А – 4шт.
3)Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
4)SCADA SIMP Light
Правильно я выбрал оборудование, и не возникнут какие либо сложности при подключении и работе.
Заранее спасибо.
Рабиндранат
08.05.2012, 13:08
По идее, все верно.
У нас на предприятии используются на магнитных сепараторах выпрямители типа ОПЕ. Древняя техника, но замены нет. На платах электроники уже поменяли почти все транзисторы, электролитические конденсаторы, но всё равно по причине старения деталей бывает, что либо напряжение на выходе начинает скакать, а соответственно ток, либо вообще пропадает напряжение и соответственно магнитное поле, которое женщины периодически измеряют металлической лопатой. Сами шкафы стоят закрытыми в РП. На шкафах есть амперметры до 100А (постоянного тока, рабочий ток 70А). Возможно ли с помощью приборов "Овен" продублировать значение тока оператору, сделать простую сигнализацию (и возможно в будущем вывести ток на компьютер)?
При этом бывает, что катушки электромагнитов пробиваются на "землю", происходит бросок тока и выбивает автомат на вводе (вчера выбило при очередном КЗ автомат как в шкафу, так и общий на три сепаратора в РП).
Приведите тип амперметров.
обычная цепь- шунт 75 ШОММЗ-100-0,5, прибор М42300 0-100А-0,5 (данные списал из документации к выпрямителю ОПЕ). То есть по видимому прибор милливольтметр и измеряет падение напряжения на шунте. Интересно, что в выпрямителях уже нет ни тепловых реле в цепи питания, ни токовых реле защиты в цепи нагрузки (их выбросили ещё предыдущие поколения КИПовцев лет 20 назад). Но при этом приборы не сгорели, хотя КЗ происходят регулярно (в древние барабаны, где электромагниты залиты маслом попадает вода и КЗ) с выбиванием автоматов в цепи питания.
T.е. при 100А напряжение на шунте 0,5В ???
Так измеряйте любым модулем ОВЕН, хоть МВА8.
P.S. Я не технолог, но насколько можно устанавливать выпрямители для гальваники? Какое падение напряжения на обмотке ЭМ?
Инверторных выпрямителей с подобными токами и защитой от к.з. - очень много. Замените, это обойдется в неск. дес. тыс. руб.
Как мне объяснили, модернизация производства не предусмотрена, хотя (мягко говоря) всё устарело с 70- х годов. Небольшие средства выделяются только для ремонтов.
Я уже посматривал на МВА8. Попробую составить рацпредложение и подать "наверх".
Так вроде речь шла о 75мв шунтах 0,075мв.O,5 -это точность.
Как мне объяснили, модернизация производства не предусмотрена, хотя (мягко говоря) всё устарело с 70- х годов. Небольшие средства выделяются только для ремонтов.
Я уже посматривал на МВА8. Попробую составить рацпредложение и подать "наверх".Если так - то можете даже не подавать.
T.е. при 100А напряжение на шунте 0,5В ???
Так измеряйте любым модулем ОВЕН, хоть МВА8.
поосторожнее с такими советами, может и прокатит если один шунт, один МВА8. Несколько шунтов на этом приборе, как минимум сильно исказят показания, и почти 99,9% что просто сожгут прибор
Был "наверху". В общем понял, что если сгорают электромагниты в барабане (при этом на провод для перемотки средства есть- статья ремонт), при этом теряется много магнетита , применяемого в производственном процессе, то магнетит купят ещё (статья- расходные материалы), а вот на прибор для контроля тока и сигнализации средств нет, так как это статья "приборы" - новые основные фонды.
Попробую поставить последовательно второй шунт и измерить на нём параметры. А там уже буду смотреть по обстановке.